水箱液位计怎么调,水池水位仪怎么接线,怎么调试水位液位显示仪...本文通过图片展示分析,将直观地向您展示水箱液位显示器的工作原理,及如何接线问题
WH311通过激光静压式原理达到的液位测量数据。
测量宽度从1米3米、5米、10米、20米、30米到200米都可以测量。为各种水池、水箱、水井、地下水等应用环境水位测量需求客户提供的解决方案。
高强度不锈钢材质
无防水垫圈,一体成型结构,无可动部件
宽温度补偿,恶劣环境一样正常工作
3倍抗过载
紧凑型结构,免维护产品
高性价比
新设计三重防雷功能
适用各种液体测量,新型抗干扰设计
CE/FCC/ROHS/SGS/ISO9001等国家质检总局质量检定证书
地下水位测量
大坝水库水塘
液罐/ 水箱/水池/水罐/水塔
水利灌溉渠道
环境监测科学实验室
建筑自动化控制消防水箱水池液位自动化控制
污水处理,废水渠
性能表现 | |
测量 | < ±0.25% of FS BFSL |
过载 | 3倍过载 |
设计循环使用寿命 | 大于8年 |
技术参数 |
||
输出 |
4-20mA + |
1-5V |
供电 |
10-28VDC |
10-28VDC |
输出干扰 |
< 1mV, RMS |
< 1mV, RMS |
零点漂移 |
< ± 0.5% FS |
< ± 0.5% FS |
满电漂移 |
< ± 0.5% FS |
< ± 0.5% FS |
输出负载 |
0-800 Ohms@10-28VDC |
5k Ohms, min. |
反极性保护 |
Yes |
Yes |
应用环境参数 | |
温度 | |
工作 | -40 to 85°C (-40 to 185°F) |
存储 | -40 to 100°C (-40 to 212°F) |
热极限 | |
补偿温度范围 | 0 to 55°C (32 to 131°F) |
零点补偿 | <±1.5% of FS |
满点补偿 | <±1.5% of FS |
其他 | |
抗震 | 100G, 11 msec, 1/2 sine |
频率 | 10G peak, 20 to 2000 Hz. |
抗电磁干扰 | Yes |
防护等级 | IP-68 |
1.内置德国抗干扰环技术,输出信号更加稳定,兼容各种变频器
2.高压系列自带脉冲缓冲器,在超压情况下更好的保护变送器
3.激光标定零点满量程,测量综合高,长期稳定性好
4.万和售后体系完善,产品完全质保两年
★切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
★被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
★在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
★测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管(冷凝管),使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变送器。
WH6单通道显示表接线温馨提示
深圳市东方万和仪表有限公司WH6单通道显示表与传感器连接接线方法:
WH6 单通道 160*80外形
23、24号端子--------接220VAC电源
16号端子--------接液位变送器的正极(红线电源正)
14号端子--------接液位变送器的负极(绿线电源负)
如有不清楚,请致电0755-82550933公司技术部电话。
深圳市东方万和仪表有限公司技术部
消防水池水位显示控制要求
消防水池正常高水位-1.450,溢流水位-1.350
消防水池水位达到时,发出高水位报警,
当消防水池水位将至-3.300时,发出低水位报警,低有效水位(自灌启泵水位)-3.7.
以上所有水位,报警信号应传至控制室和保安值班室,并进行声光显,相关设备由万和仪表厂家直供
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
阅读下一篇
好消息:土木在线开放各专业交流群啦!土木在线是土木工程专业网站,我们在提供学习服务的同时,还为大家精心准备了多个专业的学习交流群: 你是否对自己的所学所悟仍抱有疑惑? 专业知识太多,缺乏探讨的道友? 摸爬滚打多年,不知他人是否也有着同样的经历? ...... ...... ...... 加入我们!你的需求都可以得到满足! 无论你是初涉行业的新手小白 还是颇有造诣的成功设计师 这里都将成为你们交流分享、互帮互助、共同学习的平台!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发