土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁上部钢筋缺少,加固问题。

框架梁上部钢筋缺少,加固问题。

发布于:2020-11-27 21:28:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
净跨6.3米的两跨屋框边梁,截面尺寸250X700,外挂的是3.6米高0.15厚的混凝土外挂墙。PKPM计算出来上部配筋分别是7 9 7,实际都只配了2根16的钢筋。下部钢筋计算出来是7配的2根22。房屋已经使用了,找了两个加固公司都说问题不大,加固也不方便,不用加固。请问下怎么加固?如果不进行加固地震来了梁会断吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 林夕一梦
    林夕一梦 沙发

    这个还是加固一下吧,可以用碳纤维,也可以加大截面,上部配筋不足是会出现裂缝的。

    2020-12-07 13:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • 林夕一梦
    林夕一梦 板凳

    这个还是加固一下吧,可以用碳纤维,也可以加大截面,上部配筋不足是会出现裂缝的。

    2020-12-07 13:54:07

    回复 举报
    赞同0