土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖散热片不热会有哪些因素引起,如何进行维修?

供暖散热片不热会有哪些因素引起,如何进行维修?

发布于:2020-11-19 16:22:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

冬季采暖时,散热片不热,原因可能是多方面的,如用户不懂操作、散热片本身问题(占比小)、散热片安装、室内采暖系统、室外干管、热源等。

用户不懂操作的包括:散热片上的温控阀、采暖主管上的主阀或集分水器上的分支阀没有打开,或没有排气;散热片本身的质量问题导致的不采暖很少,只要散热片已经调试热了,之后不热,就可以确定不是散热片问题;散热片安装的问题主要是接口方式不对;室内采暖系统存在的问题有:进水、回水方向颠倒、系统被污物堵塞等;室外干管问题有:进水、回水接反,过滤器被污物堵塞热源问题包括:供水压力低、压差小、水温低等下面一一说明。

一、散热片里有气组。表象为:一组散热片有几片热,几片不热,对于卫生间散热片来说下面热,上面不热,或者散热片有水流声等,特别是每年刚开始采暖10多天里,因为整个小区的采暖系统中气体较多,这种情况经常发生。解决方法:经常打开散热片上的手动排气阀排气,直到水中没有气泡为止。

但对于像超薄墙围式暖气片这样的散热片,在排气时应先拆下上装饰罩。因为散热片厚度只有3厘米,为了与家庭装饰装修融为一体,所以它是靠墙安装的,与墙面之前不留任何缝隙。连接散热片的系统管、温控阀、排气阀和堵头隐藏在上下和左右侧边的装饰罩内。外观看起来像墙面装饰板或白色的墙面颜色,由于安装的是微型手动自动一体式排气阀,排气是按照一定的周期进行的。在采暖稳定之后,自动排气就足够了。但在采暖初期,系统水中气体较多,需要人工排气。在这段人工排气时间内,可以拆下上面的装饰罩,直到没有多少气体时,不必人工排气时,再将上装饰罩安装回去。微型排气阀人工排气时,用一字螺丝刀逆时针松开阀芯半圈,排气后顺时针关闭。

二、集分水器阀未打开。表现为:有的散热片热,有的不热,或者燃气采暖炉开着,但散热片不热。解决方法:检查集分水器与室外立管(集中供热)之间或燃气采暖炉(独立采暖)之间的加热主管上的阀门是否打开,然后检查集分水器上的每个分支阀是否打开。如果没有打开,请打开。一般情况下,长手柄或T型手柄球阀,手柄垂直于管道时关闭,平行于管道时开启。如果是手轮式,顺时针旋转是开小,旋转到底是关闭,相反,逆时针旋转是打开大,旋转到底是打开到最大。

恒尔暖分水器与供暖主管阀门图.jpg

(手轮式集分水器及与主管连接的阀门)

三、散热片上的温度控制阀未打开。表象为:散热片不热。解决方法:检查热散热片温控阀是否打开。顺时针方向是开小(s方向)拧到底是关闭,逆时针方向是打开大(o方向),旋转到底是最大。

银屋薄型墙暖上的温控阀.jpg

薄型墙围式暖气片上安装的温控阀)

四、散热片安装错误。其表象为:部分散热片发热,或只有下部主管发热。例如,四通散热片(又称上进下出)错误安装成下进下出,水会直接从下干管流出,只有下干管是热的;又如下进下出的散热片,错误安装成上进下出,可能会导致几片散热片不热,解决办法:找安装散热片的采暖公司重新安装或更换散热片

五、散热片进、回水管接反。表象为:散热片下方的加热优先于顶部,加热效果比正常情况差。解决办法:找安装散热片的公司调整。

六、温度控制阀堵塞。表象为:堵塞的散热片不热。因为系统中的赃物会堵塞温控阀的内腔,水无法通过。解决方案:拆下温控阀进行清洗或更换新的温控阀。

七、散热片或系统被赃物堵塞。表象为:家中所有散热片的散热效果均低于上一年或前一阶段,或部分散热片不热,尤其是室外干管上未安装过滤器的用户。解决方案:找物业或暖通空调公司彻底冲洗家中的整个供暖系统。

八、采暖总管反向连接。其表象为:先加热散热片下部,再加热散热片下部。与热量表相连的主管的温度低于另一根主管的温度。主管反向连接非常有害,不仅散热片的加热效果差,而且加热水从没有过滤器的回水管流入室内供暖系统,因此散热片和管道容易被污垢堵塞。解决方法:如果是立管供水错误,找物业或供热公司进行调整。如果只有户用主管接反,找做室内采暖系统的公司来调整。

九、主过滤器被赃物堵塞。表象为:家里每一组暖气片刚开始热,一段时间后,大部分暖气片逐渐不热。原因:管井进水管上安装的过滤器被污物堵塞。解决方案:清理过滤器内脏污。

十、采暖系统的压力低。直接表象为:有的散热片发热,有的不发热,或者干脆都不发热,或者效果不佳。理由:一般情况下,要保证分户采暖压力不低于0.3mp(一般在0.4-8mp之间)。每年供暖之初,物业公司都怕系统压力高,管道爆裂漏水。有一个低压试运行阶段。如果正式采暖10天后,家庭压力仍低于0.3mp,应找热力公司或物业解决问题

十一、进出口水压差小。直接表象为:散热片不热,有的热,有的不热,或者散热片上部热,下部不热。关闭其他散热片,只打开不热的散热片。此时,如果是热的,就意味着压力小或压差小。原因是:进出口水压差小,水流速度慢或根本不流动。一般情况下,进水压力与回水压力的差值不小于0.05mp。否则,即使进水供水压力高,由于压差小,也不会流动,就像平静的河水没有落差是不流动的,采暖效果肯定不好。解决方案:找物业或供热公司调整压差。

十二、热水温度低。表象为:散热片不太热,或者散热片虽然有点热,但室内温度始终达不到国家标准的18℃。一般小区采暖设计标准为:进水80℃,回水60℃,室温18℃,散热片配置也符合本标准配置,如果水温低,散热片散热会降低,当然不能达到室内热负荷,室内温度达不到要求。解决方案:找物业或供热公司提高采暖水温,使其满足设计要求。

十三、散热片数量不够,也就是散热量配置不够。表象为:当供回水温差和压差满足设计要求时(国家通用设计标准为进水温度80℃,回水60℃,室温18℃,进水压力不小于0.3mp,压差为散热片表面温度不低于0.05mp),表面温度很高,但室内温度始终低于国家标准18℃。解决方案:如果房屋没有节能设计,如单层玻璃窗,则添加一层玻璃窗,或更换加厚窗帘。如果温度仍然不够,就必须考虑增加散热片的数量。普通钢制散热片和铜铝复合散热片不能增加片数,只能更换整组,或在边缘加一组;如果安装是墙围式暖气片,可以无缝拼接几片,外观上的连接看不见,更方便美观。

当家里散热片不热时,首先检查散热片是否有气阻,若有进行排气。如果没有空阻,再次检查热源,即供水温度是否达标,进水压力是否过低,进回水压差是否过小。如无上述问题,则检查加热系统是否被污垢堵塞,包括过滤器、温控阀门、采暖系统和散热片,如果都无问题,请专业暖通空调公司检查是否存在其他问题。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调——空气能热泵喷焓技术

一、空气能热泵工作原理 在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温,所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象。能使热量从低温转化为高温的机械装置,我们称之为“热泵”。

回帖成功

经验值 +10