土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式水冷冷水机组运行操作

螺杆式水冷冷水机组运行操作

发布于:2020-11-16 13:39:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


螺杆式机组启动步骤:

1. 检查机组供电电源,是否稳定、标准;

2. 开启冷冻水进/出水阀门;

3. 启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;

4. 开启冷却水进/出水阀门;

5. 启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;

6. 检查冷冻水,进/出口压差是否正常;

7. 检查冷却水,进/出口压差是否正常;

8. 确认冷冻/冷却水系统,循环正常;

9. 启动机组,待机组运行稳定后;

10. 检查机组运行电压,电流;

11. 检查蒸发器/冷凝器,进/出水温度;

12. 检查蒸发器/冷凝器,制冷剂压力;

13. 检查机组运行声音,是否正常;

14. 根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔。


螺杆式机组运行记录内容:

1. 机组蒸发器/冷凝器,进/出水温度,压力;

2. 机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力;

3. 压缩机排气温度;

4. 排气过热度,排气过热度控制点;

5. 滑阀开度(电子膨胀阀开度);

6. 蒸发器/冷凝器趋近温度;

7. 压缩机运行电压/电流,线圈温度;

8. 压缩机启动次数,运行时间;

9. 冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流;

10. 冷却塔风扇运行电压,电流;


螺杆式机组停机步骤:

1. 确认机组本此运行时间大于30分钟;

2. 机组正常停机,待机组完全停止后;

3.5~10 分钟后,停止冷却循环泵;

4. 关闭冷却水进/出水阀门;

5. 关闭冷却塔风扇;

6.10~30 分钟后,停止冷冻循环泵;

7. 关闭冷冻水进/出水阀门;


螺杆式水冷冷水机组正常运行参数:

1, 机组控制面板控制电流设定范围:40-100%;

2, 冷冻水出水温度设定点:5-10℃;

3, 冷冻水供水温度:7-12℃;停机温差3-5℃;启动温差3-5℃;

4, 设计工况冷却水进出水温度:23/32℃;

5, 蒸发器运行压力:448-517KPa;

6, 冷凝器运行压力:896-1585Kpa;

7, 油过滤器压差:大于30Kpa;

8, 蒸发器冷媒趋近温度:<3℃;

9, 冷凝器冷媒趋近温度:<3℃;

10, 冷凝器高压保护控制点:1861 Kpa。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频空调器能效下,制冷剂种类到底有什么不同?

国家用空调器市场中的变频房间空调器主要制冷剂为R22 和R410A,根据《蒙特利尔议定书》的第19、28 次修正案,两者分别在2015 年和2029 年开始逐步削减使用量。低GWP 制冷剂R290 是中国主推的房间空调器替代制冷剂。 目前针对R290 的相关研究很多,涉及换热特性与换热器、压缩机性能、系统性能、润滑油、泄漏特性、安全应用技术等方面。

回帖成功

经验值 +10