水箱按功能分为开式水箱和闭式水箱:
开式水箱是和大气联通的,它里面是常压,不能将水输送到比它高的地方,只能靠它的位差把水溢流输送到比它低的地方去。
闭式水箱是密闭的,又称承压水箱,能承受一定的压力(压力大小由设计而定),一定压力的水进入水箱后再由水箱里压力可以将水输送到其他地方。
水箱按照形式可分为方形水箱和圆形水箱。
热水系统中一般采用开式水箱 ,热水保温水箱大小为建筑日用水量。
水箱的开孔位置要注意,许多人的开孔位置是有问题的。
水箱开孔常见的 错误 问题如下:
1、水箱温度正常,但水龙头、花洒放出来的是冷水,需要放很久才有热水出来,浪费大量的水。
2、空气源热泵报高压故障,水龙头、花洒出来的热水很烫。
3、自来水停水,空气源热泵报水流故障。
水箱开口正确示意图
一、机组(进)循环口给末端供水口低,水箱盲管在机组(进)循环口与末端供水口之间。
二、自来水断水时水位 只能降至红线处 ,不影响机组与水箱循环,保证机组不报水流故障。
错误的水箱开口位置(1)
注意:1、水是分层的,热量往上、冷水往下;机组下循环口以下的水是凉水 , 只有把死水区的水排放完才有热水。2、当自来水断水时水位低于机组下循环口,机组抽不到水报故障)
错误的水箱开口位置(2)
原因:水箱盲管开口位置在死水区,检测的水温不准确,结果是水箱实际温度高于机组检测温度,机组会报高压停机; 正确的开孔:把水箱盲管位置开在机组下循环口与末端供水口之间。
机组与水箱的正确安装方法
正确安装一:机组与水箱安装在同一平面。
正确安装二:机组安装在高处,循环水泵、水箱安装在低处。
正确安装三:机组、循环泵安装在低处,水箱安装在高处。
机组与水箱的错误安装位置
错误安装一:自带泵机组安装在高处,水箱安装在低处。
原因:机组自带泵不带吸程抽不到水箱的水,机组报水流故障。
错误安装二:机组、循环水泵安装在高处、水箱安装低处。
原因:机组外置泵不带吸程抽不到水箱的水,机组报水流故障。
工程安装案例
目前集中热水供应形式至少有如下方式:
1)太阳能热水+空气源热泵联合供热;
2)燃气锅炉集中供热(含99KW热水器集中供热);
3)太阳能热水+燃气锅炉集中供热;
4)市政蒸汽+板换+热水箱集中供热;
5)空气源热泵单独供热;
6)地源热泵空调(含土壤源、江水源、河水源、污水源) 热回收供热;
7)空气源热泵热水机组空调 全热回收集中供热;
方式2)造价高,受空间限制方式;
方式3)需要建设燃气锅炉(真空锅炉或常压锅炉或商业燃气热水器)且需要申请燃气,造价高,时间长;
方式4)需要有市政热源;
方式5)、6)、7)适合高标准星级酒店及特殊空调热源系统;
方式1)采用太阳能+空气源热泵的方式,属于可再生能源利用的简单形式,冬天太阳能不足部分采用空气源热泵补热,整个系统全部采用电能方式供应,形式简单。
长租公寓太阳能热水系统
典型系统原理图
1 太阳能集热系统集热面积Ajz的选型计算
A jz=Qr×M×C×ρr×(Tr-T1)×f/[Jt×nj×(1-n1)]
其中,
Ajz--真空集热管太阳能板的总集热面积
Qr--设计日用热水量,该项目每人每天30L
M--用水单位数,该项目共287人
ρr--热水密度Kg/L,取值1
C--水的比热容Kj/kg.K,取值4.187
Tr--热水水温,按照60度
T1--冷水温度,按照5度
Jt--集热器采光面上年平均日太阳辐射量(Mj/m2.d),取13.24,换算成Kj需乘1000
f---太阳能保证率,取55%
ηj--年平均集热效率 ,取50%
η1--储水箱和管路的热损失率,取15-30%
Ajz=30×287×4.187 ×1 ×(60-5)×0.55/[13.24×(1-0.15)×1000×0.5]= 140平方
2 集热水箱的选型计算
Qx =Qrjd×Ajz
其中,
Qx ------集热水箱有效体积m3
Qrjd------集热器单位采光面积平均每日产热水量,按照60-70L/m2.d
Ajz------集热器总面积
Qx =70×140=9.8m3
3 集热系统循环泵的选型计算
循环泵的流量Vrx=1.1×Qgz×Ajz
Vrx ----集热系统循环流量
Qgz---单位采光面积集热器对应的工质流量L/s,取0.015-0.02L/(s.m2)
Vrx =1.1×0.017×140=2.618L/s
循环泵的扬程Hx=hp+hj+hz+hf
Hx----循环水泵扬程(Kpa)
hp----循环管道沿程与局部阻力(Kpa)
hj----集热器的阻力(Kpa)
hz----集热器与储热水箱之间的高差(Kpa)
hf----附加压力(Kpa),取20-50Kpa
4 小时耗热量的计算
长租公寓设计小时耗热量Qh为:
Qh=Kh × Qr× M ×ρr× C × (Tr-T1)/T
其中,
Qh--设计小时耗热量KJ/h
M---用水计算单位数
Qr--热水用水定额
ρr-热水密度Kg/L
Tr--热水温度,取60度
T1--冷水温度,取5度
T--取24h
Kh--小时变化系数,长租公寓取2.5
Qh=2.5× 30× 287×1 ×4.187 ×(60-5)/24=206536Kj/h,换算为57.4KW。
5 供热水箱的供热量及有效容积计算
供热水箱的取值,根据日用热水小时变化变化曲线、自动控制装置、热泵的工作制度与供热能力计算确定。长租公寓取45min×Qh来计算,Qgr=0.75×Qh。供热水箱的有效容积:
Vgr=0.75×Kh×M/1000
其中,
Vgr--供热水箱的有效容积,m3
M---用水单位数,人数取287人
Vgr= 0.75 × 2.5 ×30× 287/1000=16.14m3
6 补热用热泵机组的选型计算
按照水源热泵机组相同的公式进行计算,考虑空气源热泵的修正系数( 除霜修正考虑系数为η1=0.8;温度修正按照-10度情况下的热泵温度修正系数进行修正η2=0.9 )。
Qg= 57.4 /0.8/0.9=79.72KW。空气源热泵热水机组在7度情况下的名义制热量为 79.72 , 79.72 η1η2> 57.4 KW,才能满足要求。
7 热水循环泵的选型
长租公寓热水循环流量
Qx=Qs/[(Cρr(Tx-Ty)]
其中:
Qx--全热供应热水的循环流量,L/h
Qs--配水管道的热损失,按照5%Qh
TX-Ty--配水管道的温度差,按照5-10度选取
热水循环泵的扬程,一般不超过20m,该水泵的选项由设计院负责校核。
Hb=hp+hx
Hb--循环水泵的扬程(Kpa);
hp--循环水量通过配水管网的水头损失(Kpa);
hx--循环水量通过供水管网的水头损失(Kpa)。
自控系统
1--太阳能集热器水箱水位传感器(压力式)包含T2;
T1--集热器顶部温度传感器;
T3--防冻循环温度传感器(安装于集热循环管路最低温度点);
T5--水管道温度传感器(安装于用水循环管路最低温度点);
P1--集热管路循环泵,亦作为防冻循环泵;
P2--用水管路循环泵(亦可用电磁阀 自动增加泵形式);
P4--恒温水箱温差循环泵;
W2--恒温水箱水位传感器(压力式),包含P4;
T2--太阳能集热水箱温度传感器与水位W2一体;
T6--集热和恒温水箱之间管道温度;
P3--恒温水箱定温进水泵,亦是恒温水箱温差循环泵;
DCF1--上水电磁阀(自来水进集热水箱补水);
DCF2--定温上水电磁阀(自来水进恒温水箱补水);
集热系统控制柜实现的主要功能:
1.定温循环: 在设定的三个时间段内,当管道循环温度T5小于管道循环温度定值(默认36度),且恒温水箱温度高于设定值5度,启动管道循环。 当T5高于设定值3度或T4小于设定值或T4小于设定值或T4低于T5温度3度时停止。
2.温差循环: 当集热器顶部温度与集热器水箱温度之差T1-T2大于等于温差循环起始温度(默认7度),水泵P1打开,进行集热循环,当T1-T2小于等于3度,集热循环停止;
3.定温出水
(1)集热器水箱自动补水: 当集热水箱水位小于水位设定下限时,启动电磁阀DCF1,当集热水箱水位大于水位设定上限时,电磁阀DCF1关闭。
(2)集热器定温出水: 当集热水箱水温T2大于恒温水箱温度设定值上限 2度时,且循环泵P3未启动时,启动电磁阀DCF1。 当集热水箱温度T2小于恒温水箱温度设定上限,关闭电磁阀DCF2。
4.定时辅助加热功能
(1)自动加热: 当恒温水箱温度T4小于温度设定下限45度时,自动启动辅助加热,达到水温设置上限后停止加热。
(2)定时加热: 在定时加热时间点,当水箱温度T2低于恒温水箱温度设定上限时,启动辅助加热到温度设定上限后停止加热,可设定四个定时时间点。
(3)手动加热: 当恒温水箱T4低于恒温水箱温度设定上限时,手动即时启动辅助加热,加热到温度设定上限后停止加热。
5.防冻控制
(1)集热管道防冻: 当集热器顶部温度T1或集热器底部温度T3低于防冻温度设定值,水泵P1启动进行防冻循环,当T1和T3都大于等于防冻设定值时,防冻循环停止。
(2)用水管道防冻: 当T5低于或等于用水管道设定值即启动水泵P2,到T5达到或等于设定值后,停止启动P2。
(3)集热和恒温水箱之间的防冻: 当集热和恒温水箱之间的管道温度T6低于设定值时,水泵P3和P4启动,大于设定值时关闭水泵。
6.集热器高温保护: 当集热器温度T2大于95度时,集热器高温保护启动,电磁阀E1、E2和循环泵P1关闭。 当集热器温度低于90度时,集热器高温保护关闭,恢复E1、E2、P1功能。
7.集热水箱低水位保护: 当集热水箱水位低于集热水位低水位设定数值时,低水位保护启动,循环泵P1、P3关闭。 当集热水箱水位大于集热水箱设定值时,水位保护关闭,恢复P1和P3循环泵运行。
8.恒温水箱低水位保护: 当恒温水箱水位低于恒温水箱水位设定值时,启动低水位保护,循环泵P2、P4关闭。 当恒温水箱水位大于恒温水箱设定值时,水位保护关闭,恢复P2和P4循环泵运行。
9.恒温水箱低温保护: 当恒温水箱水位低于恒温水箱水温设定值时,启动低温保护,循环泵P4关闭。 当恒温水箱水温大于恒温水箱温度设定值时,低温保护关闭,恢复P4循环泵运行。
10.恒温水箱高温保护: 当恒温水箱水位高于恒温水箱水温设定值时,启动高温保护,循环泵P3关闭。 当恒温水箱水温低于恒温水箱温度设定值时,高温保护关闭,恢复P4循环泵运行。
11.集热水箱自动补水: 当集热水箱水位小于设定值时,启动电磁阀DCF1,当集热水箱水位大于设定值时,关闭DCF1。
12.集热水箱定温进水: 当集热水箱温度T2大于恒温水箱设定值上限,且循环泵P3未启动,启动电磁阀DCF1,当集热水箱温度T2小于恒温水箱设定温度设定值上限时,关闭电磁阀DCF1。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 387 人订阅
阅读下一篇
暖通空调水泵扬程计算方法心得,让你少走弯路!收录于话题 来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发