说明:该项目为韩国济州梦想大厦工程,总承包是中建系统单位,采用韩国的工程建设标准及建材。
一、建筑砌体施工工艺
弹出墙体边线与门、窗洞口位置线。
底板及顶板植筋(?13
支设混凝土导墙模板。
浇筑250mm砼导墙,门洞处导墙高度为100mm。
竖向钢筋与空心砌块空隙处、门洞口边缘砌块孔洞、砌块与结构相接处孔洞,均用砌筑砂浆填充。
砌体墙与结构相接处采用L型(L-150x70x50mm)钢制连接件进行连接。L型连接件利用膨胀螺丝固定在结构上,再与钢筋网片相连,达到加固墙体的作用。
砌块整体由两端向中间砌筑,并且每日最大砌筑高度为1.5m。
每三层砌块,竖向间隔600mm,设置一层钢筋网片(2?6,6@150)
底部搭设角钢,并在中间设置独立支撑,砌筑U型砖,绑扎放置过梁钢筋(4-13,10.gif">250),浇筑混凝土,移除独立支撑,角钢从两侧取出。
空心砌块根据线盒尺寸(8086)提前开好洞口,进行线盒、线管放置,利用砌块孔洞固定线管,至顶部由砌块洞口接出。
二、砌筑工程成品保护
1、砌体砌筑完毕,应及时进行保护,使其免遭碰撞受损。
2、砌体施工前,应按图纸尺寸和装修材料模数,在现场放出墙位、门窗位大样,避免事后因门窗位偏移,凿打墙体。
3、雨天砌筑砌体,应按要求覆盖保护。
4、水电专业在墙体预埋电管时,严禁用铁锤、錾子开槽。必要时要用切割机开槽。
5、用于门洞上方的临时模板及支撑,应在砌体达到设计要求的强度后才能拆除。
6、水电专业在墙体预留电箱等洞口时,事先应将尺寸、标高交土建施工员,由施工班组砌墙预留。严禁事后凿打。
7、砌体施工完后应按标准进行养护。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.79 万条内容 · 1579 人订阅
阅读下一篇
剪力墙与填充墙衔接处裂缝如何防止?现场这样施工收录于话题 剪力墙结构施工中,剪力墙与填充墙衔接部位容易形成裂缝,是施工的重点和难点问题。本工程为提升墙面观感质量,降低剪力墙与填充墙衔接处裂缝的形成率,采取了一系列施工措施,值得大家参考学习。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享,可以学到更多东西。
回复 举报
谢谢分享
回复 举报