土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在一段桥架中仅设置某一相序的电线(如L1)有没有问题

在一段桥架中仅设置某一相序的电线(如L1)有没有问题

发布于:2020-11-25 16:04:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

如截图,左边桥架中仅放置L1L2相序电线至末端箱子,右边桥架中仅放置L3相序电线至末端箱,末端箱电源均引自一电表箱,出线端无三相不平衡,但设置路由处将不同相序的电线分开设置了,请问各位老师这样有没有问题?微信图片_20201125155917.png

  • 学海一帆
    学海一帆 沙发

    这样肯定有问题。两条桥架运行时电流不平衡,有环形涡流产生,桥架会发热的。

    2020-12-07 11:59:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。