土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 转帖 暖通空调施工现场需要注意的细节问题

转帖 暖通空调施工现场需要注意的细节问题

发布于:2020-11-27 09:08:27 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]

来源:暖通风向标

1、设备和材料在进厂时必须有产品合格证。 2、材料进场检验报告,应有上级检验部门的签字和盖章;进口设备要有商检证明,及中文质量证明等。 3、预留洞位置应正确;预留洞规格尺寸应正确;预留洞口应光滑完整无破损。 4、套管外应清理干净并刷脱模剂;套管位置正确固定牢固;套管规格符合设计要求。



1、设备和材料在进厂时必须有产品合格证。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_1
2、材料进场检验报告,应有上级检验部门的签字和盖章;进口设备要有商检证明,及中文质量证明等。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_2
3、预留洞位置应正确;预留洞规格尺寸应正确;预留洞口应光滑完整无破损。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_3
4、套管外应清理干净并刷脱模剂;套管位置正确固定牢固;套管规格符合设计要求。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_4
5、墙体防水套管安装;套管内及两侧应刷锈漆;套管固定应采用附加筋固定,附加筋应绑扎在结构主筋上,不得采用焊接;套管应固定牢固,位置正确 。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_5


6、柔性防水套管制作应符合规范要求;柔性防水套管安装牢固平整。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_6
7、套管规格、型号正确;套管两端与墙面平齐;套管内侧防腐良好;套管周围做好标识。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_7
8、成排立管安装,管道垂直,支架高度一致,抱卡严密美观;如有管道保温应留出保温间距。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_8
9、空调管吊架安装,木托与管道接触严密,木托外径与保温层相平齐;吊杆垂直,并在一个平面上。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_9
10、空调管道固定支架采用门形架;门形吊架固定牢固美观;木托与管道相匹配。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_10
11、水泵出入口管道应单独设立支架;支架位置应放在减振喉之后以免影响减振效果。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_11
12、风机盘管吊装;四个吊杆应垂直;四个槽钢朝向如图;吊架与盘管连接处应上下加锁母,并加橡胶减振垫。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_12
13、成排管道吊装应与设计协商尽量吊装在一个吊架上;吊架与吊架的间距应满足最小管道的要求;吊架排列整齐,吊杆垂直固定牢固美观。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_13
14、成排空调管道安装;管道坡度一致;支吊架间距符合规范要求;支吊架平整、牢固美观,木托与管道接触严密。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_14
15、空调水立管支架安装;支架固定在地面上;管道与支架间距必须留出保温层的厚度。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_15
16、空调管道与支架接触必须加木拖。木拖与管道接触应紧密无缝隙。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_16
17、管道焊接焊肉饱满,焊缝高度、宽度符合设计要求;焊缝外观美观,无咬肉、加渣、气孔、裂纹、飞溅等缺陷。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_17
18、水泵入口过滤器方向正确;过滤器安装高度应符合检修要求;管道支架位置正确。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_18
19、散热器安装位置正确,管道坡度合理,无倒坡现象;散热器与管道连接应加活接。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_19
20、地埋采暖管道隐蔽前应进行水压试验;管道出地面甩口位置应准确;管道出地面处应加套管;管道埋地部分不应有接头。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_20
21、采暖管道系统立管末端应加泻水装置。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_21
22、暗敷设的热水采暖管道应间距合理,固定牢固,管道弯曲半径合理;地敷采暖管道埋地部分不应有接头;管道隐蔽前应进行水压试验,合格后方可隐蔽。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_22
23、管道保温平整,过度部分均匀;管道法兰应单独保温;保温材料各接口严密。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_23
24、管道标识齐全字体大小与管道大小相匹配;标识有介质方向和介质名称;标识牢固醒目。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_24
25、泵标识字迹清晰;设备号码标识准确。
26、空调风管吊架安装,风管吊架角钢上下都应加螺母而且下面应加双螺母固定。吊架安装应垂直,间距符合规范要求。风管木托符合规范要求。单位需要多本 暖通工程师职称证书挂资质,地区不限,欢迎有闲置证书的朋友联系,陈工  15007599549微同暖通空调施工现场需要注意的细节问题_26
27、风管垂直安装时,支架间距不得大于3m。风管支架安装平整牢固,与风管接触紧密。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_27
28、当风管弯头大400mm时,应单独加支吊架。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_28
29、风管三通处应单独加吊架。dw暖通空调施工现场需要注意的细节问题_29
30、风管吊杆直径不得小于6mm。吊杆与风管之间距离为30mm。吊杆螺栓孔应钻孔。固定吊杆螺栓上下加锁母。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_30
31、风管连接件均为镀锌件。连接螺栓规格正确,间距小于120mm。风管密封垫厚度不小于3mm。螺栓方向一致,出螺母长度2-3 扣。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_31
32、玻璃钢风管要有合格证及检验报告。玻璃钢风管外观平整、光华、法兰完整。玻璃钢风管连接螺栓为镀锌件。连接螺栓两侧均应加平垫片。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_32
33、风管软连接材料氧指数必须符合设计要求。软管连接长度为150-250mm。软管与法兰连接铆钉间距不大于80mm。不得使用软连接做变径使用。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_33
34、金属软管及非金属软管长度不得大于2m,并不应有死弯或塌凹。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_34
35、风管保温钉布置合理、均匀。风管底面每平方米不应少于16 个,侧面不应少于10个,上面不应少于8 个,首层保温钉至风管或保温材料边缘的距离应小于120mm。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_35
36、防火阀安装应单独加支吊架。防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_36
37、通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口、必须装设防护罩或其它安全设施。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_37
38、风机减振采用减振器减振,减振器全部露在瓷砖面上,符合规范要求。减振器压缩量应均匀偏差不得大于2mm。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_38
39、室外风管固定应牢固可靠。风管固定不得与避雷针或避雷网连接。暖通空调施工现场需要注意的细节问题_39
40、风管保温平整,棱角清晰。法兰处单独保温。各接口粘接严密。保温与风口接触紧密。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最基础的暖通知识,初学者一目了然

暖通是建筑的一个组成部分。包括:供暖、通风、空气调节三个方面。 同时也是培养从事建筑环境控制、建筑节能和建筑设施智能技术领域工作,具有空调、供热、通风、建筑给排水、燃气供应等公共设施系统、建筑热能供应系统和建筑节能的设计、施工、调试、运行管理能力和建筑自动化系统方案的制定能力的高级工程技术人才和管理人才的专业。 供热(供暖)通风与空调工程专业(暖通)两大任务:

回帖成功

经验值 +10