企业简介

河北邯郸市科技股份有限公司是一家集科研、生产、销售为一体高科技现代化管理企业,是以石灰石资源高效利用为核心的钙业产业基地,专业经营碳酸钙系列产品该公司始终坚持客户至上,用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户,公司秉承“保证一流质量,保持一级信誉”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务

20179月,我公司的专业工程师前往现场开展技术调研结合现场能源使用现状、系统建设的基础条件以及各级领导对系统建设的要求,经过我公司专业节能技术团队的充分论证分析,为企业量身打造了一套能源监测系统解决方案系统上线后,通过从设备运行优化、工艺管控优化、管理策略优化三个层面对该企业进行了全方位节能改造,为企业带来了显著的经济效益。同时利用我公司能源监测系统提高了该企业的能源管理信息化和生产精细化管理水平。

设备运行优化节能

   同类设备对比

通过能源监测系统的分析诊断模块中对比分析功能发现,破碎工段两台同等工况负载的空压机运行功率差12kw左右,引导该企业对设备进行维护保养后,运行功率恢复正常,为企业实现了4.3万元/年的持续节能效益。

   电能质量分析

通过能源监测系统电能质量模块发现,破碎高压进线功率因数长期处于0.88左右.经过现场核查是由于电容损坏导致,建议用户对高压侧电容补偿装置进行维修,并在低压侧投入电容补偿设备,使破碎功率因数提高到0.95以上,实现企业节约电费10万元/年以上。

工艺管控优化节能

   设备组合优化运行

通过能源监测系统分析诊断模块组合优化运行功能,发现烧成工段空压机一共有3台(两用一备),2#空压机比另外两台空压机运行功率高出11kW左右。系统自动推出诊断建议,建议该企业优先开启1#3#空压机,并提醒用户对2#空压机进行维护保养,为企业实现了3.9万元/年的节能收益。

    同样,水泵房3台水泵也是21备,平时常开2#3#水泵,通过分析诊断发现,2#水泵运行功率最高,比另外两台水泵高出8kW左右。系统自动推出诊断建议,建议用户优先开启1#3#水泵,并提醒用户2#水泵进行维护保养,实现了2.8万元/年的持续节能收益。

管理策略优化节能

   企业用电优化管控

通过能源监测系统主辅联动模块,发现煤粉制备电机停机后,辅机设备煤粉制备引风机未及时停机,类似这种情况经常会发生,通过系统的分析和报警功能,向企业管理者及时推动报警后管理者介入,对生产人员行为进行提醒、监督、考核,为企业实现4.5万元/年节能收益


总结:能源监测系统项目已在现场稳定运行2年多,通过设备运行优化节能、工艺管控优化节能和管理策略优化节能三个层面上的全方位的节能措施,带来了25.5/年的节能经济效益,同时通过远程平台为企业的节能降耗工作提供持续的节能服务。

企业简介

