土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅给排水工程量计算的实例分享

住宅给排水工程量计算的实例分享

发布于:2020-11-20 14:56:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

来源:土木工程网 作品版权归原作者所有,如有侵权,请联系小编删除!

点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727↓↓

以一个简单的住宅工程为例,解读给排水工程量的计算步骤,供参考借鉴。

【工程概况】某职工住宅楼工程为砖混结构,共6层,层高3m,卫生间为钢筋混凝土板。给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。

给水系统图(左);排水系统图(右)

工程量计算如下(支水平是各层的水平管,支垂直是各层的垂直管):

一、给水系统

1)管道

DN50:1.5(入户)+3.1(水平)+1.0+4.0(垂直)=9.6m

DN40:3.0(垂直)

DN32:3.0×2(垂直)=6.0m

DN25:3.0(垂直)+{0.35+0.5(支水平)+(1.0-0.25)(支垂直)}×6=12.6m

DN20:(0.5+0.7)(支水平)×6 =7.2m

DN15:{0.9(支水平)+(0.5-0.25)+(0.45-0.25)(支垂直)+0.9+0.7+0.5(支水平)+(0.5-0.35)+(0.45-0.35) (支垂直)}×6=22.2m

2)管道支架

垂直支架:DN50:1个;DN40:1个;DN32:2个。

水平支架:DN≥32mm的无;DN50的水平管是埋地安装,不用支架。

支架重量:1×0.25+1×0.23+2×0.22=0.92kg

3)管道涂刷

埋地管道刷沥青漆:4.6×0.1885=0.87㎡

管道刷银粉漆:5.0×0.1885+3.0×0.1507+6.0×0.1297+12.6×0.1059+7.2×0.0855+22.2×0.0669=5.61㎡

4)管道冲洗、消毒

DN50(以内):9.6+3.0+6.0+12.6+7.2+22.2=60.6m

5)阀门

截止阀:DN50:1个;DN15:2×6=12个

6)水表

螺纹水表:DN25:6个

7)套管

钢套管:DN40:1×0.3=0.3m;DN50:2×0.3=0.6m;DN70:1×0.3=0.3m;

DN80:1×0.3=0.3m。

刚性防水套管:DN50:1个。

二、排水系统

1)管道

De160:1.5(出户)+0.39(水平)+(1.2-0.4)(垂直)=2.69m

De110:0.4+18.7(垂直)+(0.65+0.2+0.9)×6(支水平)+0.3×6(座便器)=31.4m

De75:(0.5+0.7)×6(支水平)=7.2m

De50:0.5×6(支水平)=3m

2)地漏

De50:2×6=12个

3)清扫口

De50:1×6=6个

三、卫生洁具

洗脸盆:6组

座便器:6组

更多建筑给排水设计知识关注土木在线易筑教育↓↓

建筑给排水设计培训速成班_实操培训班

名师教授

钱老师(注册公用设备工程师):

专业给排水讲师,工程CAD讲师,BIM讲师,15年以上工程经验,擅长专业体系分析,授课风格能较快抓住知识点本质,有耐心,喜欢与学生交流。


开办详情

名师直播/课后录播/专业答疑/全套资料

福利优惠

课程原价3880

现在仅需2680

添加老师微信还可领取200元优惠券

名额不多,赶快报名吧!


咨询请添加高老师

QQ:2355735318  微信:18651226727

或扫描二维码添加

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

华中科技大学陈朱琦:过硫酸盐高级氧化技术的化学活化和机理解析

原创 陈朱琦,等 中国给水排水 专栏寄语 : 水是与人类活动关系最为密切的环境要素,水环境前沿科学研究也始终处于高度活跃的状态。科学研究没有终点,而发表、出版是研究社区、学术生态不可或缺的重要一环。作为专业水行业期刊,我们始终致力于期刊特色发展,希望为塑造生机勃勃的学术生态环境做出应有的贡献。《中国给水排水》杂志与中信环境联合推出

回帖成功

经验值 +10