土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有了这篇逆作法节点构造总结,设计施工都能拿下!

有了这篇逆作法节点构造总结,设计施工都能拿下!

发布于:2020-11-27 11:29:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]




基坑设计什么最难画?现场施工哪里最难做? 节点!本文为你详细总结 基坑逆作法节点构造,快来学习一下吧。



两墙合一做法


“两墙合一” 是将围护墙兼为结构墙或部分结构墙,合理的利用围护 墙,降低造价,是绿色施工的体现。

整体式“两墙合一” ,在地下连续墙内侧设置300左右 的叠合墙(衬墙),依靠两墙将地下水封堵在外部。

分离式“两墙合一” ,在地下连续墙幅接头处设置壁 柱,壁柱间设置砖或混凝土隔离衬墙,采用“疏导”的方式防水,在地下连续墙和衬墙之间设置排水沟,如有渗漏,水从排水沟排出。


a)与地下连续墙有连接钢筋    b)与地下连续墙无连接钢筋

整体式“两墙合一”节点



分离式“两墙合一”节点




地下连续墙与底(楼)板的连接



地下连续墙与底板连接


1、水平结构逆作中的临时围护墙与楼板节点

临时围护墙支撑以楼板代替,因此围护墙与水平楼板间需形成可靠的支撑体系,以保证其传递围护墙的水平力。一般通过传力型钢进行传递。


临时围护墙与楼板的连接



钢格构柱与梁板节点


需考虑两方面问题:其一,永久柱未形成,楼面梁(板)搁置在格构柱上,要考虑节点处竖向力的传递,在格构柱上设置抗剪构造钢筋、栓钉或钢牛腿;其二,格构柱钢板影响梁纵筋直接贯通,可在梁节点处水平加腋。


钢格构柱与结构梁板的连接构造


钢立柱与结构梁的连接节点


钢立柱与结构梁节点处梁的加腋处理

钢立柱与结构梁节点设置栓钉与梁加腋


钢格构柱上设置钢牛腿



钢管混凝土柱与梁板 节点


需考虑的问题与格构柱相同处理方法也类似,可采用环形钢牛腿、栓钉+钢筋混凝土环梁节点。


 钢管混凝土柱与梁的栓钉和牛腿节点 > 连接栓钉

 钢管混凝土柱与梁的栓钉和牛腿节点 > 环形钢牛腿连接


钢管混凝土立柱与梁的环梁节点


环梁节点实景图> 环梁钢筋及栓钉


环梁节点实景图>
环梁混凝土浇筑完成



钢立柱与立柱桩的节点


逆作法工程中单桩承台的 “一柱一桩” 形式最为理想, 其构造简单、施工便捷、经济性好。当设计为“一柱多桩”时,应尽量调整桩的布置使柱下有桩,以便在其中设置钢立柱,应进行立柱桩的施工期间承载力验算。若立柱下无桩,需采用多根钢立柱、柱顶设置托梁传递荷载,加大资源消耗,增加施工难度,应尽量避免采用。

钢立柱与立柱桩


钢管混凝土立柱与立柱桩的连接


钢管混凝土立柱与立柱桩的连接


预留混凝土浇筑口


通过浇筑口浇筑板下柱子


“一柱一桩”向下延伸的柱头的施工> 带有浇筑口的模板


浇筑完成的柱子


逆作法多桩承台桩的理想布置方式 


一柱两桩—临时立柱托换施工




特殊部位的水平力传递


1、结构后浇带部位:预埋型钢,两侧混凝土内型钢 上设栓钉;底板下也可增加混凝土传力板。

2、水平结构错层部位:加腋斜度≦1/2。


a)型钢传力带     b)混凝土传力带

 后浇带处的传力型钢的设置


楼板错层部位结构的加腋


楼板错层部位结构的加腋照片


常规的结构设计和 施工理念的改变 (取土口处)


常规的结构设计和 施工理念的改变


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1524 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

百益二次构造柱泵泵车关键部位-一定要好好保养

百益二次构造柱泵泵车作为混凝土机械设备的皇冠。其施工的效率高深受市场的广泛欢迎!但对于高强度的施工作业,百益二次构造柱泵泵车随着使用时间的增加容易出现各种损耗与故障,因此平日的保养非常关键,尤其是核心组件、关键部位的保养尤为重要!防倾翻保护,首先百益二次构造柱泵的支腿展开后能自动进行地面、支腿位置及整机水平等一系列检测,发现有问题将会报警并锁住臂架不能展开。整机重量方面,由于新材料的应用、计算方法及实验手段更加完善,使得百益二次构造柱泵布料臂的设计更加灵活、自重更轻、性能更强。

回帖成功

经验值 +10