土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变送器故障码与解决办法剖析汇总

变送器故障码与解决办法剖析汇总

发布于:2020-11-30 13:07:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

下面我们将压力变送器常见的一些故障码和解决办法做下汇总,希望能对广大客户朋友有所帮助。

1、operation(运行):通报压力变送器运行状态或正常运行信息出现在液晶表头上以确认动作。运行信息与其他变送器信息一起显示并保证不会对变送器的设置进行修正或改变。

2、error(错误):错误信息显示在液晶表头显示器上通报影响压力变送器运行的严重问题。需要注意的是,在错误状态得到纠正之前,表头将一直显示错误信息而且模拟输出被强制改动到指定的报警水平。在报警状态下不显示其他变送器信息。

3、xmtr info(变送器信息):在压力变送器内存中,内存检验程序检测到非易失内存故障。

4、fail elect(故障电子线路板):由于内部故障,压力变送器电子线路板出现故障。一般情况下故障电子线路板错误用户可以修理。但是若出现以“factory(工厂)”结尾的错误信息,这就表明该错误用户不可自行修理。

5、fail config(故障组态):影响压力变送器运行的内存故障在某个位置被检测到,并且该故障用户可以修理。

6、fail module(故障模块):传感器模块出现故障或断开。此时需要检验传感器模块带状电缆与电子线路板的后端是否处于连接状态。如果带状电缆连接正确,表明传感器模块内部有故障。故障的可能来源包括:传感器模块接收不到压力或温度更新。模块中影响压力变送器运行的非易失内存故障被内存检验程序检测。

7、fail(故障):传感器模块和压力变送器cpu主板两者不兼容。如果遇到此条信息并需要帮助,就需要及时与压力变送器售后客服联系,以获取进一步支持。

8、loop test(回路测试):回路测试正在进行。在回路测试或4-20 ma微调过程中,模拟输出被设置成固定值。表头显示器将在“loop test(回路测试)”与选定的以毫安为单位的电流值之间进行交替显示。

9、temp limit(温度极限值):由压力变送器读出的第二变量温度超出变送器量程范围。

10、press limit(压力极限值):变送器读出的过程变量超出变送器量程范围。

11、curr saturd(电流饱和值):由模块读出的压力不在指定量程之内并且模拟输出被强制改动到饱和电平。

12、curr fixed(电流固定值):压力变送器处于多站式模块。模拟输出不能跟踪压力变化。

13、zero pass(零点通过):用本机零点调整按钮设置的零点值被压力变送器验收并且输出应变成4 ma。

14、warnings(警告):液晶显示器上出现的警告向您通报压力变送器状态,或社保当前运行出现用户可以修理的问题。此种情况压力变送器其他信息会与警告交替出现,直到警告状态得到纠正或变送器结束产生警告信息的运行为止。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热导式气体传感器用于核电站氢气泄漏检测

说到核电站,人们首先想到的是“核辐射”。日本地震后,福岛第一核电站1号机组和3号机组(反应堆)相继爆炸,加剧了人们对“核爆炸”的恐惧。然而,福岛第一核电站1号和3号机组发生的爆炸是氢气爆炸,而不是核爆炸。核电站为什么会发生氢气爆炸呢?下面工采网进行简要说明。 氢气是一种易燃易爆气体,它与空气中的氧气混合时,会形成混合比宽、下限低的易燃易爆气体。因此,高浓度氢气是一种高度危险品。 核电厂异常运行时

回帖成功

经验值 +10