正在加载...
请教一下:打了4个60的孔,上下孔已经打通,孔上面间隔吊顶10cm,下面7cm,没打到主筋,但是打到了腰筋,孔离左侧承重柱28cm,这个是主梁,长度有接近4.8米跨度,有2根4米次梁对接,对房子有影响吗?需要加固吗,怎么解决好一点,感谢!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(23 )
开洞平面位置可以设置在梁跨中1/3处,避开梁端箍筋加密区,且需要满足洞底距梁底距离不小于200mm;
楼主这种情况需要加固处理,建议梁端粘碳纤维处理即可。
梁截面严重削弱,必须加固。
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.15 万条内容 · 2086 人订阅
阅读下一篇
收录于话题 本文转载自公众号中建八局钢构 蓝天碧海之间,金沙绿荫之滨 一条蜿蜒奔腾的曲线 正在青岛西海岸新区的唐岛湾之畔 回旋盘踞,逐渐成形 由中建八局四公司EPC总承包 八局钢构专业分包承接钢连桥设计和施工 中央美术学院青岛校区项目
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句开洞平面位置可以设置在梁跨中1/3处,避开梁端箍筋加密区,且需要满足洞底距梁底距离不小于200mm;
楼主这种情况需要加固处理,建议梁端粘碳纤维处理即可。
回复 举报
梁截面严重削弱,必须加固。
回复 举报