1、供暖负荷
2、通风负荷
3、空调负荷:冷负荷、热负荷、湿负荷
注意:设计负荷与实际负荷,一般不特指,均为设计负荷
2.2 室外空气计算参数与室内设计标准
一、室外空气计算参数
(1)变化规律:日变、季变、年变
(2)确定原则:不保证原则
(3)暖通规范: (GB50736-2012)规定(4.1.1-4.1.10条)
a 供暖
b 通风:夏、冬
c 空调:夏、冬
注意:参数的用处
(4)确定方法
a 计算法: GB50736-2012附录B
b 查取法:GB50736-2012附录A,如:合肥市。
注意:①气象资料的权威性;②没有气象资料的地点的处理:地理纬度相近、气候条件相近。
2 室内设计标准
(1)空调区域
(2)空调基数与精度:如:tn=25±1℃,50±5%
(3)确定依据:满足人体舒适感要求和生产工艺要求。
(4)影响因素:温度、相对湿度、流速、表面温度、衣着热
阻等。
(5)规范规定:GB50536-3.0
a 供暖: GB50536-3.01
b空调:GB50736-3.02~3.05
▲ 研究表明:20℃比较舒适;18 ℃无冷感;
15 ℃是冷感的界限温度;
▲ 国外标准:16-22 ℃ 。
▲ 国家《室内空气质量标准》(GB/T 18883)规
定民用建筑:16-24 ℃。
▲ 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
(GB50736-2012)规定:
严寒地区:18-24 ℃
夏热冬冷地区:16-22 ℃
5)确定方法:主要考虑一下方面因素确定
a 房间(建筑)的使用功能以及标准(档次)要求
b 生活水平及习惯
c 各类建筑规范的相应要求
d 节能要求
注意:①节能与舒适要求;②节能设计标准;③工艺与舒适要求。
一、 供暖负荷组成
1、得热量(Qd):太阳辐射,人体、照明、设备散热。
2、失热量(Qs):围护结构传热量、冷风渗透耗热量、冷风侵入耗热量等
3、热负荷: Q=Qs-Qd
注意:①得热量不大的民用建筑可以忽略,作为安全余量,则: Q≈Qs ;②民用建筑计算热负荷时,主要计算围护结构传热量、冷风渗透耗热量。