土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 临时用电施工方案,你肯定用得到!

临时用电施工方案,你肯定用得到!

发布于:2020-11-24 14:39:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

 

目      录
一、编制依据  
二、工程概况
1工程概况
2编制目的
3现场勘测
三、主要施工机械设备表
四、施工现场临时用电总体设计
五、电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向确定
六、总用电量、变压器容量复核及总电缆截面计算
七、低压配电线路设计
八、配电室建造
九、配电箱与开关箱
十、漏电保护器
十一、现场照明
十二、临时配电接地及临时配电系统拆除
十三、用电防雷接地
十四、配电系统维护及安全防护措施
十五、安全用电措施
十六、电气防火措施
十七、施工用电安全应急预案
十八、建立健全临时用电技术档案
一、编制依据
1、《洋湖消防站工程施工组织设计》
2、《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2012)
3、《建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB 50194-2014
4、《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011)
5、公司安全生产、文明施工标准化汇编手册
6、建设单位提供的施工现场具体情况
二、工程概况
1工程概况
1.1基本信息
工程名称:
建设单位:
设计单位:
监理单位:
施工总承包单位:
1.2工程简介
项目总用地面积12001m2,用地范围内共计建设一栋业务主楼(5层)、一栋副楼(地上5层、地下1层)、一栋训练塔楼(10层)、连廊、门卫以及项目配套的服务设施(车位、消防、配电等)以及相应的道路、广场、绿化、景观、给排水管网设施等附属工程,规划建筑总面积12454.02m2,包含业务主楼建筑面积7402.87m2,副楼建筑面积3598.86m2,训练塔楼建筑面积793.00m2,门卫建筑面积91.12m2,不计容建筑面积486.45m2;
渠道改造工程区域内地形高程29.16m~55.60m间,集雨范围主要为项目区内西南向排水渠和南北向排水渠,本工程流域面积F=1.19km2,排水渠长度L=1.46km,河道坡降J=4.52%
2编制目的
本工程安全生产、文明施工目标为确保达到“长沙市标准化工地”称号,作为临时用电为文明施工中的重中之重,为确保本工程临时用电施工符合工程实际供电需求及满足“标准化”工地要求,合理布置施工现场临时用电。
3现场勘测
本工程现场已经具备四通一平,所在施工范围内无各种埋地管线,业主提供 个用电接入点,一个为 1000KVA 的变压器。
三、主要施工机械设备表
主要施工机械设备表
表三
序号
机械或设备名称
型号规格
数量
额定功率(KW)
1
动臂式塔吊
L630-50 
2
272.5KW
2
锤头式塔吊
TCT7015-10E 
1
86.5KW
3
人货两用电梯
SC200-200
2
111KW
4
人货两用电梯
SC200-200
1
66KW
5
钢筋对焊机
UN1-7.5
2
70KW
6
钢筋调直机
GT-10
2
2.5KW
7
钢筋切断机
GJ6-40B   
4
3KW
8
钢筋弯曲机
WJ40-1
4
2.5KW
9
木工圆盘锯
MJ160
4
4KW
10
木工手提器具
MB503
15
4KW
11
木工轧刨机
MB104CD
2
4KW
12
砼搅拌机
JZM350
2
7.5KW
13
砂浆搅拌机
UJW200
6
6KW
14
插入式振捣棒
ZN70C
20
1.5KW
15
平板式振捣器
ZW
8
4.5KW
16
电渣压力焊机
EDH-36
6
30KW
17
交流电焊机
BX3-30
18
30KW
18
直流电焊机
BX3-300-3
8
30KW
19
C02焊机
NB-400
7
44KW
20
熔焊栓钉机
JSS-2500
1
225KW
21




22
高压离心水泵
YZGC5*7
40
7.5KW
23
循环增压水泵
ISG50-315IB
3
18.5kw
24




25
深井潜水泵

23
1.1KW
26
布料机
HG19Y
1
7.5kw
27
生活办公照明


50KW

四、施工现场临时用电总体设计
根据建设部 JGJ46-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定,为保证供电的可靠性,决定施工现场主要地面设备采用放射式供电,布置详见 《施工现场临时用电总平面图》 ,各类设备用电、照明用电采用树干式和放射式相结合进行供电。为保证大型施工机具运行的可靠性,对其采用独立回路供电的措施。
根据现场实际情况,因本工程基坑边长,为充分利用有限电力资源,确保施工高峰期间各项电气设备的正常运行,在施工现场布置两个总配电房(即为1#总配和2#总配),分别接置业主提供的两台变压器上,总配房分别配置在基坑东边和基坑西南角位置设置。依据距离长短分别给各个施工区段供电。
在各状楼层中心位置及重要负荷处设置分配电箱,在楼层内每三层设置楼层二级分配电箱;从配电房至分配电箱的线路根据现场实际情况室外分别采用沿施工现场围墙、穿钢管及架空方式敷设,在室内采取利用强电竖井预留孔洞利用瓷瓶固定敷设临时电源电缆;从分配电箱以树干式向楼层分配电箱送电;楼层施工用电从楼层分配电箱接电使用。
五、电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向确定
5.1现场采用TN-S接零保护供电系统,采用三级配电,三极保护,实行“一机、一闸、一漏、一箱”。电源电压为380V/220V, 在现场内基坑东边及基坑西南角各设一配电房 ,内各设两台总配电柜,电源分别由东北侧两台箱式变电站引来,在总配电箱处设重复接地,接地电阻不大于4欧姆。
5.2根据工程施工总平面布置图以及勘察的现场实际情况,为满足施工过程需要,对现场临时用电配电箱布置、线缆敷设、用电设备位置进行确定,设备位置、线路走向及敷设方式详见现场临时用电总平面布置图。
5.3施工现场配电系统框图:详见附图。
六、总用电量、变压器容量复核及总电缆截面计算
6.1现场P总用电量计算
按照以上表格三的数据显示进行如下计算:
整个工程的供电设备总需用量P总
电动机总功率ΣP1=1725(KW)
电焊机总容量ΣP2=1493(KW)
室内照明容量ΣP3=50 (KW)
本工程总动力用电容量为:Pa=1.1×(0.5×1725/0.75+0.6×1493+0.8×50)=2294.38(KVA)
6.2变压器容量计算
业主提供的两台总容量为2600kVA变压器可满足施工需求。
6.5配电导线截面选择
1、三相五线制低压线路I线=1000P/√ˉ3ˉ×U线×cosθ=390.45×0.6×1000/1.732×380×0.75≈474.6A
选用185mm2铜芯橡皮线
2、按导线允许电压降校核S=∑P·L/C·ε=390.45×280%/77×8%≈177 mm2<185 mm2,满足要求。
3、按导线机械强度校核
根据现场使用情况,铜导线允许最小截面为6mm2<185mm2,满足要求。
综合上述计算,总线选用BХ型185mm2铜芯橡皮线。
七、低压配电线路设计
施工布线采用三相五线制,所有标准电箱实行“一机一闸一保”制。根据现场实际情况,现场设两个总配电房,每个配电房分支16路供电,电缆采用电缆沟埋地敷设。楼层配电相每三层设一只。,具体位置详见临时用电场布图。
总配用线 导线截面  3×300+2×95MM2 
深井四路 每路导线截面 3×50+2×25MM2
塔吊用电三路 导线截面 3×300+2×95MM2共两路,3×50+2×25MM2共一路
人货梯用电三路 每路导线截面 3×50+2×25MM2
钢筋、模板加工车间两路 每路导线截面  3×70+2×35MM2
施工用电七路  每路导线截面  3×50+2×16MM2
仓库、办公区各一路  每路导线截面  3×50+2×16MM2
钢构专用十路  导线截面  3×150+2×70MM2
安装加工车间一路  导线截面  3×50+2×16MM2
八、配电室建造
1、配电室宜在临近变压器、进出线方便、无灰尘、无震动、地基稳定且不易积水的地方建造(详见平面布置图)。
2、配电室建造的要求
1.配电室一般不小于9m2,地坪上应铺设绝缘脚垫,配备绝缘用具和用品。
2.做到“五防一通”,即防火、防雨、防雪、防汛、防小动物和通风良好。
3.室门应向外开,有锁,金属门要做接地或接零保护。
4.配电室的天棚距地面不低于3m。
5.配电室内设的值班室距柜的距离应大于1m,并采取屏障隔离。
6.配电室建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。灭火机用干粉或CO2等灭火器,严禁使用清水泡沫导电灭火器,灭火器挂于门外便于取拿使用,不要放在配电间。
3、配电柜及配电装置四周的安全距离
本工程配电柜采用单列布置,故其与四周的安全距离应满足以下要求:
1. 配电柜后面的维护通道宽度,不小于0.8m,个别地点有结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
2. 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
3.配电装置上端距天棚不小于0.5m。
4. 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;
4、配电柜的安全技术措施
1.成列的配电柜两端,应与重复接地线及保护零线作电气连接。
2.配电屏上各配电线路,应编号并标明用途。
3.配电屏应装设短路及过负荷保护装置和漏电保护器。
4.配电屏或配电线路维修时,应切断电源并悬挂标志牌。
5.配电屏上分设零线桥与保护零线或地线桥;电器进出线带电体不得外露。
6.配电室内的导线优先选用绝缘导线。如用裸露材料,必须严格按规范采取防护措施。
7.室内照明应从开关上端引出,防止拉闸灭灯。
九、配电箱与开关箱
1、本工程临时用电采用TN–S 三相五线制,三级配电两极保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱,动力配电与照明配电分别设置。两极保护指分配电箱和开关箱,均必须设置漏电保护开关保护。
2、配电箱的材质和安置要求
1.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。
2.固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离为1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.8~1.6m。
3.分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
4.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在易受外来固体撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。
5.配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,严禁堆放任何妨碍操作及维修工作的物品;不得有灌木、杂草。
6.配电箱、开关箱必须有防雨、防尘设施,必须有门锁。
3、配电箱开关箱装设的电器要求
1.常规的箱内安装是左大右小,大容量的控制开关和熔断器装设在左面,小容量的开关电器安装在右面。
2.配电箱内的电器,应安装在金属或非木质的绝缘安装板上。
3.配电箱、开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零。保护接零必须采用标准的黄/绿双色线及专用接线板连接,与工作零线应有明显的区别。
4.配电箱、开关箱电源导线的进出为下进下出,不能设在上面、后面或侧面,更不应当从门缝隙中引进和引出导线。
5.导线的进、出口处,应加强绝缘,并将导线卡固。
6.配电箱、开关箱内优先选用铜线。为了保证可靠的电气连接,保护零线应采用绝缘铜线。
7.所有配电箱,均应标明其名称、用途,并作出分路标记。
8.进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。
4、总配电箱的电器配置与接线
1.本工程用电采用TN – S系统。总配电柜采用单列式布置,因本工程现场较大,临时线路较多,所以总配电箱应设置漏电保护器(FQ)。
2.总配电箱,应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或自动开关和分路自动开关);总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。
3.总配电箱,应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。
5、分配电箱的电器配置与接线。
1.分配电箱的电器配置与接线,应与总配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。
2.分配电箱,应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器和分路熔断路(或自动开关和分路自动开关);总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。
6、开关箱的电器配置与接线
1.开关箱的电器配置与接线,应与分配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。作为施工现场临时用电工程的第一级,也是最主要的防漏电措施,所以开关箱必须设置漏电保护器。
2.每台用电设备,应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一开关电器直接控制两台或两台以上用电设备(含插座)。
3.开关箱内的开关电器,必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱必须设置漏电保护器。
十、漏电保护器
1、漏电保护器的作用
1.当人员触电时,在尚未达到受伤害的电流和时间内即跳闸断电。
2.若设备线路发生漏电故障,应在人尚未触及时即先跳闸断电,避免设备长期存在隐患,以便及时发现并排除故障(如未排除故障,则无法合闸送电)。
3.可以防止因漏电而引起的火灾或损坏设备等事故。
2、漏电保护的接线方法
1.漏电保护器,应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
2.开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
3.用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
4.总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间,应作合理配合,使之具有分级分段保护功能。
5.漏电保护器,必须按产品说明书安装和使用。对搁置已久又重新启用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。
十一、施工现场临时用电
1.架空线必须采用绝缘导线。
2.架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
3.架空线导线截面得选择应符合下列要求:
1)导线中得计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。
2)线路末端电压偏移不大于5%。
3)三相五线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。
4)按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2。
5)在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面不小于16 mm2,绝缘铝线截面不小于25mm2。
4.架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线数的50%,且一条导线只允许有一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线不得有接头
5.架空线路相序排列应符合下列规定:
1)动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE;
2)动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列时:上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3;下层横担面向负荷从左侧起依次为L1、(L2、L3)、N、PE
6.架空线路的档距不得大于35m。
7.架空线路的线间距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。
8.架空线路横担间的最小垂直距离不得小于表1所列数值;横担宜采用角钢或方木,低压铁横担角钢应按表2选用,方木横担截面应按80mm×80mm选用。
9.表格
10.架空线路应采用钢筋混凝土或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂文和扭曲;木杆不得腐朽,其梢径不应小于140mm。
11.电杆埋设深度应为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实。在松软土质处应加大埋入深度或采用卡盘等加固。
12.直线杆和15°以下的转角杆,可采用单横担单绝缘子,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子;15°到45°的转角杆应采用双横担双绝缘子;45°以上的转角杆,应采用十字横担。
13.架空线路绝缘子应按下列原则选择:
 1)直线杆采用针式绝缘子;
 2)耐张杆采用碟式绝缘子
14.电杆的拉线应采用不少于3根D4.0mm的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应在30°~45°之间。拉线埋设深度不得小于1m。电杆拉线如从导线之间穿过,应在高于地面2.5m处装设拉线绝缘子。
15.因受地形环境限制不能设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋设深度不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块。撑杆与电杆的夹角应为30°。
16.接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m。接户线最小截面应符合表5的规定。
17.架空线路必须有短路保护。采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍。采用断路器作为短路保护时,其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。
18.架空线路必须有过载保护。采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。
十二、现场照明
1、照明器使用的环境条件
1.在正常的空气相对湿度时使用,可选用开启式照明。
2.在潮湿或特别潮湿的场所,应选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。
3.含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,选用防尘照明器。
4.对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所的等级选择相适应的照明器。
5.在振动较大的场所,应选择防震型照明器。
6.对有酸碱等强腐蚀场所,应采用防腐蚀型照明器。
2、特殊场合照明器的安全电源电压
1.有高温、导电灰尘和灯具离地低于2.4m等场所的照明,电源电压不得大于36V。
2.在潮湿易触电体及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。
3.在特别潮湿的场所、导电良好的地面或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
3、行灯使用要求
1.电源电压不得超过36V。
2.灯头与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿。
3.灯头与灯体结合牢固,灯头上无开关。
4.灯泡外侧有金属保护网。
5.金属网、反光罩、悬挂吊钩应固定在灯罩的绝缘部位上。
4、照明系统中灯具及插座的数量
在照明系统中的每一单相回路中,灯具和插座的数量不宜超过25个,并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。
5、工作截面的选择
1.单相及两相线路中,零线截面与相线截面相同。
2.在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与相线截面相同;若数条线路共用一条零线时,零线截面按最大负荷相的电流选择。
6、室外照明装置
1.照明灯具的金属外壳,必须作保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内,必须装设漏电保护器。
2.室内灯具距地面不得低于3m,钠、铊、锢等卤化物灯具的安装高度,应在离地面5m以上;灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面;灯具内接线必须牢固。
3.路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护,灯头线应作防水弯。
4.油库、油漆仓库,除通风良好者外,其灯具必须为防爆型,拉线开关应安装在库门外。
7、室内照明
1.室内灯具的设置应不低于2.4m。
2.室内螺口灯头的接线,其相线应接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺口相连接的一端;灯头的绝缘外壳不得有破损和漏电。
3.在室内的水磨石、水泥砂浆墙地坪现场,食堂、浴室等潮湿场所的灯头及吊盒,应使用瓷质防水型,并应配置瓷质防水拉线开关。
4.在用易燃材料作顶棚的临时工棚或防护棚内安装照明灯具时,灯具应有阻燃底座,或加阻燃垫,并使灯具与可燃顶棚保持一定距离,防止引起火灾。安装在存放易燃材料的场所和危险品仓库的照明器材,应选用符合防火要求的电器器材或采取其他防护措施。
5.任何电器、灯具的相线,必须经过开关控制,不得将相线直接引入灯具或电器。
6.工地上使用的单相220V生活电器,如食堂内的鼓风机、电风扇、电冰箱等,应使用专用漏电保护器。
7.对民工临时宿舍内的照明装置及插座,应严格管理。严禁私拉乱接。
十三、临时配电接地及临时配电系统拆除
1、接地装置
本工程采用TN-S系统,本工程除在总配电箱处做重复接地外,在线路的始端、中间、末端处同样要做重复接地,接地电阻值不大于10欧姆。重复接地的接地体可就近利用施工现场内的护坡桩基主筋,但接地电阻值必须符合要求,否则须补打人工接地装置。接地线连接处应采用搭接焊。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢,不应采用已经严重锈蚀、弯曲的材料,角钢的规格应大于等于50mm×50mm×5mm,钢管直径在48mm以上,其壁厚不小于3.5mm,长度要求不小于2.5m,其下端加工成尖形,用角钢制作时,其尖端应在角钢的角脊上,且两个斜边要对称,用钢管制作要单边斜削。(见图1)安装垂直接地体须埋于地下,开挖好一条深800mm、宽约600mm的沟后,打入接地体直到露出沟底不小于200mm时适宜,便于连接接地干线。然后再打相邻几根接地体,相邻接地体之间距离不小于5m(见图2),接地体应与地面垂直,接地体之间常用40mm×4mm的镀锌扁钢连接作为接地干线,扁钢与接地体之间用焊接方法搭接焊接,焊缝长度应符合规范要求,扁钢应立放便于焊接,以减小接地电阻。
2、临时配电系统拆除
本工程竣工前,正式供电达到室内可以满足施工用电时,即可以拆除临时用电。临时用电工程的拆除由电气工程师统一组织和指挥,编制详细的拆除计划,规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施,提前通知各用电单位。
2.1先从两栋塔楼分配电箱下向塔楼供电电缆拆除,然后从塔楼顶端楼层分配电箱开始逐级拆除临时开关箱。拆除电缆时应由首层开始拆除电缆固定解码,并有专用对讲机统一行动,每三层安排专人用绳索固定电缆,待所有固定解码解除后,统一行动慢慢将电缆放到首层,以免电缆无控脱落,造成损失或人员伤亡。
2.2待所有分配电箱下所有电源线路拆除完毕后,开始拆除由配电房到分配电箱的电源电缆,由于电缆比较长度过长,准备使用机动车随拆随装车,最后收电缆进库房,并且拆除重复接地预留扁钢,配合主体结构防雷工程做好隐蔽工作,避免出现接地遗漏点。
2.3所有临时用电分配电箱拆除后,拆除总配电箱到箱式变压器的电源电缆,并且配合业主方办理好箱式变压器的拆除停电手续。
2.4在拆除工程前,准备好“有人操作,禁止合闸”和“用电危险”两块牌子,在分配电箱及总配电箱有专人看管,以免有人误操作带电伤人
3、基地临时用电
3.1本工程因地处闹市区,施工场地狭小,无法设生活区,在距离施工区10公里处设生活基地,基地共24间板房作为宿舍,内设厨房、卫生间和临时办公室。
3.2基地宿舍、厨房照明用电为36V;冬天配空调,空调用电集中在配电箱内接电,工人宿舍内原则不提供220/380插座。
3.3厨房内除排风扇、电冰箱外不提供220/380电源。厨房设置单独开关箱。
3.4基地设置开水器和手机电池充电室,配备独立开关箱。
十四、用电防雷接地
对于本工程的动臂式塔吊和锤头式塔吊,需将机体作防雷接地,对于其他垂直运输机械,如施工电梯、钢管脚手架需在其顶端安装1~2米长Φ20钢筋作为避雷针,通过防雷引下线与防雷接地体连接,防雷引下线可采用圆钢、扁钢。避雷针,防雷引下线与接地体之间必需作可靠焊接。
本工程做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械上的电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
十五、配电系统维护及安全防护措施
14.1配电系统维护措施
1.室外采用电缆铺设在地地缆沟内,过道路处电缆加套钢管保护;楼层干线电缆沟预埋套管,电缆穿在管内;室内照明线路采用PVC护套管。 
2.配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。 
3.配电箱、开关箱定期检查、维修。检查,维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。 
4.对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电谭隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。
5.配电箱、开关箱按照下列顺序操作: 
送电操作顺序为:总配电箱-分配电箱-开关箱;
停电操作顺序为:开关箱-分配电箱-总配电箱。 
但出现电气故障的紧急情况可除外。 
6.施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
7.配电箱、开关箱内不得放置任伺杂物,并应保持整洁。 
8.配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。 
9.配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的溶体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验技钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。
14.2安全防护措施
1.配电箱、开关箱外型结构应能防雨、防尘,箱门应配锁。室外可能被坠落物体打击的配电箱在按要求设置防护和防砸棚,并悬挂警示标牌。
2.在塔吊、施工电梯等高大设备顶端设置红色信号灯,其电源设在施工现场总电源开关的前侧,并设置外电线路停止供电时的应急自备电源。
3.基坑施工照明时,采用低于36V的安全电压照明,夜间在基坑周围设置低压安全警示灯。
十六、安全用电措施
15.1安全用电技术措施
15.1.1防雷及接地
1.在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
2.TN-S系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
3.在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。
4.PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
5.施工现场内的起重机、井子架、龙门架等机械设备,以及钢管脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围外时,应按相关规定安装防雷装置。
6.做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械上的电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
 11.1.2漏电保护器的设置
1.施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。
2.开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
3.漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
4.漏电保护器的选择应符合国标GB6829—1995《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
15.1.3安全电压
对下列特殊场所应使用安全电压照明器:
1.人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压应不大于36V。
2.在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。
3.在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
15.1.4电气设备的设置应符合下列要求
1.配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。
2.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
3.开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应满足“一机、一闸”,每台用电设备应有独立的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备(包括控制两个及以上的插座)。
4.总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
6.配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4m~1.6m。移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离为0.8~1.6m。配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度应为1.2~2.0mm。
7.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面。
8.配电箱、开关箱均应表明其名称、用途,箱门应配锁,并应有专人负责。配电箱内应有系统图,各开关表明控制的回路和设备名称。动力开关箱停止作业1小时以上,应将配电箱上锁。
9.电焊机控制箱应安装二次空载降压防触电保护装置。焊机的金属外壳应可靠接地,一次线绝缘良好,长度不大于5米;二次线采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不大于30米,不得采用金属构件或结构钢筋替代二次线的地线。
15.1.5电气设备的安装
1.配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属电器安装板与金属箱体应作电气连接。
2.配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
3.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
4.配电箱、开关箱内的连接线应采用铜芯绝缘导线,导线绝缘颜色标志应按本规范要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。
5.配电箱、开关箱的金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电器连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
15.1.6电气设备的防护
1.在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边缘之间的最小安全操作距离应符合相关的规定。
2.起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或吊物边缘在最大偏斜时与架空线路的最小安全距离应符合相关规定。
3.当达不到规定的最小安全距离时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警示标志。
4.对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,未采取以上措施的严禁施工。
15.1.7电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求
1.施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。
2.各类用电人员应做到:
(a)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;
(b)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;
(c)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;
(d)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;
(e)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
15.1.8电气设备的使用与维护
1.施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。
2.检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
3.配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要做出分路标记。
4.分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。
5.各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。
15.1.9施工现场的电缆线路
1.电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
2.电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
3.电缆直接埋地敷设的深度应不小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
4.在建工程内的电缆线路必须采用埋地引入,严禁穿越脚手架直接引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,利用建筑物内竖井敷设时,电缆每层至少设置一个固定点。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大幅垂度不得小于2米。
15.1.10室内导线的敷设及照明装置
1.室内配线必须采用绝缘铜线,采用瓷瓶、瓷夹或嵌绝缘槽、穿钢管或钢索敷设,距地面高度不得小于2.5m。
2.进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管,距地面应大于2.5m,室外要做防水弯头。
3.室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,铜线截面不得小于1.5mm2。
4.金属外壳的灯具外壳必须与PE线线连。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。
5.室外220V灯具距地面不得小于3m,室内220V灯具不得低于2.5m。对于如人防工程、潮湿或距离地面高度低于2.5m的特殊场所应采用低压照明器。变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自藕变压器。
6.螺口灯头及接线应符合下列要求:
(a)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。
(b)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。
7.照明系统应尽量平衡分配三相电源,其中每一单相回路上,灯具及插座总数不能超过25个,负荷电流不能超过15A。
15.2安全用电组织措施
1.建立施工现场临时用电安全管理制度和奖惩办法
2.建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。
3.建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。
4.建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
5.建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
6.建立电气工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
7.建立安全检查和评分制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59—2011《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评分。
8.建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。
9.建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
10.临时用电管理协议签订和履行制度。在各分包队伍进场前与各单位签订临时用电管理协议,要求并监督各分包单位按照协议要求履行指责。
十七、电气防火措施
1、技术措施
1.合理配制各种电气设备的保护装置,对用电设备过载、短路、进行可靠的保护。
2.电气设备集中场所应配置灭火器材,电气设备周围严禁烟火。
3.配电箱、电气设备周围不准堆放易燃、易爆物品,不准使用明火作业。
4.电气焊时,周围严禁有易燃易爆物品、乙炔瓶、氧气瓶和焊点三者距离要符合规范要求。
5.定期检测电气设备的绝缘程度。
6.宿舍及办公区严禁使用电炉、电暖器等大功率电器。
2、组织措施
1.建立易燃易爆场所管理制度。
2.建立电气防火教育制度提高各类用电人员电气防火的自觉性。
3.建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制。
4.建立电气防火检查制度发现问题及时处理。
5.编制电气火灾事故应急预案,确定电气火灾抢救措施。
6.强化电气防火领导体制,成立电气防火领导小组。
3、电气火灾事故领导小组:
组  长
副组长:
成  员:
十八、安全用电管理
18.1建立健全项目部临时用电管理体系
成立项目临时用电领导小组,由项目经理直接负责。建立临时用电管理网络,施工前对全体员工(尤其是电工)进行质量、安全技术交底,严格按照规范及现场临时用电布置要求施工,施工中接受建设单位、监理单位监督管理。
18.2对分包单位的安全用电管理
1.与分包单位签订临时用电管理协议,明确彼此责任。制定分包单位现场临时用电管理制度,建立健全施工现场临时用电安全保证体系,对施工现场的安全用电负总则。
2.审核分包单位编制的临时施工用电方案,复核分包单位临时用电总负荷,及时对现场临时用电线路进行调整,保证分包单位施工期间临时用电安全。
3.加强每日对分包单位的临时用电的检查,要求严格按照相关规范、法律等有效文件要求执行。严禁分包单位乱拉、乱接电线。规范分包单位的临时施工用电。
4.审核分包单位临时用电管理人员资格,加强对分包单位有关临时用电的安全技术交底,监督分包单位严格按照临时用电施工方案执行。
5.督促分包单位做好施工现场用电防火预防工作,各种灭火器材选用得当并安全可靠。加强分包单位宿舍及临时仓库内的用电安全检查,确保安全用电。
6.配合分包单位做好用电伤亡处理工作。
18.3宿舍、办公区域用电管理
宿舍及办公区域统一采用220V电压,并与施工现场线路分开设置单独线路以确保职工及办公的用电安全,宿舍区进线采用16㎜2的五线电缆,办公区域进线采用35㎜2的五线电缆。宿舍及办公区域制定用电管理措施:
1.宿舍内严禁使用热得快、电磁炉、电饭煲、电炒锅等大功率电器;
2.宿舍内严禁私拉电线;
3.电工执证上岗,定期对宿舍及办公区域电箱及线路进行检查维修保养;
4.宿舍及办公区域设置避雷装置,并定期对电阻进行检测;
十九、施工用电安全应急预案
1、编制目的
1.1临时用电的原则:一是必须采用 TN-S接地,接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。
1.2根据本工程的实际情况,施工现场内没有外电线路,施工场地比较紧凑,大部分配电箱和用电设备都在两台塔吊作业范围内。本工程为了用电安全,用电设备的防砸措施成为首要措施;其次是各级配电箱漏电保护为第二重要,才会给工程用电提供更可靠安全配电。
1.3本着“以人为本,预控风险,高效救援,确保安全”的方针,在施工阶段的各个环节都要做到预防为主,控制为辅,。防止事故蔓延,把损失减少到最低。
1.4施工用电必须按国家相关的法规操作运行,否则将存在很大的事故风险,同时要求所有的施工人员要有强烈的责任感及紧迫意识以确保用电安全和人员的安全。
鉴于上述情况,项目经理部建立项目施工用电应急预案,做好应急准备,以高效的预防工作减少人员伤亡和企业经济损失。
2、适用范围
本应急预案适用本工程所有从事生产的员工,在工作场所发生触电事故时,承担对他人触电实施紧急救护的责任;在其他场所发生触电事故时,承担对外人触电实施紧急救护的义务。
3、重要危险源辨识和风险评价
根据施工现场实际情况分析,最可能发生触电事故的原因有:
1.缺少漏电保护或开关设备老化。
2.用电安全制度不全,现场作业人员违规操作严重。
3.施工现场标识不明
4.操作和指挥人员素质不良
5.现场管理不当
4、应急预案
4.1项目应急救援领导小组
组  长:
副组长:
组  员:
4.2应急救援及其他联系电话
报警救援及其他联络电话
单位或姓名
电话
单位或姓名
电话
火警
119
组长(项目经理):

公安
110
 副组长:

医疗
120
 副组长:

兰州市城关区第二医院

 资料员:

项目办公电话

安全组:

13.4.3项目部应急救援领导小组成员组织机构及各部门任务分工如下:
项目经理:在项目应急救援工作中全面负责,为应急救援总指挥。
项目执行经理:现场组织、指挥应急救援工作,为救援现场人力、物力、财力资源的总调度。
项目技术负责:组织本部门人员制定应急救援技术方案和负责现场指导、监督方案的实施运行。
项目安全总监:组织本部门人员监督现场抢险人员安全并提供安全技术指导及保障工作。
材料科:保证所需物资、设备和供给、配备、维护和提供服务。
财务科:资金支持。
安全员:组织本部门人员做好内、外联络和沟通。负责在事故发生后保护现场,做好现场记录(照片、录像或绘制草图等)。在事故应急过程中组织对受伤人员的疏散,对现场员工进行思想教育,稳定队伍,必要时,负责组织队员参与救援抢险。
应急救援预案的启动条件
当有关施工项目在日常施工生产中突发性触电紧急安全事故时,由项目经理下达指令并运行本应急救援预案,权利挽救企业和员工生命财产安全,减少经济损失。
应急救援资源配备
资金的配备
由项目经理批准,项目财务本门必须配备相应的应急救援备用金,以备紧急或在时间发生时,有足够财力支持应急救援工作顺利落实。
应急救援物资、设备、设施的配备(见下表)
序号
名称
数量
位置
负责人
1
简易担架
2副
项目库房
材料科:
2
灭火器
6个
项目库房
材料科:
3
安全帽
20个
项目库房
材料科:
4
扩音喇叭
一个
项目库房
材料科:
5
绝缘手套
10副
项目库房
材料科:
6
安全带
5根
项目库房
材料科:
7
扫帚
4把
项目库房
材料科:
8
铁锹
6把
项目库房
材料科:
9
物质运输车
一台
项目部
材料科:
10
电工钳
10把
项目库房
材料科:
11
水桶
10个
项目库房
材料科:
12
医疗箱
1个
项目库房
材料科:
5、触电应急措施
5.1触电症状
⑴强烈的电流通过人体中,在一瞬间,人立刻就会暴毙或因休克而昏倒,身体也会有局部的灼伤情形.
⑵局部表现有不同程度的烧伤,出血,焦黑等现象,烧伤区与周围正常组织界限清楚,有2处以上的创口,1个入口,1个或几个出口.重者创面深及皮下组织,肌肉,神经,甚至达骨骼,呈炭化状态.或全身机能障碍,如休克,呼吸心跳停止.
5.2应急步骤
1.一旦发生触电事故,第一发现人应立即切断电源,或用不导电物体如干燥的木棍,木板,或干布等绝缘材料使触电人尽快脱离带电体.第一发现人切勿直接接触伤员,防止自身触电而影响抢救工作的进行.目击者应一边救人一边大声呼叫,内容要明确,说明事故地点和发生的情况,尽快通知项目经理即现场第一安全责任人和安全工程师,工程师和工长应首先通知就近医院,并立即封锁现场,禁止其他人员误入现场.项目经理应立即安排专业电工关闭现场电源,防止其他人员再次发生触电危险.
2.伤员脱离电源后医务人员到来之前的救护临时应急措施
现场抢救要根据其受伤程度,决定采取合适的救治方法.触电伤员如神志清醒,附近人员应准备木板,让伤员平躺,严密观察,暂时不要站立或走动,防止继发休克和心衰;触电伤员如神志不清,应就地仰面平躺,且确保呼吸道通畅,并用5s时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员;触电伤员如意识丧失,应在10秒内,用看,听,试的方法,判定伤员呼吸,心跳情况:
看——看伤员的胸部,腹部有无起伏动作;
听——用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音;
试——试测口鼻有无呼气的气流,再用两手指轻试一侧喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动;
3.若伤者伤势过重,呼吸停止,心跳还有,就地平躺解开衣扣,通畅气道,立即口对口进行人工呼吸;若呼吸和心跳均停止,在人工呼吸的同时实施胸外心脏按压,以建立呼吸和循环,恢复全身器官氧的供应,最好能由两人分别口对口人工呼吸及胸外心脏按压,以1:5的比例进行,即人工呼吸1次,心脏按压5次,抢救一定要坚持到底,在抢救时,不要随意移动伤员,在医务人员到来前救治不能终止。
4.处理电击伤时,还要注意有没有其它损伤,如触电后弹离电源或从高空跌下并发的脑外伤,内脏破裂,骨折等,如有外伤,和灼伤均需同时治疗时,分析侧重点,通知或送往对口医院。
5.如果伤势严重,项目经理及时拨打120急救电话,并详细报告事故的地理位置,严重程度,受伤人数,联系电话,最好能派人到路口接应,及时运送伤者到医院抢救。
5.3应急响应过程中应避免二次伤害的措施
1.未切断电源时抢救人员切勿直接接触触电者,否则会造成救护人员的二次触电伤害。
2.心肺复苏应在现场就地坚持进行,不要为方便随意移动伤员,如确实需要移动时,抢救中断时间不应超过30秒.避免停止时间过长引起伤者的二次伤害。
3.移动或将伤员送往医院时,应使伤员平躺在担架上,并在移动或将伤员送往医院过程中应继续抢救,心跳呼吸停止者要继续心肺复苏抢救,避免引起二次伤害的发生.
4.抢救在高处进行时,应有专人维持秩序,划出警戒区,无关人员严禁入内,避免抢救慌乱中引起其他人员的高处坠落等二次伤害事故.
5.4发现人员触电后,现场会比较混乱,会对现场作业人员使用电动工具及照明设施设备带来恐惧心理,项目经理应沉着冷静,有序的展开应急响应程序,安抚疏散围观人员,同时应防止信息误传,造成整个工地施工人员情绪波动,做好他们的心理辅导工作,舒缓他们的紧张状态.
5.5现场恢复
复工前,要查清事故的原因,责任人要受到处理,对现场所有用电设施进行全面检查,对电动工具的绝缘电阻进行测试,对施工人员再次进行交底和安全用电常识教育,并把事故的全过程进行通报,消除事故的阴影,说明只要遵守操作规程,时刻注意安全,就不会再次发生事故,增强作业人员对临时用电系统和设备安全性的信心.最后需经公司,监理和项目部对临时用电系统重新验收后方能送电,重新恢复施工.
5.6监测要求
1、监测内容
1)灭火器的配备,急救药包,药品,担架的配备;
2)紧急通道的设置和通畅情况;
3)应急过程中人员疏散的次序和及时性;
4)人员抢救中的方法是否正确;
5)人员抢救中预防二次伤害的措施是否到位;
6)事故现场的防护是否及时有效;
7)预案的演练和人员的熟练情况;
8)及时发现预案演练中的不足并持续改进.
2、监测方法
应急设备,设施准备情况由现场专职安全工程师每周检查一次,并做好检查记录,发现设备,设施和药品等不足或无效时,及时予以补充或维修更换.
6、应急预案的演练
应急预案经项目负责人审核批准后,事故应急救援预案不能停留在纸上要进行宣传,督促现场施工人员熟悉和掌握相关知识和技能,定期进行培训和演练,以提高执行应急预案,协调配合的能力,才能在触电事故发生时做出快速反应,投入救援,缩短救援时间,通过对培训和演练情况进行总结,发现不足之处,及时改进和完善预案.
二十、建立健全临时用电技术档案
1、必须建立施工现场临时用电安全技术档案,应由主管现场的电器技术人员负责其建立与管理工作。
2、施工现场不仅要有临时用电施工组织设计,而且应做好以下资料记录:
2.1修改临时用电施工组织设计的资料;
2.2技术交底资料;
2.3临时用电工程检查验收表;
2.4电器设备的试验、检验凭单和记录;
2.5接地电阻测定记录表;
2.6定期检(复)查表;
2.7电工维修工作记录。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    建议上传附件分享一下

    2021-08-12 07:01:12

    回复 举报
    赞同1
  • tmltbf
    tmltbf 板凳

    先学习楼主分享的材料,再给楼主点赞

    2022-07-22 22:51:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 701 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国家电网最新组织机构(总部、分部、27家省公司、40家直属单位)

国家电网最新组织机构(总部、分部、27家省公司、40家直属单位)梳理: 总部 1.国网办公厅、国网董办 2.国网总师办 3.国网研究室 4.国网发展部 5.国网财务部 6.国网安监部 7.国网设备部 8.国网营销部、国网农电部 9.国网科技部、国网联办 10.国网基建部 11.国网特高压部 12.国网水新部 13.国网互联网部

回帖成功

经验值 +10