土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 交流接触器通电后按下启动按钮接触器不断的吸合、断开是什么原因?

交流接触器通电后按下启动按钮接触器不断的吸合、断开是什么原因?

发布于:2020-12-01 15:36:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]


交流接触器通电后按下启动按钮接触器不断的吸合、断开是什么原因?

★个人观点认为,大多数情况是更换的交流接触器的线圈电压不对所致,或者说是购买交流接触器的人不懂的它的工作电压,而更换操作者也是一个初学者电工造成的。简单地说,既然能够吸合、释放说明控制回路是一个闭合回路,只要启动按钮不松手它相当于一个点动按钮,这里暂且不谈交流接触器的自锁辅助触头是否有没有起作用,因为手没有松动。

最常见的是原来控制回路中的220V电压的交流接触器被更换为吸合线圈电压为380V的交流接触器了,所以加在接触器线圈电压为220V,根本无法使接触器线圈参产生的磁力克服四根弹簧的张力,总是处于一个半死不活的工作状态。

假如是原来电路中的接触器是吸合电压为380V,而更换的交流接触器线圈电压为220V,那么它可以暂时吸合,但时间稍微长一点,接触器线圈会由于电压太高而马上发热而烧掉接触器线圈,这是因为供给电压远超过正常工作吸合电压范围了。

★这里本人以最简单的电机启动、停止电路来说一下。见下图所示。



控制线路工作原理为:首先合上主回路断路器QF 1、控制回路断路器QF 2,为整个电路工作提供准备条件。

启动:按下启动按钮SB 2(3-5),交流接触器KM线圈得电吸合,并且接触器的辅助常开触点(3-5)闭合自锁,KM三相主触点闭合,电动机得电运行,拖动设备开始工作。

停止:按下停止按钮SB1(1-3),交流接触器KM线圈断电释放,KM三相主触点断开,电动机失电电机停止运转,被拖动设备停止工作。


★线路调试过程,

首先断开主回路断路器QF1,合上控制回路断路器QF2 ,调试控制回。按下起动按钮SB2,交流接触器KM线圈应吸合动作。松开SB2,KM也不释放,按动停止按钮SB1,交流接触器KM线圈断电释放。反复几次,若无不正常情况,就可以调试主同路了。合上主回路断路器QF 1,按动启动按钮SB 2交流接触器KM线圈得电吸合且自锁,其三相触点闭合,电动机得电正常运转(此时应观察电动机转向是否符合运转要求,若不符合则需停下电动机,任意调换三相电源中的两相就会改变其方向)。按动停止按钮SB1,交流接触器KM线圈断电释放,KM三相主触点断开电动机电源,电动机失电停止运转。

在调试控制电路时,倘若一合断路器QF2,交流接触器KM线圈就吸台动作,则说明按钮线1号或3号错接到5号上了,造成不用按动起动按钮遇就直接起动了。遇到此问题时,应断开断路器QF2,按图纸正确连钱。这里告诉读者一个小经验,只要记住按钮中接至配电盘端子的5号上的三根导线中的一根起动线即可,另外两根导线可任意连接。

再调试过载保护电路,首先将热继电器FR电流整定旋钮调得低一些,要大大低于电动机额定电流,按动启动按钮SB 2,此时交流接触器KM线圈得电吸合且自锁,电动机得电运转工作,由于热继电器整定的电流远远小于电动机的额定电流,不一会儿热继电器FR就动作,交流接触器KM线圈断电释放,起到过载保护作用,说明热继电器FR良好,而且控制回路接线正确。此时将热继电器电流整定旋钮调整至所控电动机额定电流1.6A左右即可


常见故障及排除

(1)一合上控制断路器QF 2,交流接触器KM线圈就立即吸合,电动机运转。此故障可能原因为:启动按钮SB2短路,可更换SB2按钮;接线错误,电源线1号或自锁线3号错接到端子5号上了,可按电路图正确连接;KM交流接触器主触点熔焊,需更换交流接触器主触点,交流接触器KM铁心极面有油污、铁锈,使交流接触器延时释放(延时时间不一),拆开交流接触器将铁心极面处理干净即可;混线或碰线,将混线处或碰线处找到后并处理好。

(2)按启动按钮SB2,交流接触器KM线圈不吸合。此故障可能原因为:按钮SB,2损坏,更换新品即可解决;控制导线脱落,重新连接;停止按钮损坏或接触不良,应更换损坏按钮SB1;热继电器FR常闭触点动作后未复位或损坏,可手动复位,若不行则更换新品;交流接触器KM线圈断路,需更换新线圈。

(3)按下停止按钮SB?,交流接触器KM线圈不释放。遇到这种情况可立即将控制断路器QF2断开,再断开断路器QF1,检修控制电路,其原因可能是SB1按钮损坏,此时需更换新品。另外交流接触器自身故障也会出现上述问题,可参照故障(1)加以区分处理。

(4)电动机运行后不久,热继电器FR就动作跳闸。可能原因为:电动机过载,应检查过载原因,并加以处理;热继电器损坏应更换新品;热继电器整定电流过小,可重新整定至电动机额定电流。

(5)控制回路断路器QF2合不上。可能原因为:控制回路存在短路之处,需加以排除;断路器自身存在故障,更换新断路器即可。

(6)一起动电动机主回路,断路器就跳闸。这可能是主回路交流接触器下端以下存在短路或接地故障,排除故障点即可。

(7)主回路断路器合不上。可参照故障(5)加以处理。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

RS-232、RS-422、RS-485区别在哪?

收录于话题 串口通讯是电子工程师面对的最基本的一个通讯方式,RS-232是其中最简单的一种。然而,很多初学者往往搞不清楚UART和RS-232、RS-422、RS-485的联系和区别,本文将谈谈这几个概念的理解,帮助大家理清它们之间的关系。 通讯问题,和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在路上,要遵守交通规则。如果是市内,一般限速30、40,而高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232、RS-422、RS-485等,他们之间有何细微差别?下面我们就一起来探讨一下。

回帖成功

经验值 +10