土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 两跨梁上部钢筋少一半,房子已经使用,怎么加固?

两跨梁上部钢筋少一半,房子已经使用,怎么加固?

发布于:2020-11-27 01:21:27 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
净跨6.3米的两跨屋框边梁,截面尺寸250X700,外挂的是3.6米高0.15厚的混凝土外挂墙。PKPM计算出来上部配筋分别是7 9 7,实际只配了2根16的钢筋。下部钢筋计算出来是7配的2根22。房屋已经使用了,请问下怎么加固?如果不进行加固地震来了梁会断吗?
  • peter19921221
    peter19921221 沙发

    卸载后  植筋,或者看能不能加高梁啥的,这种加固很常见呢

    2020-12-19 11:28:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.65 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层多排柱内框架的砌体结构教室,如何加固?

单位接到一个加固改造的设计活,一个上世纪80年代建造的5层教室,多层多排柱内框架的砌体结构。 我查了一下抗震规范,目前就没有这种结构形式。 用pkpm软件下的鉴定加固软件,如何设计、计算? 哪位高手,不吝赐教,多谢了。

回帖成功

经验值 +10