土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM综合管线优化原则

BIM综合管线优化原则

发布于:2020-11-30 15:02:30 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]


大家都知道上海那边的BIM技术相比较完善,昨个儿小编结识一个上海建工的小伙伴,据了解,他们的试点项目会上BIM平台来做管理,而非试点项目会用BIM技术来做施工模拟以及管线综合优化。

既然用BIM技术来做管线优化,首先第一步的咱们需要了解管线优化的目的:


1.做到综合管线初步定位及各专业之间无明显不合理的交叉;
2.保证各类阀门及附件的安装空间;
3.综合管线整体布局协调合理;
4.保证合理的操作与检修空间。







然后的咱们需要了解优化的具体原则

一、

1.1 自上而下一般顺序应为电→风、水;

1.2 管线发生冲突需要调整时,以不增加工程量为原则;

1.3 对已有一次结构预留孔洞的管线,应尽量减少位置的移动;

1.4 与设备连接的管线,应减少位置的水平及标高位移;

1.5 布置时考虑预留检修及二次施工的空间,尽量将管线提高,与吊顶间留出尽量多的空间;

1.6 在保证满足设计和使用功能的前提下,管道、管线尽量暗装于管道井、电井内、管廊内、吊顶内

1.7 要求明装的尽可能的将管线沿墙、梁、柱走向敷设,最好是成排、分层敷设布置。




二、


2.1. 小管让大管:小管绕弯容易,且造价低;

2.2. 分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管;

2.3. 有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,对流动影响较大;

2.3. 可弯管让不能弯的管;

2.5. 低压管让高压管:高压管造价高,且强度要求也高;

2.6. 气体管让水管:水流动的动力消耗大;

2.7. 金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接;

2.8. 一般管道让通风管:通风管道体积大,绕弯困难;

2.9. 阀 件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素;

2.10. 检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的:这是从后期维护方面考虑的

2.11. 常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温;

2.12. 热水管道在上,冷水管道在下;

2.13. 给水管道在上,排水管道在下;

2.14. 电气管道在上,水管道在下;风管道在中下。

2.15. 空调冷凝管、排水管对坡度有要求,应优先排布;

2.16. 空调风管、防排烟风管、空调水管 、热水管等需保温的管道要考虑保温空间。

2.17. 当冷、热水管上下平行敷设时,冷水管应在热水管下方,当垂直平行敷设时,冷水管应在热水管右侧。

2.18. 水管不能水平敷设在桥架上方。

2.19. 在出入口位置尽量不安排管线,以免人流进出时给人压抑感。

2.20. 材质比较脆、不能上人的安排在顶层;如复 合风管必须安排在最上面,等桥架安装、电缆敷设、水管安装不影响风管的成品保护。


三、


3.1. 风管在综合布置管道时应首先考虑风管的标高和走向,同时要考虑较大管径水管的布置,避免大口径水管和风管在同一房间内多次交叉,减少水、风管道转弯的次数。

3.2. 室内明敷给水管道横干管与墙、地沟壁的净距不小于100 mm(《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》--11.2.11地沟内的管道安装布置),与梁、柱净距不小于50 mm(此处无接头)(《建筑施工手册》第四版缩印版—26 建筑给水排水及采暖工程);

3.3. 立管中心距柱表面不小于50mm;与墙面的净距当DN<32 mm时应不小于25 mm,DN=32~50时应不小于35 mm,DN=75~100时应不小于50mm,当DN=125~150mm时应不小于60mm。

3.4. 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1mm。室内给水与排水管

道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。

3.5. 并排排列的管道,阀门应错开位置。

3.6. 给水管道与其他管道的平行净距一般不应小于300mm。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

行见BIM

返回版块

9214 条内容 · 59 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BIM模型后期,如何在物业管理中发挥应用?

收录于话题 BIM(建筑信息模型)是一个可视程度非常高的一体化平台,将BIM应用到物业管理工程应急处置、火灾应急处置等服务环节,将大大改善物业管理效率和服务水平。 1

回帖成功

经验值 +10