工程概况
本工程位于沈阳市中心位置和平区南京北街西侧、市府大路北侧。建筑总面积57.1万 ㎡, 总用钢量约为30000吨, 钢柱最大截面为1600×1600mm。
T2塔楼核心筒钢柱采用十字型钢骨柱;钢结构框架柱地面以下采用十字型钢骨柱,地上部分采用箱型钢柱;钢结构框架梁采用热轧 H 型钢梁和焊接 H 型钢梁;楼面楼承板采用钢筋桁架楼承板结构。
T3塔楼核心筒钢柱采用十字型钢骨柱;结构框架柱采用十字型钢骨柱。
工程总承包单位:中建二局东北分公司第十项目部
钢结构专业分包单位:中建二局安装公司
前期准备
钢结构讨论会
钢结构深化完成后,主要针对节点处的套筒位置、搭筋板方向及腹板穿筋孔的合理性进行讨论,确定节点处的深化符合现场实际安装。
技术深化
钢结构深化主要包括两部分:一、结合现场塔吊工况进行钢柱分段。二、根据土建钢筋布置确定钢结构节点处套筒、穿筋孔及搭筋板结构形式。
T2塔楼钢结构深化图
H型钢对接节点深化示意图
十字变箱型深化节点示意图
钢与混凝土组合结构钢筋连接节点示意图
焊工考试
根据现场焊缝形式,现场焊工考试包括横焊和立焊两种形式,焊接完成后对焊接试板进行现场超声波探伤,探伤合格后对试板进行侧弯物理实验,实验合格后焊工方可进行现场焊接。
焊工现场附加考试
焊接试件超声波无损探伤
钢柱的厂内加工制作
原材进场
原材进场后根据厂家、材质、板厚的不同进行分堆堆放,通知监理对进场后的钢板进行现场取样。钢材复验包括物理性能检测和化学成分分析两种。
材料进场卸车
监理见证取样
钢材分类堆放
钢材下料
火焰切割机主要针对长条型零件板进行下料,等离子切割机主要针对异型零件板进行下料,半自动火焰切割机主要针对零件板坡口进行切割。
数控切割机进行下料
半自动切割机切割坡口
钢柱组立
钢结构组装主要包括零件组装和整体组装两部分,其中零件组装包括 H 型钢组装和 T 型组装,整体组装包括牛腿的安装及加劲肋的安装。 H 型钢组装在 H 型钢组立机上进行组装。H型钢焊接完成后可剖分为两个T型——减小焊接变形。
H型钢在H型钢组立机上进行组装
十字柱组装加劲板
十字柱组装牛腿
钢柱焊接
工厂内钢结构焊接主要包括埋弧焊焊接和气体保护焊两种。埋弧焊焊接位置主要包括以下部位:钢板对接、 H 型钢主焊缝、箱型柱主焊缝;气体保护焊焊接位置主要包括:主焊缝打底位置、加劲肋焊接、柱底板焊接以及牛腿焊接。全熔透焊缝背面清根使用碳弧气刨机进行处理。栓钉焊接使用栓钉机进行焊接。
H型钢埋弧焊接
埋弧焊盖面放大图
气体保护焊进行主焊缝打底焊接
气保焊打底埋弧焊填充盖面
十字变箱形埋弧焊填充盖面
气刨反面清根
钢柱柱底板焊接
十字柱吊装耳板焊接
十字柱牛腿焊接
十字柱加劲肋焊接
栓钉焊接
钢柱校正
钢结构校正主要包括火焰校正和机械校正两种方法。机械校正主要是 H 型钢焊接完成后在 H 型钢校正机上进行校正,机械校正无法完成的校正工作使用火焰校正,火焰校正对加热温度具有严格的要求。
T型肋火焰校正
H型钢机械校正
边缘加工
钢柱焊接完成后,顶端进行端铣,底端进行坡口处理。端铣用铣床进行处理,坡口用半自动火焰切割机进行处理。
十字柱进行端铣
钢柱底端开坡口
构件堆放
钢柱完成后,由车间转入成品堆放区,堆放区布置高度为 200mm 的枕木,保证钢柱不直接接触地面,防止生锈。成品区配置了 5 台 50 吨龙门吊能够满足吊装要求。
T2十字柱成品区堆放
资料管理
加工厂内材料主要包括证明书、钢板复验报告、探伤报告及各工序检验批资料。资料完成进度满足现场要求。
钢材材质证明书、复验报告
钢结构厂内制作资料
现场安装
钢柱进场
钢柱进场后对钢柱进行整体长度、截面尺寸及节点处牛腿进行重点检验。检验合格后方可进行安装。
钢柱尺寸检验
栓钉间距检验
钢柱壁厚检验
栓钉强度检验
钢结构预埋件安装
预埋件安装前现场使用全站仪整体进行轴线放样,地脚锚栓安装过程中使用全站仪进行全程安装监控,保证锚栓安装精度符合规范要求。安装过程中的要点包括对锚栓顶部标高、锚栓垂直度的监控以及锚栓的加固。混凝土浇筑过程中对地脚锚栓进行全程监控,防止轴线偏差。 T2 、 T3 塔楼预埋件已安装完成,所有尺寸偏差均满足规范要求。钢柱安装过程中均未进行火焰切割校正。
全站仪测量定位
地脚锚栓安装
地脚锚栓焊接加固
钢柱埋件防偏位措施
钢柱安装
T2塔楼首节钢柱重约 18 吨,高度 10 米,覆盖范围为两个楼层,减少现场焊接工作,能够更好的满足质量要求。吊装前对所用钢丝绳及卸扣进行了验算保证现场施工安全。
钢柱安装起吊
钢柱安装就位
T3二节柱、T2首节柱安装完成
钢柱校正
钢柱安装完成后使用千斤顶对钢柱的轴线及垂直度进行校正,校正完成后钢柱底端轴线偏差、钢柱垂直度、钢柱顶端轴线偏差均要满足规范要求。两节钢柱对接处在校正过程中还要重点注意翼缘板及腹板的错边、错台的尺寸。
全站仪进行钢柱校正
千斤顶调节钢柱标高及垂直度
千斤顶对焊缝尺寸进行微调
千斤顶调节钢柱腹板错边
千斤顶调节钢柱翼缘板错边
钢柱灌浆
首节钢柱安装、校正完成后进行二次灌浆,灌浆料为高强无收缩灌浆料,凝固过程中对钢柱垂直度无影响。
高强无收缩灌浆料进行柱脚灌浆
成形效果
钢柱焊接
现场焊接焊缝主要是钢柱对接处的焊缝,焊前对坡口位置及坡口两侧 100mm 范围内进行除锈处理,除锈完成后,坡口背面加钢衬垫,两侧加引弧板及收弧板。焊接过程中电流、电压及焊接速度均要满足焊接工艺评定要求,焊接完成后切割收弧板及引弧板,并对焊缝本身进行打磨处理。十字柱焊接过程中的焊接顺序及对称焊都是防止焊接变形的重要因素。
翼缘板焊前坡口打磨
腹板焊接完成割安装耳板
焊缝两侧加设引弧板
(引弧板长度同钢板厚度)
对称焊接控制焊接变形
十字柱腹板焊接
十字柱翼缘板焊接
焊接完成后焊缝打磨
焊缝检测
焊接完成后对焊接质量进行检查,检查内容包括焊缝的整体成形、是否存在咬边、焊缝高度。焊缝检查合格后对焊缝进行整体打磨,下一步进行超声波无损探伤检测。现阶段由于焊前准备充分,焊接过程中对焊接质量进行了全程监控,所有焊缝探伤质量均合格。
超声波探伤无损检测
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.48 万条内容 · 1147 人订阅
阅读下一篇
郑州南站主体钢结构顺利封顶,轮廓初现来源:郑州发布。 11月5日19时 郑州南站站房工程 主站房钢结构屋盖第三区域钢桁架 精准落位 主站房结构顺利封顶 站房主体轮廓初现 郑州南站位于郑州市航空港区 距离郑州中心城区约30公里 距离新郑国际机场东南方向约6公里
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板写的不全面,尤其是上部结构安装如何控制整体垂直度偏差,累积误差的消除,现场对接钢柱钢梁焊接应力如何释放?
回复 举报
资料非常好!感谢楼主的无私奉献!
回复 举报