土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 房屋质量检测/抗震鉴定 厂房检测 工业建筑检测鉴定出具检测报告

房屋质量检测/抗震鉴定 厂房检测 工业建筑检测鉴定出具检测报告

发布于:2020-11-20 15:00:20 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]

核心提示:简介防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。所谓的首次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的

简介

防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。


所谓的首次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过,但该建筑物已超过规定的检测周期。


所谓的常规检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。


所涉及的防雷装置,其材料、规格及其技术参数应与《GB 50057-2010建筑物防雷设计规范》等相关标准的要求相符合。防雷装置检测一般分为事前检查和事后检测两部分。



检查准备

进行防雷装置现场检测前的准备工作称为事前检查。在进行防雷装置检测前应对所使用的检测仪器、仪表和测量工具进行检查,检查的内容如下。


(1)仪器仪表鉴定或校准


检查仪器、仪表鉴定证书、校准证书是否在有效期的范围内,一般要求每台检测仪器、仪表要纳入计量的检测,检测单位可委托有计量认证资质的检定单位进行常规的计量检测,检测合格的,由检定单位核发给每台仪器、仪表一张计量认证合格证。


(2)检査仪器仪表电池


检査仪器、仪表所使用的电池是否在正常值范围,如果电池的电压不足,则应立即更换新的电池如遇到在检测中仪器、仪表的电池电力不足时,建议随身携带一组与仪器、仪表相配套的备用电池。


(3)检查检测设备外观及其附属设备


检査检测用测试线绝缘层是否有破损,如果有破损则应更换或采用绝缘胶带对破损的部位进行处理,避免让裸露的金属线在检测过程中碰到带电物体或接地体产生危及人身安全或影响检测数据情况出现如果发现检测线某处断开,可用万用电表的电阻挡寻找检测线断开位置并做处理,以免影响检测工作。


检测顺序

防雷装置检测顺序可按先检测外部防雷装置,再检测内部防雷装置进行。


外部防雷装置包括接闪器(接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网)、引下线、接地装置、金属门窗及屋面大型金属物体的等电位连接。


内部防雷装置包括各级电涌保护器SPD、屋内电子设备的等电位连接、电梯机房的等电位连接、均压环、电子设备安全距离等。外部防雷装置和内部防雷装置检测完毕后应将每项检测结果填人防雷装置安全检测原始记录表中作为检测的原始记录。


首次检测

对防雷装置的首次检测,由于不了解防雷装置的情况,所以在检测过程中应按照下面8项内容进行


(1)防雷装置类别


(2)接闪器


(3)下线


(4)接地装置


(5)防雷区划分


(6)电磁屏蔽


(7)等电位连接


(8)电涌保护器



定期检测

防雷装置常规检测与首次检测不太一样,如果被检建筑物的防雷装置与上一期防雷检测装置无变化时,则常规防雷检测项目只需要检测如下内容


(1)接闪器


(2)引下线


(3)接地装置


(4)电磁屏蔽


(5)等电位连接


  1. 电涌保护器SPD


河南扬博不锈钢制品有限公司  
发布人:张焕 (经理)13937167162   18838175797

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工程项目管理

返回版块

4.63 万条内容 · 460 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数字信息化时代,工程如何更好利用好数字信息施工和管理

数字信息化时代,工程如何更好利用好数字信息施工和管理 从“数字中国”到“数字城市”,再到“数字施工”,似乎一夜间“数字”这俩字和建筑人的关系变得密切了。到底是什么原因,让“数字”技术和传统建筑行业联系在了一起?数字技术又会对施工管理产生什么样的影响呢? “项目越来越多,靠传统手段按个项目去了解已经不可能了,即使面对项目报过来的数据,我们的处理效率也没法满足项目的要求了”随着项目数量和体量的增加、项目节奏的加快,点对点的管理已经显得应接不暇,项目风险不能及时识别。再加上人员流失严重,信息滞后使得很多项目快到收尾时才发现亏损情况已无法挽回,给公司造成很大损失。同时未能按业主要求顺利履约,极大地损坏了客户关系。