小白一枚,请教各位前辈下,一层4000平的火灾危险性为丙类的洁净厂房,走道十万级,内部大部分为万级的洁净空间,局部百级。按防火规范,应设防排烟系统。甲方因工艺的洁净度原因,不想设排烟系统,怕进灰尘和菌落,但防火规范要求,必须做防排烟系统。
如果做防排烟系统,它的补风,可以考虑借用洁净空调的送风系统,但排烟的风量过大,必须单独设,这套排烟系统怎么做才能满足洁净的要求,那么问题来了,1风机没有洁净功能,在后期的维护管理中,还会因检测而启动,是否有什么措施,2排风管道会不会积累灰尘,3排烟口用板式的还是百叶的,板式能密封到什么程度,能满足洁净的要求吗,4排烟防火阀怎么设置。
本人的思路是,每个排烟口后都设排烟防火阀,平时关闭,系统维护管理时,和风机一起开启。有这种做法吗,有这种能满足洁净要求的排烟防火阀吗。
思维已经混乱,希望已经把问题说清楚了,望大家援手。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 455 人订阅
阅读下一篇
风淋室与缓冲间、气闸室的区别风淋室又称风淋房、风淋门、风淋机、空气吹淋室、尘浴室、空气消毒室或者airshower等,主要由风机、高效过滤器、控制电路、箱体等几个大部件组成,风淋室是洁净室入口必备的净化设备,它的主要作用是通过吹淋把人体身上的尘埃除掉进行达到净化的目的,只好风力足够,就可以除掉人身上在大部分尘埃,当然这只是风淋室其中一个功能之一。 风淋室最重要的一个功能就是有效地隔离洁净室外界之间的有效屏障,风淋室对比缓冲室及气闸室的主要区别在于风淋室带有净化过滤吹淋功能。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳排烟风机可以做单独的洁净隔离,排烟风口一般采用板式排风口。与烟感火警做联动。发生警报时排烟风口自动打开。平时是合上去的
回复 举报