土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 20d、15d、10d……钢筋工程常用数据大盘点!

20d、15d、10d……钢筋工程常用数据大盘点!

发布于:2020-11-17 13:58:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]


源自 | 建筑工程鲁班联盟


钢筋工序是保证 主体结构安全的重要工序,施工过程确保原材料合格、复验合格,钢筋抗震要求、连接及锚固达到规范要求,钢筋的规格、型号、间距、数量、保护层厚度、制作及安装顺序和部位等要求与设计要求相符,绑扎牢固、到位,且横平竖直。


材料选择和检查、复验


1、钢筋进场时应提供资料:金属吊牌(品牌、型号、规格、重量、出厂日期等)、合格证、炉号、检验证明等。


2、所有进场钢筋必须经复验合格后才能用于工程中。

每检验批应由同一牌号、炉罐号和同规格的重量不大于60吨的钢筋组成。


3、外观质量:主要指钢筋表面不得有裂纹结疤和折叠;表面凸块不应超过横肋高度;其他缺陷也不得大于允许偏差范围。


钢筋施工工艺


(一)技术准备


1、熟透施工图纸、相关规范、图集。


(1)制作料表之前与技术负责人、施工负责人、质量负责人及主办施工员商讨料表制作原则;


(2)所有图纸上不明白的地方,以书面形式进行询问。


2、料表必须清晰、准确,并按施工进度及归档要求交一套完整的料表到项目部审核、存档。


3、配合项目部提出材料计划。


常用数据


(1)20d(吊筋平直长度)


吊筋弯钩外包长度20d,吊筋直径、根 数由设计标注。


(2)15d:


1)框架梁锚固端带直弯钩时,弯钩的包边长度。

2)LL梁锚固端带直弯钩时,弯钩的包边长度。

3)剪力墙水平筋带直弯钩时,弯钩的包边长度。

4)梁构造腰筋、挑梁下部筋进入支座的长度。

5)板(含梯板负筋)锚固端带直弯钩时,弯钩的包边长度。

6)墙基础插筋保护层厚度≤5 d或锚固长度hj≤LaE(La),插筋弯钩的包边长度。

7)柱基础插筋锚固长度hj≤LaE(La),插筋弯钩的包边长度









(3)12d:


1)框架柱封顶带直弯钩时,弯钩外包长度。


2)剪力墙竖向钢筋封顶带直弯钩时,弯钩外包长度。


3)挑梁悬挑端主筋下弯钩外包长度。


4)非框架梁(不含弧形梁)下部筋进入支座总长。


5)梁上柱(LZ)座底弯钩外包长度。










(4)10d


1)10d;≥75mm:抗震要求时所有的箍筋、拉钩弯钩的平直长度。


2) 10d;≥100mm:板底筋过梁中线的同时需满足的要求。




(5)6d:


1)墙基础插筋锚固长度hj>LaE(La)且保护层厚度>5d,插筋弯钩的包边长度。


2)柱基础插筋锚固长度hj>LaE(La),插筋弯钩的包边长度。


(6)3d:光面钢筋受拉时,末端180度弯钩平直长度


1)填充墙构造柱主筋弯钩平直长度。


2)圈梁、过梁主筋弯钩平直长度。


3)楼梯板筋弯钩平直长度。



(7)150:构造钢筋(架立筋)与主筋的搭接长度。



(8)La:不应小于200


非抗震结构所有构件;抗震结构的L梁(次梁)、XL梁(挑梁)、JZL(井字梁)、板内受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度(Ll)的基数(搭接100%:1.6 La;搭接50%:1.4 La;搭接25%:1.2 La)。




(9)LaE:抗震结构的KZ(框架柱)、KZZ(框支柱)、KL(框架梁)、KZL(框支梁)、Q(剪力墙)、LL(连梁)等抗震构件内受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度Lle的基数。



(10)1.7 LabE(La):柱锚梁边节点,外侧柱筋与屋面框架梁面层主筋的搭接长度。


(11)1.5 LabE(La):柱锚入梁内节点,外侧柱筋与屋面框架梁面层主筋的搭接长度。


(12)1.2 LaE(La):


1)剪力墙水平钢筋搭接长度。


2)剪力墙竖向钢筋搭接长度。


3)框架柱上柱比下柱多出钢筋的锚固长度。


4)框架柱下柱比上柱多出钢筋的锚固长度。





(13)接头中心错开间距:


1)绑扎搭接:1.3Lle(Ll)。


2)机械连接≥ 35d。


3)焊接≥ 35d且≥500。


4)剪力墙竖向钢筋比较特殊:绑扎搭接长度1.2 LaE(La),一、二级抗震接头端部错开间距500;机械连接、焊接接头中心错开间距均为35d。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1573 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是高大模板支撑?高支模专项施工方案编制范本!

一、高支模定义

回帖成功

经验值 +10