大底盘地库内有高低压变配电室,大底盘上有数栋住宅楼,
请问:从变配电室低压柜,到每栋住宅楼配电室的电源电缆,还有设计院设计为四芯电缆的吗?
是否也能通过全国各地审图机构的审图而成为具有法律效力的施工图?
如果有,请告诉我是哪一年什么地方的图纸?
我想告诉大家的是:
这样的设计,明显是大错特错的!!!
因为明显违反了《建筑物防雷设计规范》的强制性条文6.1.2条。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句请大家积极参与发言!!!
回复 举报
很多人天真地以为杂散电流只会在多变压器变配电室内部未做一点接地时存在,其实只要真正理解了杂散电流的含义,就应当明白:
你施工图设计为用四芯电缆给地库内部动力间,及与地库连体的住宅楼供电,而住宅楼内部又必须是TN-S系统,则针对住宅楼,通常设计的三路(照明、消防应急主供、消防应急备供)四芯电缆电源进线的PEN线,势必要在住宅楼配电室低压进线柜处做重复接地,分离为N线和PE线,而N线中就有整栋住宅楼的工作电流。
该工作电流势必通过PEN线的重复接地点而杂散进入住宅楼的基础本体钢筋,再通过地库内变配电室部分的基础钢筋回流流经变压器的中性点,则几乎所有地库基础钢筋都会被电化学腐蚀。
回复 举报