一、柱配筋注意事项
1. 柱子配筋不满足计算要求;
2. 柱子配筋总量满足计算要求,角筋直径偏小,不满足计算要求;
3. 箍筋未全长加密,主要有 剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱;
4. 柱纵向受力钢筋的每一侧配筋率小于0.2%,多发生在柱子长宽比较大或异形柱上;
5. 柱箍筋最大间距和最小直径不满足要求;
抗震等级
箍筋最大间距(采用较小值,mm)
箍筋最小直径(mm)
6d,100
10
8d,100
8
8d,150(柱根100)
8
8d,150(柱根100)
6(柱根8)
6. 柱子配筋不满足最小配筋率。
类别
抗震等级
中柱和边柱
0.9(1.0)
0.7(0.8)
0.6(0.7)
0.5(0.6)
角柱、框支柱
1.1
0.9
0.8
0.7
7. 特别注意钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加0.1,钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0.05,混凝土强度等级高于C60时,表中数值要增加0.1;
8. 柱子纵向钢筋间距不满足规范要求,如截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm;
9. 柱子纵向钢筋总配筋量超过规范要求,如柱总配筋率不应大于5%;剪跨比不大于2的一级框架的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%;
10. 忽略部分规范中的规定,如边柱、角柱及抗震墙端柱在小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。

二、梁配筋注意事项
1. 框架梁和屋面框架梁标错,如WKL标成KL;
2. 跨数标错,有一边悬挑的标A,有两边悬挑的标B;
3. 局部跨梁截面和其他截面不同,梁原位标注漏注;
4. 箍筋:《抗规》6.3.3第3条 当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表6.3.3中箍筋最小直径数值应增大2mm。
配筋率2.05%,箍筋直径最小10mm;
5. 通长筋与支座负筋对应不上
6. 梁端铰接设计时,其上部纵筋截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算值的1/4
L5(1)端部按铰接设计,上部纵筋2根14=308,5根18=1272,308/1272<1/4
7. 沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2Φ14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4
2根18=509,7根20=2199,509/2199<1/4
8. 梁端钢筋的水平锚固长度不足
端部按铰接计算,梁混凝土等级为C25,其需要的最小锚固长度:0.35×40×18=252>200
底筋锚固长度12d=12×18=216>200
9. 纵向钢筋一排放不下:混凝土结构设计规范:9.2.1第3条,梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d,梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d;

5×22+4×22×1.5+8×2+25×2=308>300,一排放不下。
4×16+3×30+8×2+25×2=220>200,一排放不下
10. 《抗规》6.6.3.2条 梁端截面的底筋和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3
3根16=603,9根20=2827,603/2827=0.213<0.3
11. 梁端钢筋配筋较大,底筋较小,导致不满足《抗规》6.3.3.1的梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25.二、三级不应大于0.35的规定。
12. 顶筋和底筋应注意把大直径的放角部,可以增加抗扭,更合理
13. 钢筋尽量减少排数,使有效高度达到最大
14. 根数最多的一排位于最外侧,如底筋6f20 2/4错写成6f20 4/2;顶筋6f20 4/2错写成6f20 2/4;
15. 上部通长筋尽量不要太大,太大会造成浪费,非框架梁中部可以采用架立钢筋;
16. 悬挑梁箍筋应加密;
17. 连梁箍筋全长加密。

 

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • sdguhong
    sdguhong 沙发

    第七条不应该是上部通长钢筋比上顶筋的比值吗?

    2020-12-14 14:45:14

    回复 举报
    赞同2
  • lplp002
    lplp002 板凳

    梁的第7条错了吧,是通长筋和集中标注的比值

    2020-11-25 17:27:25

    回复 举报
    赞同2
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为啥设计限额到最后成了摆设?

三条红线压顶,房企迎来一个明显的改变是,对成本控制的需求越来越突出,以往粗放的管理体系需要更精细化的改变,可以说在每个房企当中,目标成本的管理都越来越重要了。 一直被忽视重要性的成本人员,此时可以感受到强烈的存在感和价值感! 但与此同时,苦恼也随之而至。目标成本的管理是个庞大的体系,越繁杂就需要越精细的管理,不是简单地提供一个数值就可以,更别说还经常发生超支的情况了。

回帖成功

经验值 +10