请问数字兆欧表的地端一定要接地吗?
请问数字兆欧表的地端一定要接地吗?
我所用的数字兆欧表的接线示意图上是要接地的。不接行不?会不会有危险,什么危险?
那测量变压器高压侧对低压侧绝缘电阻的时候应该如何接线?
低压侧也接地的话跟测高压侧对地的绝缘电阻有和区别?
期待回复中。。
发布于
2008-03-05 17:33:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
gentlguo
谁能回答?有高手吗
2008-05-22 06:15:22
来自 PC
评论
举报
huyyer
测量变压器高压侧对低压侧绝缘电阻的时候应该如何接线?
高低压侧三相分别短接,E线接低压侧,L接高压侧
低压侧也接地的话跟测高压侧对地的绝缘电阻有和区别
高压侧对低压及地的绝缘电阻
2008-03-05 20:45:05