我这有个安装换热器的工程,蒸汽换热水的,供热面积500平米,20个房间左右。蒸汽温度300度,压力1.0MPa。
应该选择什么样的换热设备,大体价位是多少呢!望高人指点

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • bjxiaofeixia
    bjxiaofeixia 沙发
    蒸汽温度300度,压力1.0MPa。 很适合我们的产品,不需要减压阀,我们的汽---水换热器 ,耐高温400度,压力1.6mpa
    请给我其他数据,如末端要求温度,是空调采暖还是地板采暖,欢迎来电 13391861249
    2008-03-10 13:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • gaolei28
    gaolei28 板凳
    蒸汽压力太高了,要先安装一套减压站,0.4MPa即可。
    供暖面积太小了,板式换热机组选换热量50Kw足够了。
    要是都买进口设备,估计得二十万。
    2008-03-07 11:36:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求室内采暖能承受2.2mpa的散热器及管材

遇到个活,供热是跟油田注水用一个环路的,压力高达2.2mpa,也没采取任何减压措施直接供热,求助高手这么大的压力用啥散热器和啥管材才可以啊??