关于地下室房间的消防排烟问题

发布于:2008-03-05 16:29:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个地下车库内有办公室,房间面积500m2,按高层民用建筑设计防火规范2005,各房间面积超过200m2,或单个房间面积超过50m2应做消防排烟,我想问的是,该部分的消防排烟和送风如何做.是否应做至房间内

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • youyuwangzhi1984
    谢谢 很有道理 很感谢你的指导
    2008-03-08 20:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    一个房间的面积是500?

    这样的话,毫无疑问要考虑排烟,没有自然排烟条件的吧?机械排烟。再设一个送风井

    这是仅仅对于排烟而言,实际上地下办公室一定要做空调或者通风的,因为你人员新风量无法保证,排烟及补风与空调或通风结合着做,能合用则合用