土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 隧道内紧急电话隔声门技术参数

隧道内紧急电话隔声门技术参数

发布于:2020-11-21 17:12:21 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  1. 隧道电话间隔声门一般要求隔声量大于40分贝
  2. 电话间空间小,门的面积与墙体面积占比较高,所以对门的隔声要求较高;
  3. 隧道内空气较为潮湿,对门




         分类


     安邦隔声门


      普通隔声门


        备注


    1


    隔音量


      隔音量为40-69分贝


    35分贝以下

    70分贝为世界公认空气隔音极限



    2



    隔音理念


    阻尼约束门板震动,使噪音无法引起门板震动而产生噪音污染,使用控制震动阻挡噪音的理念。



    使用隔音板和质量密度定律

    使用质量密度定律需增加门体厚度,且隔音量很难突破35分贝以上的隔音量




    3




    门锁锁紧方式


    安邦采用自主研发的双点位压紧式锁具,把手越压越紧,可以使门板和门框中间的密封条均匀受力。


    缺点就是不能有效的均匀受力压实密封条

    锁具的不科学性,让普通隔声门因密封问题使隔声效果大打折扣。包括日本MIWA专业静音门锁。




    4



    隔音门合页选择


    安邦采用自主研发的加重型万向可调合页,单个合页承重250公斤

    普通对开合页、门轴、加重铰链等等,一般单只合页承重很难突破100公斤。


    市场上的标准合页承重一般在100公斤一下



    5



    售后服务与维修

    隔音门体较重,在使用中不可避免门板下垂,密封不严,万向可调非常易于维护和保持整体隔音门的密封性。


    门体及门框变形或下垂后除返厂维修基本在现场无法维修。

    重型隔音门(包括普通门)的维修保养,永久严实密封一直行业的难题


    6


    门板厚度


    安邦采用优质的2.0mm以上国标冷轧钢板


    普通门一般采用1.0以下的钢板

    门板阻尼采用高分子耐火软性陶瓷喷涂


    7


    门框处理

    采用5.0mm方钢作为主承重架,并做阻尼消音处理。


    一般2.0以下钢板折弯

    整体隔声门门框的隔声处理也是保持整体隔声量关键点


    8


    门框链接

    基础墙体采用6.0以上国标钢板加涨栓焊接,门框螺接于钢板上


    一般采用门框内开孔加涨栓链接

    螺接增加隔音门牢固程度,安全可靠,门体不易变形。


    9


    隔音填充材料选择

    采用中国建筑研究院生产的150公斤高容重的吸音岩棉处理波峰

    一般采用80公斤容重的普通岩棉


    10

    制作工艺

    激光切割,二氧化碳气体保护焊接

    一般采用剪板和普通焊接

    美观度也是隔音门的特殊要求

    体饰面及五件的耐久性和腐蚀性要求较为严格,建议采用304不锈钢饰面或者不锈钢饰面静电粉末喷涂。
  4. 技术联系:19831826588
  • hbabaf小龍儿

    高铁隧道内紧急电话隔音门的重要技术参数

    2020-11-21 17:13:21

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑方案设计

返回版块

20.77 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工程的专业乙级设计资质该怎么办理?

最近准备办理建筑工程的专业乙级设计资质,有没有朋友知道怎么办理通过率会高一点??

回帖成功

经验值 +10