土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 软件出错?异形柱配筋率这么算

软件出错?异形柱配筋率这么算

发布于:2020-12-02 14:50:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


混凝土异形柱纵向受力钢筋最小配筋率的计


某项目审图提出异形柱纵向受力钢筋最小配筋率的计算仅计入折角处及柱端部纵向受力钢筋。

《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2017原文如下:

经过咨询异形柱规范编制专家回复,审图意见正确。

同时查看规范编制人编写的《混凝土异形柱结构设计手册》中也做了相同说明。








目前的PKPM、YJK按全部纵筋计算最小配筋率,输出纵向受力钢筋不足。

算例如下:

1266.7+633.3=1900,1900/200/1000=0.95%, 满足最小配筋率0.95%,但是 计算错误,

如按输出值设计,实配纵向受力钢筋,端头4D16+折角4D14,实际配筋率为1420/200/1000=0.71%,不满足纵向受力钢筋最小配筋率0.95%要求。

正确输出值应为1900。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 篮球星空
    篮球星空 沙发

    条文分析理解透彻,软件结果确实应仍共核查

    2021-02-01 15:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • 钢骨混凝土

    正好碰到这样的一个工程,也有同样的疑惑,规范上写得太不明确了

    2021-01-12 11:40:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

河北楚纳-3D可视化 数据可视化

河北楚纳3D可视化,就是把复杂抽象的数据信息,以合适的视觉元素及视角去呈现,方便大家理解、记忆、传递!数据3D可视化分为“科学可视化”与“信息可视化”两个方向:科学3D可视化主要关注的是三维现象的可视化,如建筑学、气象学、医学或生物学方面各种系统。重点在对体、面及光源等逼真渲染。信息3D可视化旨在研究大规模非数值型信息资源的视觉呈现,以及利用图形方面的技术与方法,帮助人们理解和分析数据。 随着河北楚纳3D建模技术的改进,设计人员现在已经可以在生产过程开始之前将创意可视化。在生产之前,通常使用原型作为工具来演示产品的功能以及在商业和技术上是否可行。根据设计的复杂性,原型可以是全尺寸或微型的。例如,您可以制作一个1:1的电视遥控器原型,但不能制作同等尺寸的海上钻机。多亏了3D可视化,创建虚拟原型来表示任何对象现在都能实现。当您无法创建真实尺寸的对象原型时,通过3D可视化创建的虚拟图像可以为制造商和用户提供逼真的对象体验。