由气体灭火系统保护的房间的排烟是否要做,怎么做?
由气体灭火系统保护的房间的排烟是否要做,怎么做?
请教各位由气体灭火系统保护的,需排烟的房间的排烟是否要做?
发布于
2005-01-31 16:40:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
youlf
应该不用社排烟,但要设事故排风,就是气体灭火结束后排出灭火气体的。
2009-09-26 09:33:26
来自 PC
评论
举报
swt_217
这几天也碰到了这个问题,电气专业提的。就是高层民建地下一层柴油机房要设置排烟。民用建筑电气设计规范6.1.13上有这个要求。电气00D202-2图集84页上面设置了气体灭火同时设置了排烟的,虽然是排风兼排烟。但逛了半天论坛好象达人都说有气体灭火不用设置排烟。而且好象消防也照样通过了。本来想打电话去问编辑人,结果图集上的电话是空号了,看来标准设计院也经常换号啊。