土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙60个平法经典问答!干货分享

剪力墙60个平法经典问答!干货分享

发布于:2020-11-25 11:35:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

本文 源:工程施工课堂, 如需转载请注明出处。


1.剪力墙中包含哪些构件?

【答】剪力墙不是一个独立的构件。它是由墙身、墙柱、墙梁共同组成。

2. 怎样识别剪力墙的暗柱?

【答】暗柱一般和墙身相平,隐藏在墙身中。


3. 怎样识别剪力墙的端柱?


【答】端柱一般都突出墙身。


4. 怎样识别剪力墙的暗梁?


【答】


5. 怎样识别剪力墙的边框梁?

【答】


6. 怎样识别剪力墙的连梁?

【答】连梁的梁顶面和梁底面都是剪力墙洞口。


7. 剪力墙墙身在图纸上是怎么表示的?

【答】剪力墙墙身最常用的是列表注写方式。

【依据】《16G101-1》P21

8. 剪力墙身由哪几种钢筋组成?


【答】剪力墙身一般由墙身垂直筋、墙身水平筋、拉筋组成。


9. 墙体垂直筋"2C12


【答】

【依据】《16G101-1》P21

10. 剪力墙垂直筋在基础中怎么锚固?

【答】(1)当基础高度>LaE,且基础保护层厚度>5d时,剪力墙垂直筋在基础内采用弯锚,弯折长度6d。这种情况最常见于筏形平板基础内。

(2)其他情况下,剪力墙垂直筋在基础内采用弯锚,弯折长度15d。

【依据】《16G101-3》P58

11. 剪力墙垂直筋有几种连接方式?

【答】有三种连接方式:绑扎连接、机械连接、焊接连接。

12. 剪力墙垂直筋怎么绑扎搭接?

【答】当采用绑扎搭接时,搭接长度=1.2×抗震绑扎长度LlE。错开长度500mm。


如果是采用一级光圆钢筋,两端要加180°弯钩。

【依据】《16G101-1》P70

13. 剪力墙垂直筋怎么机械连接?


【答】当采用机械连接时:墙身垂直筋伸出顶面≥500mm;错开长度35d。


【依据】《16G101-1》P70

14. 剪力墙垂直筋怎么焊接连接?

【答】当采用焊接连接时:墙身垂直筋伸出顶面≥500mm;错开长度35d,且≥500mm。

【依据】《16G101-1》P70

15. 剪力墙垂直筋遇到洞口怎么处理?


【答】伸到洞口顶面弯折10d。


16. 剪力墙在垂直方向变截面,垂直筋怎么处理?


【答】(1)下层墙垂直筋伸至本层板顶弯折12d;上层墙垂直筋直插至剪力墙中1.2LaE。


(2)还有一种斜弯连续不断开的做法;即当变截面厚度差Δ≤30mm时,斜弯段垂直距离≥6Δ。但是因为不便施工,实际中用的很少。

【依据】《16G101-1》P70

17. 剪力墙垂直筋在屋面层顶怎么处理?

【答】伸至屋面层顶再弯折12d。

【依据】《16G101-1》P70

18. 剪力墙垂直筋遇到框架梁怎么处理?

【答】锚入边框梁内LaE。

【依据】《16G101-1》P70

19. 剪力墙垂直筋遇到连梁怎么处理?

【依据】《16G101-1》P70

【答】锚入连梁内LaE。

20. 剪力墙垂直筋的起步距离是多少?

【答】剪力墙垂直筋起步距离=墙身垂直筋间距。

【依据】《06G901-1》P3-2

21. 剪力墙水平筋的长度怎么计算?

【答】剪力墙水平筋的长度=净长+锚入长度


22. 剪力墙水平筋遇转角墙暗柱,锚入长度怎么计算?

【答】(1)剪力墙内侧水平筋在暗柱里伸至对边弯锚15d。


(2)墙外侧水平筋连续通过转弯,在暗柱范围外,与转角两侧水平筋搭接。


墙外侧上下相邻两排水平筋交错绑扎搭接,搭接长度1.2LaE。


墙外侧水平筋在暗柱处还有一种连接方式:伸至暗柱对边一个绑扎长度LlE。


绑扎长度LlE重叠之处就是绑扎搭接区域。

【依据】《16G101-1》P68

23. 墙身水平筋遇到T形翼墙怎么处理?


【答】伸到墙外侧弯折15d。

【依据】《16G101-1》P69

24. 一字型暗柱在剪力墙端时,水平筋怎么处理?

【答】伸至暗柱对边弯锚10d。

【依据】《16G101-1》P68

25. L型暗柱在剪力墙端时,水平筋怎么处理?

【答】(1)内侧水平筋伸至对边弯折15d。


(2)外侧水平筋伸至对边弯折0.8LaE。

【依据】《06G901-1》P3-7

26. 剪力墙水平筋在暗柱里可以直锚吗?

【答】不可以。剪力墙水平筋在暗柱里无直锚构造。

27. 剪力墙端部无暗柱时,水平筋怎么处理?

【答】伸至端部弯折10d。

【依据】《06G901-1》P3-7

28. 剪力墙水平筋遇到洞口被切断时怎么处理?

【答】(1)当剪力墙厚度>10d,剪力墙水平筋到洞口弯折10d。


(2)当剪力墙厚度≤10d,剪力墙水平筋在墙端部连续通过,在侧壁与水平筋绑扎搭接LlE。

【依据】《16G101-1》P68

29. 墙身水平筋在端柱内怎么锚固?

【答】(1)当端柱截面宽度≥LaE时,墙身水平筋伸至端柱对边直锚。


(2)当端柱截面宽度≥LaE时,墙身水平筋伸至端柱对边弯锚15d。

【依据】《16G101-1》P69

30. 剪力墙在水平方向上变截面,水平筋怎么处理?


【答】较薄墙的水平筋直插进较厚墙内1.2LaE。


较厚墙的水平筋伸至端部弯折15d。

【依据】《11G101-1》P69

31. 剪力墙身水平筋怎么确定?

【答】墙身水平筋的根数确定,要分基础内和楼层中。

32. 基础内墙身水平筋的根数怎么确定?

【答】取决于基础侧壁保护层厚度。

(1)当基础内剪力墙插筋保护层厚度>5d(d为插筋最小直径)时,非加密布置,即剪力墙基础内水平筋间距≤500mm且不少于两道水平分布筋和拉筋。


(2)当基础内剪力墙插筋保护层厚度≤5d(d为插筋最小直径)时,加密布置,即剪力墙基础内水平筋间距≤10d(插筋最小直径)且≤100mm。


特别注意下图的情况:剪力墙外侧基础插筋保护层厚度≤5d,内侧基础插筋保护层厚度>5d,此时,内侧和外侧的水平筋间距是不一样的。

【依据】《16G101-3》P58

33. 基础内墙身水平筋的起步距离是多少?

【答】从基础顶面开始,往下起步距离100mm,往上起步距离50mm。

【依据】《16G101-3》P58

34. 楼层中墙身水平筋的根数怎么确定?

【答】楼层中墙身水平筋的根数按图纸标注的正常间距连续布置。在楼面位置起步距离50mm。

35. 当墙身水平筋遇到连梁或暗梁怎么办?

【答】当墙身水平筋遇到连梁或暗梁,不受影响,在梁箍筋外侧连续布置。

【依据】《16G101-1》P74

36. 当墙身水平筋遇到楼板、屋面板怎么办?

【答】在楼板、屋面板内连续布置。


37. 剪力墙墙身拉筋有哪些布置形式?

【答】一般分为梅花形布置和平行布置。如设计未明确注明,一般用梅花形布置。


【依据】《16G101-3》P16

38. 墙身拉筋在楼层中竖向布置范围怎么确定?

【答】在楼层中竖向范围内,从楼面往上第二排墙身水平筋开始,至顶板往下第一排墙身水平筋结束。


39. 在墙身宽度水平方向范围内,拉筋怎么布置?

【答】从端部的墙柱边第一排墙身垂直筋开始布置。


40. 剪力墙墙身拉筋的间距是多少?

【答】一般情况下,墙拉筋间距是墙水平筋或垂直筋间距的2倍。也就是通常所说的“隔一拉一”。

41. 在连梁、暗梁范围内,需要布置拉筋么?

【答】需要。在连梁和暗梁范围内,拉筋连续布置。


42. 什么是连梁?

【答】连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度大等特点。

43. 连梁集中标注“4C16(2/2);4C16(2/2)”表示什么意思?
【答】

 【依据】《16G101-3》P21

44. 连梁里有哪些类型的钢筋?

【答】连梁也是梁,所以框架梁有的,连梁也有,包括:纵筋、箍筋和拉筋。


45. 连梁位于中间洞口时,纵筋长度如何计算?


【答】连梁纵筋的长度=洞口宽+两端锚固长度max(LaE,600)


46. 连梁位于端部洞口时,纵筋长度如何计算?


【答】(1)当墙端部够长时,直锚。即墙端部长度>max(LaE,600)时,可以直锚,直锚长度为max(LaE,600)。


(2)当墙端部不够长时,弯锚。即墙端部长度≤max(LaE,600)时,伸至墙端部对边弯折15d。

【依据】《11G101-1》P74

47. 连梁箍筋是怎么布置的?

【答】(1)中间层连梁:箍筋在洞口范围内布置。


(2)顶层连梁:箍筋在连梁纵筋水平长度范围内布置。洞口范围外箍筋间距150mm。

【依据】《11G101-1》P74

48. 如果遇到双洞口连梁,洞口间范围是否要设置连梁箍筋?

【答】洞口间范围要设置连梁箍筋,且连续通过。

【依据】《11G101-1》P75

49. 连梁拉筋怎么布置?

【答】连梁拉筋间距为箍筋间距2倍。竖向沿侧面水平筋隔一拉一。
【依据】《11G101-1》P74

50. 暗梁的纵筋是如何布置的?

【答】暗梁的纵筋在剪力墙内连续通过。

51. 暗梁的纵筋在端支座处是如何锚固的?

【答】(1)中间层暗梁端支座锚固:伸至对边弯折15d。


(2)顶层暗梁端支座锚固:上部钢筋伸至端部弯折LlE;下部钢筋伸至对边弯折15d。

【依据】《06G901-1》P3-15

52. 暗梁与连梁重叠时,纵筋如何布置?

【答】(1)若暗梁纵筋与连梁纵筋位置相同、规格相同,可连续贯通。


(2)若暗梁纵筋与连梁纵筋位置相同、规格不同,可将它们相互搭接,搭接长度=max(LlE,600)。


(3)若暗梁纵筋与连梁纵筋位置不同,就各自计算,互不影响。
【依据】《11G101-1》P75

53. 边框梁与连梁重叠时,纵筋如何布置?

【答】纵筋布置方式同暗梁与边框梁重叠时布置方式一样。

即暗梁与边框梁的纵筋:

(1)位置相同,规格一致,连续通过;

(2)位置相同,规格不同,相互搭接;

(3)位置不同,各自计算,互不影响。

54. 剪力墙柱一般在图纸上是怎么表示的?

【答】(1)可以采用列表注写方式表示,即将所有柱的大样图都排列成表。


(2)也可采取截面注写方式。

【依据】《11G101-1》P22、23

55. 剪力墙暗柱纵筋是怎么连接的?

【答】剪力墙暗柱纵筋连接方式同墙身垂直筋。

(1)当采用绑扎搭接时:搭接长度=1.2*抗震绑扎长度LlE。错开长度500mm。


(2)当采用机械连接时:剪力墙暗柱纵筋伸出顶面≥500mm;

错开长度35d。

(3)当采用焊接连接时:墙身垂直筋伸出顶面≥500mm;错开长度35d,且≥500mm。


56. 剪力墙暗柱纵筋的根数怎么确定?

【答】直接在柱截面图上数。

57. 剪力墙暗柱纵筋在基础内怎么锚固?

【答】同框架柱。以基础高度是否大于LaE为分界线。

(1)当基础高度Hj>抗震锚固长度LaE时:弯折长度a=max(6d,150),即取6d和150mm中的较大值。


(2)当基础高度Hj≤抗震锚固长度LaE时:弯折长度a=15d(d为插筋直径)。


58. 什么是剪力墙的边缘构件?

【答】边缘构件一般布置在剪力墙两端和洞口两侧。像暗柱、端柱、翼墙、转角墙都属于边缘构件。边缘构件又分约束边缘和构造边缘。

59. 怎么从编号上区分约束边缘和构造边缘?

【答】构造边缘构件在编号时以字母G打头,如:构造边缘暗柱GAZ、构造边缘端柱GDZ、构造边缘翼墙GYZ、构造边缘转角墙GJZ等。

约束边缘构件以Y打头,如:约束边缘暗YAZ、约束边缘端柱YDZ、约束边缘翼墙YYZ、约束边缘转角墙YJZ等。

60. 怎么从构造上区分约束边缘和构造边缘?

【答】(1)约束边缘构件除端部或角部有一个核心区域外,在核心区域和墙身之间还有一个扩展区域,该区域的特点是加密拉筋或同时加密竖向分布筋。


(2)构造边缘构件无扩展区域。


从上面的例子可以看出:约束边缘构件比构造边缘构件要“强”一些。所以,约束边缘构件应用在抗震等级较高(如一级)的建筑,构造边缘构件应用在抗震等级较低的建筑。 【依据】《11G101-1》P13、14


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

河北楚纳-3D可视化管理

随着物联网应用规模的不断扩大,业务运行环境越来越复杂,系统对相关资源的依赖性越来越高,一旦出现任何问题,需要人工逐个排查。由于缺少自动化工具和手段,维护人员面临大量重复性、手工性的故障排查工作,不但费时费力,而且容易出错。而各系统各自独立,信息难以共享,缺乏综合分析,应对突发事件反应迟缓,加上日常运维工作流程的混乱,工作效率低下,安全隐患较大。制造企业也已意识到生产监控管理方面存在的问题,即缺乏统一规划管理、集中监控的手段,导致面临的挑战越来越大。

回帖成功

经验值 +10