阀门定位器信号变化缓慢如何解决
阀门定位器在使用过程中信号的接受没有马上变化,而是慢慢的变为设定值这一情况有很多用户反映。
根据我们多年的工作经验总结得出在保证控制气源压力在标称范围内,气源管路、过滤器正常无阻塞,调整灵敏度设定值的前提下,可能是因为气源压力不够,或者阀门定位器的限流孔调的太小了,限流孔位置参考附件,或者是阀门填料过紧。如果阀门定位器参数10(TSUP)和11(TSDO),默认为0,还要判断是否改为其它数值了
针对阀门定位器这一问题,我们给大家总结了以下三种规律:
1.微分调节:
根据偏差的变化速度进行调节,因此能提前给出较大的调节作用,大大减小了系统的动态偏差量及调节过程时间。但微分作用过强,又会使调节作用过强,引起系统超调和振荡。
2.比例调节:
偏差一出现就能及时调节,但调节作用同偏差量是成比例的,调节终了会产生静态偏差(简称静差)。Kp增大有利于减小静差,但Kp增加太大,将导致系统超调增加,稳定性变坏,甚至使阀门定位器的系统产生振荡。
3.积分调节:
阀门定位器只要有偏差,就有调节作用,直到偏差为零,因此能消除偏差。但积分作用过强,又会使调节作用过强,引起被调参数超调,甚至产生振荡。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 369 人订阅
阅读下一篇
轻量级的三维可视化技术不容忽视近年来,随着三维CAD软件的普及应用,越来越多的制造企业以3D模型为数据基础,作为设计、工艺、制造、售后与管理人员以及供应商、合作伙伴或客户等企业内外的沟通与交流媒介。 但是,三维模型源数据复杂程度高、数据规模庞大,受限于本地网络带宽的限制,在上传数据或者进行浏览的时候,不可避免的会出现延迟甚至无法上传以及所传文件几何信息缺失,或打开文件需要花费较长时间等情况。 不同企业往往根据自身需求选用不同的三维设计平台,甚至部分企业内部也会选用不同三维设计软件。但是CAD软件所生成的产品三维模型文件各不相同,数据不能兼容,模型无法打开,导致数据交流与共享困难。尽管为了解决CAD系统的兼容问题,国际上出具了一系列有代表性的数据交换格式,如美国的IGES,德国的VDAIS、VDAFS,法国的SET等,但仍然会出现三维系统打开文件时间长,模型特征及标注信息在转制换过程信息丢失,不同系统生成的中性文件格式不能在其他系统中正确打开等问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发