码头面板安装施工工艺标准
1、工程概述
xxxxxx 工程码头共需安装面板1377块,均采用起重船水上安装。
2、施工准备
2.1 预制厂按照设计图纸及项目部委托进行码头面板预制。
2.2 码头上横梁浇筑完成,并达到设计强度的 70 %。
2.3 码头面板按照项目部要求已经水运至现场,起重船已经进场到位。
2.4 码头面板安装线已经放设完成。
3、工艺流程及施工方法
3.1 工艺流程:
3.2 安装前首先牢锚船抛锚、定位,牢锚船采用 400t 方驳。面板驳靠牢锚船。
3.3 120t起重船用抛锚艇在安装板前沿抛锚、定位。
3.4 起重船吊面板,要确保钢丝绳与面板间钢丝绳角度大于 75 °。
3.5 移动起重船至安装位置,慢慢放下面板。
3.6 根据安装线精确定位,把面板精确安装到位。
3.7 卸下钢扁担与面板间扣,吊下一块面板。
4、 质量标准
4.1 主要项目
4.1.1 构件的型号和质量必须符合《港口工程质量检验评定标准》局部修订本第 10 章的有关规定,且无变形或损坏。
4.1.2安装时,预制构件和下层支承结构的混凝土强度及支点构造,必须符合设计要求和规范规定。
4.1.3构件伸入支座的钢筋锚固长度、固定构件的钢筋或预埋件的焊接质量,必须符合设计要求和本标准第 9 章的有关规定。
4.2 一般项目
4.2.1安装后,构件与支承面(点)应接触严密,铺垫的砂浆应饱满,并及时勾缝。
4.2.2伸缩缝应上下贯通并顺直。
4.3 允许偏差项目,见下表
项次 |
项目 |
允许偏差( mm ) |
检验单元和数量 |
检验方法 |
1 |
搁置长度 |
± 15 |
每块板(逐件检查) |
用钢尺量四角 |
2 |
顶面标高 |
± 20 |
用水准仪检查四角 |
|
3 |
边沿线平直 |
10 |
用经纬仪和钢尺量 |
5、成品保护
5.1 安装时严禁面板碰上横梁或纵向梁。
5.2 在预制厂吊运装船时要注意,防止面板碰撞,造成缺棱掉角。
6、质量控制要点及质量通病防治措施
6.1 安装前,将面板做好标志,根据安装图要求,对号入座,尤其须注意面板埋件、孔等位置、方向准确。
6.2 预制面板吊运时,应使各点同时受力,以防止构件产生扭曲,吊绳与构件所成的夹角“合二为一”面板不得小于7 5 ° ,单块板不得小于45 ° ,吊运时应徐徐起落,以免损坏构件。
6.3 面板运至现场,须进行复检,报请监理工程师验收,并做好检查记录。
6.4 面板安装前,放好安装线,为便于安装人员安装定位,应在纵梁顶面两侧放置安装线,以确保安装精度。搁置点处标明标高控制值,以便安装作业人员操作铺浆。
6.5 M20水泥砂浆,应严格按照配合比用砂浆搅拌机进行拌制,砂浆应随铺随安,不得在砂浆硬化后安装构件;水泥砂浆不宜太厚,本工程要求采用 1 0m m ;为保证预制构件与搁置面间的接触严密,安装铺浆应均匀、饱满、搁置长度满足设计要求,在砂浆硬化前,应在接缝处用砂浆嵌塞及勾缝。
6.6 预制构件安装时,搁置面处上横梁砼强度不低于设计强度的80%。预制构件达到设计强度的80%以上方可起吊和安装。
6.7 预制面板搁置长度在纵梁系上和上横梁上均为20cm。
6.8 预制面板“合二为一”后,由于板较长,达6m,故要求起吊和安装时采用钢扁担,要确保钢扁担和面板间的钢丝绳基本垂直,防止面板开裂。
6.9 预制面板安装后对每块板进行严格检查,确保埋件、预留孔位置、方向准确后,才允许进行焊接。
6.10 安装过程中如有碰钢筋时,及时与监理、设计进行沟通,严禁随意割除钢筋。
6.11支垫在吊环处,位于同一垂直面上,防止面板开裂。
6.12面板最多不超过 5 层。
7、要收集的资料
7.1 每船预制面板应有合格证(每船),并报监理审核。
7.1 面板运至现场,须与监理工程师一起上船进行复检,并做好检查记录。
7.3应根据安装的实际情况,做好预制面板的综合安装记录,记录中必须注明面板型号、位置及编号。根据综合安装记录,进行面板安装质量检验评定。
7.4 预制面板应有合格证(最后汇总)及试验检验资料
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水处理
返回版块42.3 万条内容 · 1441 人订阅
阅读下一篇
纯化水设备的使用特点纯化水是应用在医药行业当中的,所以纯化水各项指标都应契合新版中国药典GMP认证中所请求的指标。纯化水和去离子水是有一定的区别的,去离子水是去掉了水中的除氢离子、氢氧根离子外的其他由电解质溶于水中电离所产生的全部离子。 而纯化水而是经过纯化水设备将水中的各类物质去除,不含有任何添加剂,去掉水中离子只是其中一个项目。由此能够理解去离子水是能够到达纯化水的纯度,但是细菌方面就不一定可以到达。纯化水普通是经过纯化水设备得来用于药品消费工艺当中,因而质量必需契合相关规范。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发