艾默生流量计安装防护性配件是为了保证流量计能正常运行的防护措施。比如在容积式流量计和涡轮流量计一般在上游需安装过滤器等一些必要的设备,所有这些设备的安装都要以不影响流量计的使用为目的。目前大部分流量测量系统,不管是流量计本身还是其附件连接等都有电子设备,因此采用的电源要与流量计相配套。当流量计输出电平较低,应使用与环境想适应的前置放大器。有些类型的流量计的输出信号容易受大功率开关装置的干扰,使流量计输出脉冲波动而影响流量计的性能,像信号电缆应尽可能远离电力电缆和电力源,以降低电磁干扰和射频干扰影响。
艾默生流量计涡轮流量计和涡街流量计一样也会产生脉动流误差。非定常流是指随时间而变的流动而缓慢脉动是非定常流的一个特例。比如因尺寸过大的控制阀运行所产生的缓慢脉动。流量计可分别处理流量传感器和二次显示仪表所受脉动影响。将流量传感器安装在远离脉动源的地方,也可在管道系统中安装冲气式缓冲器(用于液体)或阻流器(用于气体)等低通滤波器以减低脉动程度。二次显示仪表则可选用响应特性好的流量计(如电磁流量计、超声流量计)增加阻尼,测定脉动参数用以估计脉动的附加误差。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 373 人订阅
阅读下一篇
艾默生质量流量计小故障的处理方法艾默生质量流量计也会因为工艺的原因引发的测量故障,常见的就是被测流体出现两相流现象。具体到液体的测量中主要为被测液体没有充满流量计测量管或测量管上部集聚气体,或有固态杂质进入测量管中卡主,引发质量流量计故障报警。这种情况下可以通过排放气体变更安装方式等手段保证质量流量计所测流体为单向流,采取措施清除测量管内的固体杂质。 艾默生质量流量计本身器件出现损坏造成流量计故障,如接线盒进水或接线松动引发短路、信号丢失等故障。对此除严格规范现场安装外,日常还要进行细致的巡检维护,防止处理不及时引发传感器线圈烧毁等更严重的故障发生。变送器电路板损坏,最常见的故障时变送器的电源板、信号处理输出板出现损坏。除严格规范线缆信号接线外还要做好防雷接地措施,使用独立的稳压电源保证供电电源的可靠性,防止电源电压大幅度波动而烧毁器件。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发