土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连廊坍塌!带你分析结构设计原因

连廊坍塌!带你分析结构设计原因

发布于:2020-12-01 13:43:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


11月27日上午10点左右,位于安徽省宿州市立医院新区, 门急诊楼和儿童病房楼 两栋楼之间的连廊在 装饰施工时发生局部脱落造成 坍塌, 现场碎砖块、钢架掉落一片狼藉。




11月28日,宿州市住建局微博发布公告:


从事故照片看出,住建局公告的事故直接原因基本合理: 连廊局部倾斜脱落 ,系 建筑材料(黄沙、水泥等)集中堆放、 荷载过大 所致。
但从结构设计人员角度看,事故原因中还是存在一些结构设计不合理的因素。

那么什么是连廊设计?
所谓连廊,是复杂高层建筑结构体系的一种,它一般指两幢或几幢高层建筑之间由架空连接体相互连接,以满足建筑造型及使用功能的要求。连接体即连廊。其跨度有几米长,也有几十米长。


1、钢连廊结构概述


从事故图片中看出,该连廊跨度约10米,坍塌范围的 连廊宽度约9米 (门洞高度约2.1米,一块墙砖尺寸为1.2米*1.2米,连廊宽度方向共 8块墙砖 ,从而计算出坍塌范围的连廊宽度约9米)。


(上图是坍塌的连廊宽度有8块墙砖,宽度约9米


连廊在10米长*9米宽范围内,只有四个铰接的支点。事故发生时,是由于三层的连廊钢梁外侧先脱落坍塌,随后由于重力作用将二层外侧的连廊钢梁也压垮坍塌。(两座混凝土结构之间的钢连廊,常规设计是 铰接节 ;如果是刚接节点,破坏时钢梁端部会有明显的屈曲变形)


上图是二层、三层的连廊位置


从坍塌散落的钢梁看出,钢梁结构自身并没有发生 塑性变形 ,所以钢梁没有达到承载力极限。(钢梁的跨中和端部均没有明显的变形, 翼缘板和腹板 没有明显的 翘曲 )结构破坏最大可能,就是连廊钢梁与混凝土主楼结构的连接节点破坏。


上图是没有明显变形的钢梁



2 、导致事故可能的结构原因分析
通过还原分析的就结果来看当时给出的根本原因为建筑材料局部堆载过大其实是外因,真正的核心问题,还是出于钢梁连接节点设计不合理,节点承载力不足是内因。核心问题: 连廊坍塌可能是由连廊钢梁与混凝土主楼结构的连接节点破坏引起的。


常见的钢梁与混凝土结构连接节点


关于此类节点,有四个位置可能发生破坏,如上图所示。


植筋化学锚栓对现场施工要求高,需要进行相关试验验收,在受力较大的位置大面积采用容易出现问题。 本事故发生这种破坏的可能性最大。

后记:


在混凝土结构上支撑钢连廊,比较可靠的做法是,直接从混凝土结构上伸出几个牛腿,连廊钢梁直接与牛腿连接。或者采用钢牛腿,或者在钢梁下方增加托板,也能传递一部分梁端剪力。


▲桥梁行业支撑超重荷载的钢牛腿


在钢梁下方增加支托板

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 名段飞扬
    名段飞扬 沙发

    钢结构的精髓是:稳定压倒一切!,强节点仍然很重要!

    2020-12-22 16:36:22

    回复 举报
    赞同1
  • 三纹石
    三纹石 板凳

    钢结构的节点设计还是很重要的,从事故坍塌的图片可以看出,很可能就是预埋件出现了问题,化学锚栓代替原预埋件,而化学锚栓可能没做拉拔试验,从而导致问题的出现。多谢楼主分享,大赞一个!devildevildevil

    2020-12-01 16:32:01

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

河北楚纳-3D模型交互式数据可视化

在大数据爆炸的时代,跨多个行业的公司都巧妙地汇总数据来精确定位数字、趋势和模式,这是他们改善服务的关键。但随着数据越来越繁琐和复杂,向管理这些数据和提取数据价值的组织提出了一个挑战。在过去的几年中,许多有价值的分析解决方案进入市场,3D可视化技术会是一种新的管理、分析和交互数据的方式吗?  河北楚纳3D 可视化是一种表达数据的方式,是现实世界的抽象表达。它像文字一样,为我们讲述各种各样的故事。作为一种媒介,可视化已 经发展成为一种很好的故事讲述方式。好的3D可视化设计需要具备统计和设计方面的知识。没有前者,可视化只是插图和美术练 习;没有后者,可视化就只是研究分析结果。统计和设计的知识都只能帮助你完成数据图形的一部分。找到数据和它所代表事物 之间的关系按照“数字化叙事”去做设计,这是全面分析数据的关键,同样还是深层次理解数据的关键。作为一个整体,可视化的广度每天都在变化,但是这是一个新的领域,我们可以用一种全新的方式去认识世界的过程,数据可视化,改变对数据的呈现和思考方式。