土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水——消防预作用系统

给排水——消防预作用系统

发布于:2020-11-18 14:06:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

tiantian 大学生建筑机电学习



01

预作用系统定义


准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的 闭式系统


02

预作用系统组成


供水设施、充气设备( 不是必须有 )、闭式喷头、预作用阀组(或雨淋阀+单向隔膜阀)、水流报警装置(水流指示器)、供水与配水管道等。

03

系统的分类


   根据控制方式的不同,预作用系统分成单联锁系统和双联锁系统。

(1)单联锁系统:由火灾自动报警系统直接控制

(2)双联锁系统:由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制

04

系统的选择


具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统: (无延迟喷水弊病)

(1) 系统处于准工作状态时 严禁误喷 的场所; (替代湿式系统)(宜采用单联锁)

(2) 系统处于准工作状态时 严禁管道充水 的场所; (替代湿式系统)(宜采用双联锁)

(3) 用于替代干式系统的场所。 (宜采用双联锁)