土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门定位器的基本故障解决方法

阀门定位器的基本故障解决方法

发布于:2020-12-04 13:51:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

阀门定位器的基本故障解决方法
  阀门定位器的基本故障解决方法
 
  山武定位器无输出(无输出气源)
 
  1)用手操器检查SVP内部各参数(自整定参数)。
 
  2)检查SVP反馈杆的角度是否超过士20°,若超过,则需延长反馈杆长度,将反馈角度调整到士20°。
 
  3)检查气源是否泄漏。
 
  4)检查电流信号。
 
  山武调节阀异常(有气源,但阀门不动作)
 
  1)切换A/M于手动,调节气源(用过滤减压阀)使阀门全开到全关,观察阀门的动作是否灵活,若不灵活,可能阀门填料摩擦系数大,用SFC重新设置摩擦系数,从中等改成重度,若故障还存在,则更改执行机构尺寸。
 
  2)检查SVP内部各参数(自整定参数)。
 
  3)检查反馈杆角度。
 
  4)检查零位和满度调整是否合适。
 
  5)检查EPM驱动信号是否在50士25%范围内。
 
  手操器无法通讯
 
  1)检查线路,4mA信号是否有。
 
  2)检查手操器的连接线路。
 
  3)检查手操器电源。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安装科里奥利质量流量计有哪些要求

  科里奥利质量流量计流量传感器安装一般要求:   由于测量管形状及结构设计的差异,安装要求亦千差万别,因此必须按照我厂规定的安装方法和趋避禁止事项,例如有些型号流量传感器直接连接到管道上即可,有些型号却要求设置支撑架或基础。为隔离管道振动影响仪表,有时候传感器与管道之间要介以柔性管连接,而柔性管与传感器之间又要一段有支撑件分别固定的刚性直管。选购之前应向我司索取安装使用说明书参照比较和选择。

回帖成功

经验值 +10