土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于备自投

关于备自投

发布于:2008-03-05 14:08:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家好,我们单位近来想加强6KV备自投的工作,但是,无流和无压的定值如何,尤其是无流的定值,按负荷电流,还是越小越好,请各位能够不吝赐教,谢谢了。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xd04054023
    xd04054023 沙发

    备自投装置多大,是集成到开关柜内吗

    2023-01-11 10:34:11

    回复 举报
    赞同0
  • qqgege_530
    qqgege_530 板凳
    一般在整定为0.1IN吧,无压一般为30V。
    2009-04-05 13:14:05

    回复 举报