土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 门刚结构抗风柱平面内稳定计算最大应力超限,请问如何解决?

门刚结构抗风柱平面内稳定计算最大应力超限,请问如何解决?


全部回答(3 )

  • zhujb105

    比较有效的做法是:增加系杆或者垂直支撑,减小抗风柱在平面内的计算长度。

    2021-01-04 11:06:04 来自 PC 评论 举报
  • shrill2000

    翼缘加大加厚

    2020-12-18 15:51:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 520 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10