土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 零线和地线都是在变压器处接入大地的,那么零线和地线可以相通吗?

零线和地线都是在变压器处接入大地的,那么零线和地线可以相通吗?

发布于:2020-11-18 10:04:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]


对于工业用电而言,TN-C供电系统,就是我们俗称的三相四线制,地线和的确是相通的,完全是一条线,PE和N线统一起来变成了PEN,地线是零线,零线也是地线,这样少了一条线,比较 简单,会节省很多钱,但是使用起来有一定的危险性,而居民用电是不能这样供电的,在用电端是不能接到一起的,要当做两条线来对待。




家里用电跟工业用电有差异
上边开头的地方说到了,工业用电,使用了三相四线制供电,而居民用电,一般使用了三相五线制,也就是到我们家的小区里边,你会看到5条线出来,而到了家庭里边,使用了单相电,实际上就会分为火线、零线和地线。


这种俗称的“三相五线制”供电,实际上标准的叫法是TN-S或者TN-C-S。对于TN-S,就是在发电厂这边的变压器,中性线接地了,然后从这个接地点,分别引出了PE地线和N零线,从这个角度来看,地线和零线一开始就是相通的,然后一路铺开后都是要分开的,完全是两条线。

TN-C-S是TN-S的一种特例应用,相当于发电厂的接地点,一开始只引一条PEN线出去做干线,一直到了一些小区的变电站里边,再分出来PE地线和N零线两条线,再给用户使用。实际上并没有绝对的TN-S,几乎所有的居民用电都是TN-C-S系统供电。本质上,TN-C-S也是有一头零线和地线是相通的,只是到了居民这头是分开的。

既然“三相五线制”,设计出来,就是要求零线和地线是分开的,所以在用户端,它们完全是两条线,不能短接到一起使用,也就是相当于“分断”的,而不是“相通”的,虽然你用万用表去测量它们,也许在某些条件下,万用表是“通”的,但是完全不能理解成它们相通。


居民用电,为什么要整得这样复杂
工业用电简单,零线和地线接到一起了,省了一条线,而且维修起来似乎也容易,民用电为什么不学一下工业用电,地线和零线用一条?答案是“安全要求不一样”。


大多数情况下,我们站在地上工作生活和学习,用电设备,大多数也是安装在大地上,或者和大地连接的部件上。而用电设备,和大地之间,往往有一定的电势差,也就是我们常说的电压。一旦有触电或者漏电,电流可能会流过我们人体进入大地,引起人“触电”,直接带来人身伤害,所以供电部门,要考虑设计一种装置来及时切换供电回路,确保人身安全。


在工厂等场所,因为有专业电工及时待命,而且有很多人在一起上班作业,一旦有人触电了,互相之间完全可以及时照应来救援处理,而在家里,很多时候是一个人面对用电设备,一旦发生用电安全问题,只能靠保护装置来解决问题。

科学家们研究发现,只要人触电了,就会有一定的电流流过人体,比如不超过30毫安的电流,人本身基本上还是可以摆脱触电装置而脱身的。如果超过了30毫安,人就很难摆脱了,因此设计了一种漏电保护装置出来,通过它来判断供电系统是否漏电流达到一定级别,比如超过30毫安,就让供电开关自动切断了,从而防止漏电流对人体的继续伤害。


漏电保护装置,也就是我们常说的漏保开关,它有零线和火线通过,通过互感器来检测零线和火线电流的矢量和来判断是否要跳闸。正常情况下,零线和火线的电流是完全一致的,这时候它们经过互感器的剩余为零。当人或者设备装置漏电,有一部分电流,会经过人体流入到大地里边,超过一定值比如30毫安,这时候互感器测量到的剩余电流达到一定程度,就会主动切断保护开关,断电了,从而保护人身或者设备安全。


如果你把地线和零线接到一起,零线上的一些电流,会直接流入到地线里边,这时候漏保就直接会动作了,无法正常使用了,所以零线和地线,一定要在用户这边分开来使用。即使漏报没有动作,零线和地线接一块了,如果系统存在三相不平衡,而这样零线会有一定电流入大地,和大地之间,会有一定的电势差,用手去触摸零线的手,不排除会有电流流过人体而伤害人本身。

在供电过程中,零线是不允许再重复接地的,但是地线是可以重复再接入大地的。零线用来参与工作了,和相线形成工作回路,而地线完全是用来保护的。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器油温怎么测?

电气圈 收录于话题 变压器是电力系统中重要的一次设备,其运行可靠性对电力系统安全可靠运行关系极大。据相关资料统计,110kV及以上变压器的平均事故率约为0.69%,其中因绕组超温运行,导致绝缘老化,绕组被击穿,变压器烧毁事故占有相当大比例。变压器非电量保护中的重瓦斯保护实际上也是间接反应变压器温度异常情况。

回帖成功

经验值 +10