土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于网友提问超过250米建筑避难区对应位置的外墙设置玻璃幕墙的答复

关于网友提问超过250米建筑避难区对应位置的外墙设置玻璃幕墙的答复

发布于:2020-11-30 13:27:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


前几天有小伙伴咨询了一个问题,关于超过250米的建筑避难区对应位置的外墙处不应设置玻璃幕墙,该如何处理?

首先,该规定来自于2018年公安消防局印发的《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》的第八条规定:

第八条  避难层应符合下列规定:
  1  避难区的净面积应能满足设计避难人数的要求,并应按不小于0.25 m2/人计算;
  2   设计避难人数应按该避难层与上一避难层之间所有楼层的全部使用人数计算;
  3  在避难区对应位置的外墙处不应设置幕墙。

在避难区对应位置的外墙处不应设置幕墙的规定主要为便于对避难区展开救援,方便特殊情况下,救援人员直接进入避难层开辟阵地。同时,防止火势和烟气通过幕墙内的空腔进入避难区,提高避难层的防火安全性。

对于难以避免在避难区对应位置的外墙处设置幕墙时,可参考以下措施处理:

要求采取防止火势和烟气通过幕墙内的空腔进入避难区的措施,如设置同时,要便于对避难区展开救援,方便特殊情况下,救援人员直接进入避难层开辟阵地。建筑高度大于250m的建筑,当在避难区对应位置的外墙设置玻璃幕墙时,其内部要设置耐火极限不低于1.00h的实体墙。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水系统距离要求汇总大全

收录于话题 1. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。 2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。 3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。

回帖成功

经验值 +10