土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 教你快速计算变压器的短路电流和短路容量

教你快速计算变压器的短路电流和短路容量

发布于:2020-12-01 15:35:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]


■ 变压器铭牌


名称:SCB-800/10
额定容量:800KVA
联结组别:Dyn11
 阻抗电压:6%
 低压侧电流:1156A

下图仅供参考:

■ 变压器短路实验


图中我们把变压器低压侧短路,同时把高压侧的(额定频率)电压从零开始慢慢往上调。当调整到一二次侧电流达到额定电流值时,记录下一次侧的电压U1。我们把U1与额定电压Un之比叫做变压器的阻抗电压Uk,Uk没有单位,它是一个百分位数。阻抗电压的值一般在4%到6%之间。

变压器短路实验

变压器的阻抗电压(阻抗百分比)是出厂前就通过短路实验测出来的值,会标在铭牌上,那这个参数有什么学问呢? 我们一点点说起......



变压器短路电流

设变压器的额定容量Sn=800kVA,它的阻抗电压Uk=6%,它的原边电压是10kV,副边电压是400V,求变压器低压侧短路电流(高压侧短路容量为∞时)

先计算此变压器低压侧的额定电流 In:


再来计算此变压器低压侧的短路电流 Ik:

这样简单就求出来了?以后岂不是省去带《电气常用数据手册》了

电气常用数据手册

没错,实际上, 第一步求的In也能从变压器铭牌上得到,所以算短路电流只需一步即可!

变压器短路容量


设变压器的额定容量Sn=800kVA,它的阻抗电压Uk=6%,它的原边电压是10kV,副边电压是400V,求变压器低压侧短路容量(高压侧短路容量为∞时)


Sn能从变压器铭牌上得到,所以算短路容量也只需一步即可!

最后请出Uk的 万能公式

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站突发爆燃事故,变压器为什么会爆炸?

变压器为什么会爆炸? 变压器 是一种利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的电力设备。其中油浸式变压器,将铁芯和绕组一起浸入灌满了绝缘油的油箱中,以加强绝缘和改善冷却散热条件。当变压器内部出现严重过载、短路、绝缘损坏等故障时,绝缘油受到高温或电弧作用,受热分解产生大量烃类混合气体,使变压器内部的压力急剧上升,然后导致变压器油箱的结构破坏(初级变压器爆炸)。

回帖成功

经验值 +10