请问各位大神"向重要负荷供电的双电源回路,不应同杆架设" 是哪个标准规范要求的?
全部回答(2 )
《 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》GB∕Z 29328-2018 6.2.7 双电源或多路电源供电的重要电力用户,宜采用同级电压供电。但根据不同负荷需要及地区供电条件,亦可采用不同电压供电。采用双电源的同一重要电力用户,不宜采用同杆架设或电缆同沟敷设供电。
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 619 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
《 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》GB∕Z 29328-2018 6.2.7 双电源或多路电源供电的重要电力用户,宜采用同级电压供电。但根据不同负荷需要及地区供电条件,亦可采用不同电压供电。采用双电源的同一重要电力用户,不宜采用同杆架设或电缆同沟敷设供电。