土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙与填充墙衔接处裂缝如何防止?这样施工可以参考

剪力墙与填充墙衔接处裂缝如何防止?这样施工可以参考

发布于:2020-11-19 11:15:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]



剪力墙结构施工中,剪力墙与填充墙衔接部位容易形成裂缝,是施工的重点和难点问题。本工程为提升墙面观感质量,降低剪力墙与填充墙衔接处裂缝的形成率,采取了一系列施工措施,值得大家参考学习。



剪力墙与填充墙衔接处裂缝防治是施工重点


?
确保拉结筋位置和质量



拉结筋高度不能超过500mm或两皮砖,实测误差在±5mm。植筋前使用皮数杆进行定位,确保植筋位置的准确,墙体拉结筋安装质量符合标准要求。



?
控制当日砌筑高度不得超过1.5m



严格落实墙体砌筑高度控制: 1)安排专人按照墙体配料单把不超过1.5m的砌块配送至楼层指定位置,剩余砌块隔天配送; 2)提前在作业楼层设置1.5m警告线,对不按要求砌筑的班组进行处罚。



?
加强网挂设到位



提高操作工人专业技能,保证加强网挂设质量: 1)编制加强网挂设操作要点 2、对施工操作人员进行培训,同时在施工现场针对加强网挂设平整、浆液密实不漏网设进行详细的现场讲解,使工人对质量关键点牢固掌握。



?
实施针对性方



制定详细、有针对剪力墙与填充墙衔接处裂缝控制的有效措施: 由于混凝土和砌块的收缩率不一致,且砌筑时无法保证竖缝密实,一旦温度、湿度等发生变化,墙面整体性即被破坏,形成裂缝; 为解决两种材料之间的整体性问题,采用后浇填仓柱墙面防开裂施工技术:


即砌体施工前优化砌体排版图,在剪力墙与砌体墙衔接部位增设后浇填仓柱,后浇填仓柱与砌体墙通过马牙槎进行有效咬合连接,待墙体砌筑完成后,支设后浇填仓柱模板,浇筑微膨胀细石混凝土。


后浇填仓柱墙面防开裂施工工艺流程: 绘制排砖图→剪力墙与砌体衔接处凿毛→墙体放线→填充墙砌筑→后浇填仓柱支模→浇筑混凝土→拆模、养护


1、绘制排砖图


砌筑前,根据墙体长度、砌筑高度等,结合砌体的品种、模数绘制排砖图。



2、后浇填仓柱支模


填仓柱支模前,先在墙面上粘贴海绵条,再封后浇填仓柱模板,采用对拉螺栓加固,加固时不得损坏已经砌筑完成的墙体。



3、浇筑混凝土


混凝土宜采用与构造柱相同等级的微膨胀混凝土进行浇筑,塌落度宜控制在160mm-200mm。 混凝土浇筑时要求边浇筑边用橡皮锤敲击模板,同时注意模板是否变形、移位,螺栓、拉杆是否松动、脱落,发现漏浆等现象应立即检修。



现场施工效果



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

午间资讯[玫瑰] 广东地区电力工程高工评职称要求(2020年

广东省评职文件要求!!

回帖成功

经验值 +10