争议1: 生活水泵房内能否设置集水坑? 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 第8.1.2条第6款的条文说明中:针对卫生防疫部门对生活给水泵房内的卫生要求, 集水坑不应设在生活给水泵房内 ,且不应与生活污水、污水处理站等共用集水坑。 争议处理: 设 置于给水机房内的仅为本机房排水用的集水井、排水泵,


争议1: 生活水泵房内能否设置集水坑? 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 第8.1.2条第6款的条文说明中:针对卫生防疫部门对生活给水泵房内的卫生要求, 集水坑不应设在生活给水泵房内 ,且不应与生活污水、污水处理站等共用集水坑。



争议处理: 置于给水机房内的仅为本机房排水用的集水井、排水泵, 不属以上所指的污(废)水泵房 注意遵循当地主管部门的意见。


争议2: 室内排水管道,不得穿越贮藏室

本款中的贮藏室指的是当排水管道穿越贮藏室若有渗漏水时,会造成对卫生健康不利或者对贮藏食品、重要财产有损坏的贮藏室。 措施:与建筑专业协调;排水管道穿越处不作为贮藏室,改为其他用途......



勘误1


勘误2





  • 收藏0

  • 打赏0

  • 点赞

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • liwangy
    liwangy 2020年11月24日 16:34:06 2楼

    非常感谢楼主共享!

    不过,我觉得应该还有需要继续补充的,期待更多设计人员进来补充!

    回复 1 举报 点赞
  • 加倍努力
    加倍努力 2020年11月24日 22:12:23 3楼
    回复 举报 点赞
  • 心平气和1118
    心平气和1118 2020年11月24日 22:56:41 4楼

    大家都来讨论一下新建水标准,有些改动实在不理解,诸如餐厅操作间上方的排水管道不允许,那么类似学校的食堂就变化比较大了!郁闷!

    回复 举报 点赞
  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 2020年11月25日 09:21:32 5楼

    大家都来讨论一下新建水标准,有些改动实在不理解,诸如餐厅操作间上方的排水管道不允许,那么类似学校的食堂就变化比较大了!郁闷!

    回复 举报 点赞
  • ytwqz
    ytwqz 2020年11月25日 16:38:20 6楼

    非常感谢分享!

    回复 举报 点赞
  • luochongchong
    luochongchong 2020年11月26日 16:23:50 7楼

    非常感谢楼主共享!

    回复 举报 点赞
  • 0张杨0
    0张杨0 2020年11月26日 18:14:35 8楼

    感谢楼主分享,不会再因为规范错了而出错,希望改版能纠正错误,越来越完善,认真学习,再次感谢

    回复 举报 点赞
  • 眼镜王子
    眼镜王子 2020年11月30日 09:54:16 9楼

    生活水泵房不设置集水坑是为了卫生考虑吧

    回复 举报 点赞
  • 线轴
    线轴 2020年12月01日 04:31:39 10楼

    这不是抬杠,新标准还是有需要补充和完善的地方。希望大咖们多讨论,提出既符合标准,又能降低成本的好方法和可行措施供后进者分享。谢谢。

    回复 举报 点赞
  • onebigant
    onebigant 2020年12月11日 11:48:53 11楼
    感谢分享
    回复 举报 点赞