土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防通风和电气预埋安装基础知识

人防通风和电气预埋安装基础知识

发布于:2020-11-17 10:57:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


一、 通风空调监理的法规依据

从事人防工程建设监理的工程师应做到:依法监理。

· 应执行现行的“中华人民共和国人民防空法”。

人民防空法第二十三条规定:“人民防空工程的设计、施工、质量必须符合国家规定的防护标准和质量标准。人民防空工程专用设备的定型、生产必须符合国家规定的标准。”

· 人防地下室应执行现行的国家标准:“人民防空地下室设计规范(GB50038-2005)”

注意:对于居民小区内的结合民用建筑异地修建的甲、乙类单建掘开式人防工程的建设监理,应使用本规范的规定。

· 坑道、地道、部分单建掘开式人防工程应执行现行的“人民防空工程设计规范(GB50225-2005)”

· 此外,还应执行省、市人防现行的相关法规和规定。

· 对于某个具体工程,监理时应以施工设计图为准。当设计图中出现不符合现行规范的情况时,则应在规范的原则要求下提出监理意见。


二、通风空调监理中应注意的几个问题

1、人防工程的暖通空调设计应达到如下基本要求

· 必须确保战时的使用要求和防护要求;

· 同时应满足平时的利用要求或维护管理要求;

· 当平时要求和战时要求出现矛盾时,应有符合现行规范要求的平战功能转换措施。

2、进风系统抵抗武器爆炸冲击波和防毒的要求及规定

· 进风口处必须设置能防预定空气冲击波的设施。如:防爆波活门,扩散室(箱),防护门,防护密闭门,防护盖板,防护密闭盖板,防护窗等。

· 染毒区的进风管道应具有抵抗预定空气冲击波余压的能力。措施:用2-3毫米厚的钢板卷焊(满焊)成型

· 进风管道上使用的设备也应具有抵抗预定空气冲击波余压的能力

· 进风管道上应根据该人防工程的战时功能需要,分别设置:

——清洁进风系统;

——滤毒进风系统;

——隔绝防护时的内循环通风系统。

· 进风管道穿过防护密闭墙时,必须预埋特殊的防护密闭短管,满足密闭防毒要求。不得先预留孔洞后穿管。

· 进风系统上应有二道密闭防毒设施;

· 过滤吸收器后的风管上应设“尾气监测取样管”;

· 滤尘器前后应设“压差测量管” ,滤尘器前的风管上应设“空气放射性监测取样管”。

· 战时进风系统原理示意图如下:

图中:

1-消波设施;2-粗过滤器;3-密闭阀门;4-插板阀;5-通风机;6-换气堵头;7-过滤吸收器;8-增压管(DN25);9-闸阀;10—风量调节阀。

三、排风系统抵抗武器爆炸冲击波和防毒的要求及规定

· 排风口处必须设置能防预定空气冲击波的设施。如:防爆波活门,扩散室(箱),防护门,防护密闭门,防护盖板,防护密闭盖板,防护窗等

· 染毒区的排风管道应具有抵抗预定空气冲击波余压的能力。措施:用2-3毫米厚的钢板卷焊(满焊)成型

· 排风管道上使用的设备也应具有抵抗预定空气冲击波余压的能力。

· 排风管道上应根据该人防工程的战时功能需要,分别设置:

——清洁排风系统;

——滤毒排风系统;

· 排风管道穿过防护密闭墙时,必须预埋特殊的防护密闭短管,满足密闭防毒要求。不得先预留孔洞后穿管。

· 排风系统上应有二道密闭防毒设施;

图中:

 1—防爆波活门;2—超压自动排气活门;3—密闭阀门;4—通风短管。


四、平战结合的几项重要规定

· 平战功能一致时的规定;

· 平战功能不一致时的规定;

· 进风口、排风口的要求和规定;

· 口部通风管道的要求和规定;

· 选用通风防护设备的要求和规定。

 4.2.5选用防护通风设备和空调设备时应注意的几个问题

· 防护通风设备概述;

防爆活门、密闭阀门、油网除尘器、过滤吸收器、自动排气阀门、通风机,

以及防护密闭门、密闭门,密闭盖板,密闭窗等

· 防护通风设备选用要求和规定;

· 空调设备选用应注意的问题。

4.2.6柴油发电机房的通风要求和规定

★ 通风专业监理要点★

1、每个防护单元战时是否有独立的通风系统?

2、通风防护设备的选用是否符合规范的要求?

3、染毒区域的风管设计是否符合规范规定?

4、风管穿越防护密闭墙的设计和施工是否正确?

5、密闭阀门安装位置是否正确?

6、战时进(排)风系统上是否有二道密闭设施?

7、战时使用,平时暂不安装设备的设计是否到位?预留预埋件有无缺项、错位?

8、为满足平时利用而设计的通风系统是妨碍或影响了战时通风?平战功能转换措施是否可行、可靠和有效?

9、格按验收规范和设计图验收(单机运行,系统运行和调试)

10、★ 合格的前提:工程自身的密闭性能应达标!


人防工程供电部分

· 潮湿。应选用防潮防霉的电气产品,供电线路采用铜芯线缆

· 平战结合。既要保证战时需要,又要满足平时需要

· 没有自然采光。应采用比地面建筑更高的照明标准和完善的照明系统

· 战时有三种通风方式转换问题

· 柴油电站机房是染毒的,控制室是清洁的

一、电源

1、主要内容

· 电力负荷分级

· 电力负荷统计计算

· 电源设置原则

· 供电系统设计原则

· 各级负荷对电源的要求

2、电力负荷分级

· 分级原则:按重要性、连续性和停电后可能造成的损失或影响程度分级

· 按平时和战时进行分级,平时分级除执行本标准外,还执行国家现行有关标准

· 负荷分级定义:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级

· 战时常用设备电力负荷分级表

3、电力负荷统计计算

1、原则

 分别按平时和战时情况进行统计计算

2、方法

   列表统计

4、电源设置原则

· 电源容量应分别满足平时、战时总计算负荷

· 有公用电源时,应引接公用电源,按满足平时负荷需要进行设计

· 有两路电源时,宜同时工作,任一路均应满足平时Ⅰ级负荷、消防负荷、大于50%正常照明负荷

· 平时地面建筑需建柴油电站时,宜建在防护区内,作为区域电源;

· 总计算负荷﹥200KVA时,变压器宜设置在清洁区靠近负荷中心处,单台容量不宜超过1250KVA;

· 变压器等电气设备应选用无油、防潮设备。

· 内部电源严禁选用汽油发电机组

下列工程内部应设置柴油发电机组:

· 中心医院、急救医院

· 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程

· 建筑面积之和大于5000m2工程

中心医院、急救医院设置的发电机组:

· 战时容量满足Ⅰ、Ⅱ级负荷需要,并宜作区域电源,满足低压范围内邻近工程Ⅰ、Ⅱ级负荷需要;

· 机组台数两台以上,每台容量都能满足战时Ⅰ级负荷需要救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程设置发电机组要求:

1、建筑面积大于5000m2的工程,应设置2台以上机组,容量要求:

· 战时容量满足Ⅰ、Ⅱ级负荷需要,并宜作区域电源,满足低压范围内邻近工程Ⅰ、Ⅱ级负荷需要;

· 平时引接两路外电时,应满足平时Ⅰ级负荷中特别重要的负荷

· 平时引接一路外电时,应满足平时Ⅰ级、部分Ⅱ级(消防、正常照明负荷的50%以上)负荷需要

2、建筑面积大于5000m2的工程,条件受限且电源只供本工程时,可设1~2台机组,容量要求:

· 战时容量满足Ⅰ、Ⅱ级负荷需要;

· 平时引接两路外电时,应满足平时Ⅰ级负荷中特别重要的负荷

· 平时引接一路外电时,应满足平时Ⅰ级、部分Ⅱ级(消防、正常照明负荷的50%以上)负荷需要

3、建筑小区或供电半径范围内,建筑面积之和大于5000m2的工程,应在负荷中心处防空地下室设内部电站或区域电站,容量满足第1条要求;

4、建筑面积小于5000m2工程的战时供电设计:

· 引接区域电源,战时Ⅰ级负荷设蓄电池供电

· 无法引接区域电源的,Ⅰ、Ⅱ级负荷均设蓄电池

· 蓄电池供电时间不小于隔绝防护时间

5、供电系统设计原则

· 每个防护单元设人防电源配电箱

· 内电、外电分列运行

· 通信、防灾报警、照明、动力分别设独立回路

· 不同等级的负荷应各有独立回路

· 引接内部电源应有固定回路

· 三相分配均匀

6、各级负荷对电源的要求

战时Ⅰ级负荷,应有2个独立电源供电,其中一个是内部电源

· 战时Ⅱ级负荷,应引接区域电源,有困难时,应设自备电源

· 战时Ⅲ级负荷,引接电力系统电源

7、其他要求

· 条件许可时,战时宜利用无防护的地面建筑自备电源以及附近的拖车电站、汽车电站等

· 内部蓄电池不得采用非密封型

· 为战时Ⅰ、Ⅱ级负荷供电设置的EPS、UPS应设计到位,平时可不安装,但应留好接线和安装位置。30天转换时间内完成安装调试

二、配电

· 每个防护单元都引接外电和内电。电源回路应设置进线总开关和内、外电转换开关

· 每个防护单元的人防电源配电箱宜设置在清洁区,靠近负荷中心和便于操作维护处,可设在值班室或防化通信值班室内

· Ⅰ、Ⅱ级和大容量负荷宜采用放射式配电,室内低压配电级数不宜超过3级

· 各种配电箱、控制箱、照明箱均不得在外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭墙上嵌墙暗装,防止破坏防护密闭能力。必要时,可挂墙明装

· 电气设备集控或自控时,必须设置就地解除集控、自控装置和就地控制装置

· 对染毒区内需要检测和控制的设备,既能就地检测控制,又能在清洁区实现检测、控制

· 设有三种通风方式的工程,应在每个防护单元设置通风方式信号装置系统,要求:

(1)信号控制箱宜设置于值班室或防化通信值班室,灯光信号和音响应采用集控或自控;

(2)在战时有人工作或出入处设置灯箱和音响装置,用颜色和文字进行标识

(3)设有三种通风方式的工程,应在每个防护单元出入口防护密闭门外侧设置有防护能力的音响信号按钮,音响信号应设置在值班室或防化通信值班室内

(4)中心医院应设置火灾自动报警系统

三、线路及线路敷设

· 电缆、电线均采用铜芯

· 进出防空地下室的动力、照明线路,应采用电缆或护套线

· 所有穿过外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭墙的电缆、电线、预留备用管均须进行防护密闭或密闭处理。保护管径小于25mm

· 多根弱电线共用一根暗管采用密闭盒处理

· 出入口、连通口防护密闭门、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径50-80mm,管壁厚度不小于2.5mm,管材采用热镀锌钢管,并作防护密闭处理

· 电缆、电线多时,可采用桥架敷设。桥架穿越防护密闭墙时,改穿管敷设,并进行防护密闭处理

· 各类母线槽穿越防护密闭墙时,采用防护密闭母线,并进行防护密闭处理

· 室外进线应设置防爆波电缆井,防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。除留设计需要的穿墙管数量外,还应留4-6根备用管,以备扩展

· 从低压配电室、电站控制室至每个防护单元的战时配电回路应各自独立。战时内部电源配电回路穿越防护区或非防护区时,应采取与受电端一致的防护措施

· 穿过外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭墙的电缆、电线、预留备用管等,除平时有要求外,可不作密闭处理,临战时进行防护密闭或密闭封堵,在30天转换时限内完成。

· 对不符合一根电缆穿一根管的平时线路,应在临战期限内拆除

6.5照明

· 照明光源:高效节能萦光灯、白炽灯

· 照明设计应满足照度、显色性、防眩光要求

· 平时、战时均应设计正常照明和应急照明

· 平时照明还应设值班照明,出入口宜设过渡照明

· 平战结合工程,平时照明设计要求:

(1)正常照明照度参照同类地面建筑照度标准,需长期坚持工作和对视觉有较高要求的场所,可适当提高照度标准

(2)灯具及灯具布置,要与使用功能及装修协调

(3)值班照明宜利用正常照明中能单独控制的灯具

· 战时正常照明可与平时的部分正常照明或值班照明相结合

· 战时应急照明宜利用平时应急照明

· 平战结合工程,平时照明设计要求:

(1)正常照明照度参照同类地面建筑照度标准,需长期坚持工作和对视觉有较高要求的场所,可适当提高照度标准

(2)灯具及灯具布置,要与使用功能及装修协调

(3)值班照明宜利用正常照明中能单独控制的灯具

· 战时正常照明可与平时的部分正常照明或值班照明相结合

· 战时应急照明宜利用平时应急照明

· 对应急照明的要求:

(1)疏散照明包括疏散指示标志照明和疏散通道照明。疏散通道的地面最低照度不低于5 lx

(2)安全照明照度不低于正常照度5%

(3)备用照明照度不低于正常照度10%;有特殊要求的房间,应满足工作的最低要求

(4)战时应急照明持续时间大于隔绝防护时间

· 过渡照明宜采用自然光,当不满足要求时,应采用人工照明。过渡照明应能满足晴天、阴天和夜间出入需要

· 每个照明单相分支回路的电流不宜超过16A

· 洗消间脱衣室和检查穿衣室内各设2个交流220V10A单相三孔带二孔防溅式插座

· 滤毒室内每个过滤吸收器风口取样点附近距地面1.5m处,设置1个交流10A单相三孔插座

· 医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、一等人员隐蔽所的防化通信值班室内设置1 个交流380V16A三相四孔插座,1个断路器和7个交流220V10A单相三孔插座

· 二等人员掩蔽所的防化通信值班室内设置380V16A三相四空插座、断路器各1个和220V10A单项三孔插座5个

· 防化器材储藏室应设置1个交流220V10A单相三孔插座

· 灯具宜选用重量较轻的线吊或链吊灯具和卡口灯头。当室内净高较低或平时使用需要而选用吸顶灯时,应在临战时加设防掉落保护网

· 通道、出入口、公用房间的照明与房间照明宜设置不同的供电回路

· 战时主要出入口防护密闭门外直至地面的通道照明电源,宜由防护单元内人防电源箱供电,不宜只使用电力系统电源

· 从防护区内引到非防护区的照明电源回路,当防护区内和非防护区灯具共用一个电源回路时,应在防护密闭门内侧、临战封堵处内侧设置短路保护装置,或对非防护区的灯具设置单独回路供电

6.6接地

· 防空地下室的接地形式采用TN—S、TN—C—S接地保护系统

· 除特殊要求外,防空地下室宜采用一个接地系统,其接地电阻值应符合要求

· 防空地下室室内应将保护接地干线、电气装置人工接地极的接地干线或总接地端子、室内的公用金属管道、建筑物结构中的金属构件、室内的电气设备金属外壳、电缆金属外护层等做等电位连接

· 等电位连接的线路最小允许截面积应符合规定 `

· 保护线(PE)上,严禁设置开关或熔断器

· 接地装置设置要求:

(1)利用结构钢筋作接地体,当接地电阻不满足要求时,宜在室外加设人工接地装置。

(2)结构钢筋网的交叉点宜采用焊接。

(3)保护线(PE)应与各接地体相连,PE干线应采用大于25×4的热镀锌扁钢或直径大于12mm2的圆钢,分支线采用大于25×3mm2的镀锌扁钢。

· 设置消防控制室和通信设备的工程应设专用接地干线引至总接地体

· 照明灯具安装高度低于2.4m时,应增设PE保护线

· 电源插座和潮湿场所的电气设备,应加装剩余电流保护装置;医疗用电设备加装剩余电流保护装置时,要求只报警,不中断电源

· 燃油设施防静电接地应符合下列要求:①金属油罐的金属外壳应做防静电接地;②非金属油罐应在罐内设置防静电导体引至罐外接地,并与金属管相连接;③输油罐的始末端、分支处、转弯处以及直线段每隔200~300m处,应做防静电接地;④输油管道接头井处应设置油罐车或油桶跨接的防静电接地装置

四、 柴油电站

· 选址:

(1)靠近负荷中心;

(2)交通运输、输油、取水方便

(3)管线进出方便

· 中心医院、急救医院应设固定电站

· 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程设置电站的类型:

(1)>120KW宜设固定电站;无条件时,可设2个或多个移动电站

(2)<120KW时宜设移动电站

(3)固定电站宜设2-4台机组;移动电站宜设1-2台机组

· 总容量满足负荷需要,预留10-15%备用量,但不设备用机组

· 单机容量不宜大于300KW

· 机组设置2台或2台以上时,宜采用同容量、同型号机组

· 电站采用的柴油发电机组应具有在机房就地启动、调速、停机功能

· 设置自启动机组时,要求:

(1)外电中断,机组自启动,15s内向负荷供电

(2)外电恢复,自动切换外电,自动或手动停机

· 固定电站机房与控制室分开设置,在控制室和每台机旁设置联络信号,具备:

(1)控制室对机组:起停机、增减速联络信号

(2)机组对控制室:运行正常、请求停机、故障停机信号

(3)机旁信号宜设置该机组的输出电压表、频率表、电流表、功率表

· 固定电站机房采用隔室操作时,具备:

(1)控制机组启动、停机(含紧急停机) 、调速、并车

(2)检测柴油机油压、油温、水温、水压、转速

(3)控制和显示发电机房附属设备和通风方式的运行状态

五、平战转换要求:

(1)中心医院、急救医院的电站平时全部安装到位

(2)甲类救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程除机组外,所有附属设备及管线均全部安装到位。机组在15d转换时间内完成安装调试

(3)乙类工程设计到位,土建预留基础、吊钩、管架和预埋管。30d转换时间完成安装调试

6.8通信

· 医疗救护工程和防空专业队工程应设置与所在地人防指挥机关相互联络的直线或专线电话,并应设置应急通信设备。通信设备、电话可设置在值班室、防化通信值班室内

· 人员掩蔽工程应设置电话分机和音响报警接收设备,并应设置应急通信设备

· 配套工程应设置电话分机,并根据各类配套工程的特点和需要,可设置应急通信设备或其它通信设备

· 中心医院、急救医院应设置电话总机,并在办公、医疗、病房、值班室、防化通信值班室、配电间、电站、风机室等设置电话分机

· 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程的值班室、防化通信值班室、电站机房、电站控制室、风机室等设置电话分机

· 各类防空地下室中各类防护单元内通信设备电源最小容量设计应满足要求

· 通信线路的引入,应在各人员出入口预留防护密闭穿墙管,穿墙管可利用前面的预埋备用管。当需要设置通信防爆波电缆井时,除留有设计需要的穿墙管外,还应在出入口、连通口预留4-6根备用穿墙管。


一、人防区预留预埋一般要求
1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。
2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。
3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或密闭处理。
4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱,相邻地块战时区域电站引来的人防电源作为战时备用电源。战时电源临战时需在3天转换时限内完成调试,平时做好电源回路的预埋管工作。
5、各种设备安装的预留孔洞。


二、人防施工注意事项
1、所有穿越人防区防护密闭隔墙、密闭隔墙及顶板的压力管道均需预留防护密闭套管,防护套管做法参照图集07FS02(人防水),重力排水不得穿越人防区隔墙及顶板。
2、人防防爆地漏安装应符合07FS02(人防水)规定。防爆地漏安装需要注意建筑后浇层厚度,控制好地漏安装标高,安装完毕后地漏盖需取下另行存放,地漏内采用编织袋内装锯木屑填塞饱满密实,以防堵塞。待建筑地面完成后再安装地漏盖。
3、人防区暗装电气管路均采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管,穿过人防隔墙及顶板的电气管线,需按照05SFD10(人防电)规定做防护密闭处理,明配管需预留穿人防隔墙及顶板的密闭套管,密闭套管做法详05SFD10(人防电)。并需注意战时如信号管、检测管等穿防护墙的备用预留管。
4、人防区战时安装的风管穿防护墙处需随结构施工预留符合密闭要求的预留管,预留管尺寸、坐标、标高均需核对各专业图纸做综合排布,以免造成各专业间管线冲突,人防通风各种预留管道均需符合人防规范要求。


三、各种穿防护墙密闭做法
1、电气钢管采用钢板密闭肋,厚3~4mm,钢板密闭肋应与结构钢筋焊牢。
2、电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚>5mm。
3、通风管钢管厚度应不小于3mm,密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应为100mm。
4、密闭肋做法大样图如下:
5、电气密闭盒做法见下图:
6、人防工程密闭套管预留预埋:
穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管;
给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。
密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上;
密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢,密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。
见下图:


7、结构孔洞预留
认真熟悉图纸,仔细核对建筑、结构与安装各专业图纸预留孔洞是否一致,全部汇集到结构预留孔洞图纸上,以便结构按图进行预留,避免各专业分别提交预留孔洞图造成冲突。
根据设计资料,收集对应大型机电设备数据,复核机电大型设备吊装孔洞尺寸、预埋件、荷载等条件能否满足大型设备的吊装要求。
结构施工前应完成如电气竖井、水管井等管线集中部位及人防口部等关键部位预留孔洞的深化布置设计,出具竖井预留孔洞大样图。
结构钢筋施工过程中需要随钢筋施工进度进行巡查,随时提醒钢筋作业进行孔洞预留,钢筋施工完毕模板支护之前需要全面核对预留孔洞位置,标高是否与图纸一致,发现问题立即通知土建相关管理人员落实整改,并跟进复查整改后是否合格。


四、人防几个重要器件安装的预埋
1、防爆地漏及管道的预埋安装
通常在防毒通道、密闭通道、简易洗消间、滤毒室、扩散室等房间设有防爆地漏。
防爆地漏及排水管道的预埋安装是在浇注地下室底板或建筑垫层之前进行,房间地面应按0.5%坡向地漏。由于防爆地漏是用丝口连接排水管,所以排水管必须用镀锌钢管。
防爆地漏一般有以下三种型号:FBFDD50、FBFDD80、FBFDD100。排水口尺寸规格分别为DN50、DN80、DN100。它们的安装尺寸及位置示意图如下:


2、防爆超压自动排气阀门及套管的预埋安装。
防爆超压自动排气阀门一般设在防毒通道或简易洗消间。
人防地下室墙体钢筋绑好后,在相应位置预埋焊有密闭肋的短管。要求是用3mm厚的钢板卷制,直径d=250mm,刷两道防锈漆。
待地下室装修时再将连接法兰和渐缩管焊接上去,要求严密不漏气,且法兰平面必须保持铅垂,安装防爆超压自动排气阀时,阀门开启方向必须朝向排风方向,阀门杠杆必须保持铅锤。

测压管是将DN15的镀锌钢管预埋在人防地下室防护密闭墙中。
室内端在战时风机房内,接测压装置。
室外端在防护密闭外的通道或竖风井内,管口应向下,并有防堵措施。


4、防爆门铃、按钮及线管的预埋安装
在战时人员主要出入口的第一道防护密闭门外侧应设置防爆门铃按钮,门铃设在防护区内。
由水电专业施工单位在它们之间预埋DN15带密闭肋的镀锌钢管作为穿线管,并在门外墙上预留一个120×120×90mm的盒子,待地下室装修时我们再将防爆门铃、防爆按钮安装上去。
考虑到电源的可靠性,门铃电源采用直流电源更为可靠。安装尺寸位置示意图如下:


5、战时通风系统的穿墙套管的预埋
战时通风系统的穿墙套管的预埋,待墙体钢筋绑好后,将穿墙套管按图示位置标高安装上去,套管应加5cm高的密闭翼环,两面满焊,套管两端需露出墙面100mm。套管四周应用钢筋加强。


6、战时封堵预埋件的安装
战时封堵四周都要预埋钢板或角钢框,底部应平该处建筑标高,两侧和顶部预埋钢板均贴模板内侧安装。临战时再将封堵板焊上去。


7、战时通风设备的安装
通风系统包括各防护单元内战时清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风系统。
战时通风设备的安装应在地下室地面完成后开始进场安装。
设置在滤毒区的进、排风管均为圆形风管,并采用3毫米厚的钢板制作,风管应有0.005的坡度坡向室外。
穿过防护密闭墙或密闭墙的管道(含风管、超压排气活门穿墙管、测压装置穿墙管等)应在穿墙管段上焊接防毒密闭盘,做法见下图:
滤毒通风时,防护单元的室内需保持30~50Pa的超压,以防外界污染物进入,并实现超压排气。
为此,战时在防化通信值班室内设置一套测压装置,测压装置做法见下图:
预埋管件应随土建施工时一起捣浇在墙内。预埋管件直径应与所连接的管道,密闭阀门, 超压自动排气活门的接管内径一致。
测压管选用DN15镀锌钢管制作。滤尘室内进入风机的总进风管上和过滤吸收器的总出风口处设置DN15(热镀锌钢管)的尾气检测取样管,该管末端设截止阀。
在滤尘器进风管道上,设置DN32(热镀锌钢管)的空气放射性取样管,取样管末端设置球阀。
在油网滤尘器的前后设置管径DN15(热镀锌钢管)的压差测量管,末端设球阀。
人防设备:风机、换气堵头、测压装置、气密测量装置、增压管、尾气检测取样管、放射性检测取样管、过滤吸收器、除尘器等设备安装做法见国家标准图集《防空地下室通风设备安装》07FK01~02。


8、给水管道防护阀门安装
当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;
当从防空地下室围护结构引入时,应在防空地下室围护结构的内侧设置;
穿越防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置。
防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;
防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;
防空地下室围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

拷贝中国:从制造到智造,日本开始学中国了?

共享充电宝、共享单车、送货上门,这些我们耳熟能详的共享经济以及便利生活,近日在日本却成为了初创企业的“财富密码”。 据《日本经济新闻》网站11月13日报道,在日本,送货上门、共享单车等共享经济、视频发布软件等手机应用程序业务最近四五年明显增长。对日本创业者来说,“拷贝中国”变得理所当然的时代已经到来。 日本INFORICH公司创始人、会长秋山广宣在2016年6月得知了共享充电宝服务的存在后,就积极与各大投资商接洽,力求在日本乃至亚洲推行这种共享服务,这种模式也让日本企业寻找到了新的发展方向与增长点。

回帖成功

经验值 +10