燃煤锅炉房烟道和风道设计应符合下列要求:

1.烟道和风道的布置应力求简短平直、附件少、阻力小、气密性好,避免出现“袋形”“死角”及局部流速过低的管段。

2.多台锅炉共用烟囱、烟道和风道时,总烟、风道内各截面处的流速宜接近;单台锅炉配置两侧风道或两个烟道时,宜使每侧风道或每个烟道的阻力均衡。

3.烟道和热风道应考虑膨胀和热补偿措施。烟道和砖烟囱连接处应设置伸缩缝。

4.金属烟道和热风道应进行保温。钢烟囱在人员能接触到的部分也应进行隔热处理。

5.鼓风机的进风口应设置安全网,防止硬物或纤维杂物被吸入风机。

6.多台锅炉共用总烟道或总风道时,支烟道、支风道上应装设能全开全闭、气密性好的闸板阀或调风阀。


7.燃煤锅炉的烟道在适当的位置应设置清灰人孔。砖烟道的净高不宜小于1.5m,净宽不宜小于0.6m。砖烟囱宜布置在地面上,不宜设地下烟道。
8.在烟道和风道的适当位置应按《锅炉烟尘测试方法》(GB5468)的要求,设置永久采样孔,并安装用于测量采样的固定装置。树上鸟教育暖通设计杜老师。
9.钢制冷风道可采用2~3mm厚钢板,钢制烟道和热风道可采用3~5mm厚的钢板,矩形或圆形烟风道应具备足够的强度和刚度,必要时应设加强筋。
10.室外布置的烟道和风道,应设置防雨和防暴晒的设施。当锅炉房使用含硫量高的燃料时,除有烟气脱硫措施外,烟道和烟囱内壁应采取防腐措施。

11.鼓风机吸风口的位置宜满足下列要求:
室内吸风口的位置可靠近锅炉房的高温区域;
室外吸风口的位置应避免吸入雨水、废气和含沙尘的空气。


12.烟风门及其传动装置的布置,应满足下列要求:
风门的布置应便于操作或传动装置的设置;
电动、气动调节或远传远控的风门,应布置在热位移较小的管段上;
需同时进行配合操作的多个手动风门,各风门的操作位置宜集中布置;
当烟风门的操作手轮呈水平布置时,手轮面与操作层的距离宜为900mm;当垂直布置时,手轮中心与操作层的距离宜为900~1200mm。


燃煤锅炉房烟道、风道的断面尺寸,按下式计算确定:


各种容量锅炉房的烟道、风道截面尺寸及烟囱出口处内径可参见表 8.4.4-2  