标准编制的背景


近年来,套扣式钢管脚手架已在广东、海南等省份广泛使用,应用效果良好。但广西区内一直未形成适用于承插型套扣式钢管脚手架的相关地方标准,缺乏施工指导和验收依据。项目在运用该脚手架结构的过程中,虽收效良好,但仍然存在较多的技术问题和管理问题,同时也增加了建设主管部门的监管难度。广西地标的出台显得尤为重要和紧迫。

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《关于下达2016年度广西壮族自治区工程建设地方标准制(修)订项目第一批计划的通知》(桂建标[2016]7号)要求,规程编制组开展了广泛的调查分析,进行了专题试验研究,总结了建筑施工承插型套扣式钢管脚手架的工程应用实践经验,参考国内外相关规范、规程,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规程。该规程在承插型套扣式钢管脚手架的设计、施工与验收中贯彻执行国家现行安全生产的法律、法规,确保施工人员安全,同时考虑技术的先进性、经济的合理性以及安全适用性。

标准适用的范围


适用于建筑工程和市政工程中采用承插型套扣式钢管脚手架搭设的支撑架和脚手架的设计和施工。

标准的主要内容及重点条文解析


与国家行业标准的关系


1、荷载类型、荷载标准值、结构重要性系数及荷载分项系数等以现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009、《混凝土结构工程施工规范》GB50666、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130为依据确定。

2、设计计算方法、设计值参照现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018、《钢结构设计规范》GB50017、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑地基基础设计规范》GB50007、《混凝土结构设计规范》GB50010等的相关规定确定。

3、构造要求依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130及《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ231的相关规定采用。

案例分析


以公司在建的某项目为例,项目所在地为广西玉林市,小区住宅类型,框架剪力墙结构。标准层层高3.3m,楼板最大厚度120mm,施工总荷载8.1kN/㎡,板下采用承插型套扣式钢管脚手架作为模板支撑架。

支撑架采用模数化设计。经设计计算,选定3000mm和900mm两种长度规格的钢管分别作为支架立杆和水平杆,支架立杆纵、横间距0.9米,步距1.2米。立杆距剪力墙400mm处开始搭设,搭设至开间另一端立杆间距不匹配900mm水平杆时,以配套的可调水平杆进行调整。模架施工快速、安全、可靠,日前项目主体结构已顺利封顶。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.69 万条内容 · 1515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菏泽国旺二次构造柱泵正反泵时机-这篇文章说的很明白

在菏泽国旺二次构造柱泵泵车等料的过程中,不断的正反泵,实际上就是防止混凝土离析和组织已经初步凝结的混凝土继续行程大块凝结。为什么老师傅都要求至长30分钟正反泵一次呢?这都是经验总结的,只适合一般的情况下,混凝土的凝结时间和水泥的品质、水的配比、以及添加剂都有关系,作为菏泽国旺二次构造柱泵施工方肯定没法非常准确的对相关的数据进行计算得出极佳的正反泵时间。所以菏泽国旺二次构造柱泵只能根据经验来估计,我国要求是45分钟内不凝结,这个是所有混凝土必须达到的标准,考虑到搅拌车的来往时间,所以大家的经验初步定在迟30分钟正反泵一次,基本上可以满足大多数的工况,有些比较保守一点的师傅,就控制在20分钟以内正反泵一次,毕竟菏泽国旺二次构造柱泵堵管是不是开玩笑的,真的堵起来抢救拆管的工作还是自己干,所以能保守就尽量保守。