预留预埋是机电安装工程前期最为关键的工作,施工质量做不好 的话,后期处理往往要牵扯土建与装饰等多专业,造成很大麻烦,因此要格外重视施工质量,以保不出错漏。 本文从以下几个方面,基于典范示例,看一看如何保证预留预埋施工质量,以供大家参考实施。
· 预埋线管(PVC截取带喷码信息段)
· 电气底盒(PVC和金属86型盒、等电位底盒)
· 穿墙PVC套管(截取带喷码信息段)
· 穿墙钢套管(封存DN150防水套管)等
▼ 原材料报验制度
· 材料进场检验
· 加工制作:机械切割、去除毛刺、除锈并内壁防腐
· 套管内壁刷防腐漆,套管外壁不做处理
· 止水套管制作的焊缝均匀,钢板止水环厚度大于4mm
· 套管两头端部用双层封口胶带封闭保护
· 连续穿墙系统成排套管可采取批量组合式预制方式来保证预埋套管间相对定位的准确性
▼ 水暖预留预埋注意事项
· 套管安装前需用塑料薄膜封闭,套管定位准确,间距准确。依据梁筋绑扎进度安装套管,保证套管两端与模板紧密接触,套管四周焊接钢筋稳固。
· 土建完成支模后根据固化图套管点位弹线确定套管坐标,并在模板上进行标注。
· 套管预埋时,严禁对已施工钢筋进行气焊隔断。因预埋套管,对钢筋间距调大时,必须采取钢筋加密措施。
· 底部钢筋施工前,将预制好的套管置于标记处。在上下1/3处各打4个对孔,孔径小于2mm用铅丝穿过套管上的小孔与周围钢筋进行绑扎,用塑料薄膜或木板封闭管口。
· 三组及以上相邻立管留洞可采用预制矩形孔模留设,后期管道安装完成后进行二次浇筑补洞。
▼ 土建拆模后套管打磨标识要求
· 拆模时要注意对预留洞口周边成型砼的保护,严禁对孔边进行野蛮剔砸
· 拆模后将套管内部清理干净,对预留预埋套管进行位置及标高复核,并做好标识工作(可贴纸条或喷漆)
· 提前预制二次预埋构件,砌体施工一次性预埋
· 确定预埋构件的加工材料、套管坡度、套管内外长度。防止后期保温、抹灰后,套管长度不够,需二次加长。
· 注意预埋的方向性:预制件套管坡向室外(内外高差不小于10mm)
· 采用有固定通孔的线盒
· 线盒上下用?8的圆钢穿孔后与墙体钢筋绑扎固定
· 线盒左右用?8的圆钢加固后,与墙体钢筋绑扎固定
· 根据预埋线盒尺寸,制定预制泡沫安装尺寸,根据固化图位置进行预埋。相邻线盒间距一致,标高一致。
· 根据固化图及设计要求,确定泡沫模型安装尺寸、位置及标高,并完成进箱体的管线的预埋,盒体与线管保证横平竖直,线盒前后左右用圆钢进行加固。
· 若采用预埋模块,需根据线盒实际尺寸,提前预制泡沫模型(比线盒大两个型号),模型需用胶布双层进行包扎,模型要求方正坚固。
· 转线盒位置,先用油漆在模板上标识(圆圈加十字);并标明线管的走向(直线加箭头)。
· 转线按标识位置进行安装,两侧用钉进行固定
▼ 电气一次预埋管线要求
· 管道集中敷设处至少应留出20mm以上间隙,禁止线管三层以上交叉重叠。
· 线管避免在梁内通长敷设,墙体内引上线管预留弯头(防止人为破坏或异物进入)。
· 预埋在的集中管道,采用钢筋进行绑扎固定,防止跑偏。要求下部及中部两层绑扎固定,线管方向与竖向保持平行、同平面。
· PVC接头管件,采用PVC专用胶与线管粘接。粘接处前后15CM内与底筋绑扎固定。
· PVC线管穿结构梁的区域,要求在梁两侧均进行固定绑扎。
· 无接头的PVC线管,每1米进行一次固定绑扎。
· 模板拆除后,应立即拆除泡沫模型,时清理疏通,并对线盒进行位置标高复核,做好线盒功能标示。
· 土建抹灰刮白前,应对安装好的线盒进行成品保护。线盒打磨完成后,最终完成线盒口应与涂料完成面齐平。
· 开槽顺直,整洁,槽深D+20mm,槽宽D+40mm,槽宽度和深度符合要求。
· 控制线盒预埋高度,比抹灰完成面高出1~2mm。
· 管间距10mm,线盒间距按要求确定
· 强弱电箱位置,预埋管线较多。建议提前提前预埋箱体、管线,二次结构浇筑。
· 注意箱体的固定,及二次浇筑时的成品保护
▼ 防雷预埋注意事项
· 利用桩基础作为自然接地体,基础内作为引下线的主筋、通长箍筋和接地网的横、纵向钢筋均应可靠焊接。
· 焊接好的引下线钢筋必须做明显、清晰的标识。
· 当无自然接地体时,需埋入地中接地金属导体作为人工接地体(Φ12热镀锌圆钢或40X5热镀锌扁钢)。人工垂直接地体的长度宜为2.5米,人工垂直接地体之间的间距不宜小于5米,人工接地体与建筑物外墙或基础之间的水平距离不宜小于5米。
· 作为接地网和引下线的结构钢筋出现机械连接时,必须采用圆钢跨接,确保电气连通,满足防雷接地要求。
· 焊接钢筋埋设深度最低不得小于600mm(规范为500mm),一般选择上部钢筋保证施工单位施工方便。另车库出入口及人行道处埋设深度最低不得小于1米。
· 扁钢与扁钢焊接为2倍扁钢宽度;扁钢与圆钢焊接为6d;圆钢与圆钢焊接,水平焊接可单面焊接,搭接长度不得小于12d;竖向焊接为双面焊接,搭接长度不得小于6d。焊接应饱满,不应有夹渣虚焊、咬肉、气孔及未焊透现象,焊瘤焊渣需清理干净。
· 门窗等接地预留竖向接地点,与建筑物建筑圈梁内引下线或和引下线连通的梁上主筋焊接。
· 在设计上均压环可利用建筑圈梁内两条主筋,沿建筑物外沿一圈焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有结构柱的引下线连接。
· 门窗等接地预留竖向接地点,与建筑物建筑圈梁内引下线或和引下线连通的梁上主筋焊接。
· 在设计上均压环可利用建筑圈梁内两条主筋,沿建筑物外沿一圈焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有结构柱的引下线连接。
· 卫生间局部等电位做法:引用靠近卫生间最近的结构柱筋作为接地干线,并利用卫生间范围底板钢筋中的一根,和所有垂直方向的横筋点焊形成电气网格通路,形成等电位地网。
· 必须采用专用等电位盒,TD-28等电位端子箱,宜安装在洗面盆下方。预留时,考虑等电位盒安装高度高于防水施工高度,一般考虑距室外结构面400mm。
· 每层等电位、均压环、防雷引下线施工完成后,通知监理工程师进行本层防雷施工隐蔽验收,做好图片文档记录。隐蔽验收完成后,方可进行混凝土浇筑 。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 573 人订阅
阅读下一篇
器材室照度标准值怎么确定麻烦大家一下: 对于教育建筑来说,器材室类型很多:包括音乐、美术、舞蹈等教室的器材室;此外,实验室、医务室的器材准备室;还有报告厅等附近不明确用途的器材室等各种不同用途的器材室。 规范GB50034-2013《建筑照明设计标准》、GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》和JGJ310-2013《教育建筑电气设计规范》这三本常用规范里都没有对器材室做相应的照度标准规定,我每次遇到都很纠结应该按储藏室还是陈列室或者资料室等其中哪一个的照度标准值还计算比较合适,有人有比较好的建议么,有的话麻烦帮忙解答一下,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发