《消防给水及消火栓系统技术规范》规定: 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
本条为强制性条文,必须严格执行。在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1h~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭水泵也会给在现场火灾扑救的消防队员造成一定的危险,因此不允许消防自动停泵,只有有管理权限的人员根据火灾扑救情况确定消防水泵的停泵。
采用电接点压力表控制消防水泵启动,是常用的一种控制方式。电接点压力表一般设有启泵压力指针和停泵压力指针。
常用于控制稳压泵的启动及停止。
某项目消防水泵的自动控制方式之一采用电接点压力表控制
但施工单位在安装时设置了自动停泵的控制压力,明显违反前面所说的规范不能设置自动停泵控制的要求。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
建筑物内的消防水管为什么用卡箍连接而不用焊接收录于话题 建筑物内的消防给水管道为什么用卡箍连接而不用焊接,这是因为取消焊接,不仅是考虑采用焊接能够直接破坏了镀锌钢管的镀锌保护层,而且焊接能加速镀锌钢管锈蚀速度,同时采用焊接由于是人工操作,不能确保焊接的质量要求,导致会存在先天性的隐患,所以规范从保证消防管道系统的施工质量提倡取消焊接的管道连接方法。 一、自动喷水灭火系统的管道连接要求 不同的管道材质规范对其连接方式的要求有明确的规定,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017对管道的连接要求是:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
赞同消防水泵不应设置自动停泵的控制功能。
回复 举报